Elizakoc 19.09.2025 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września Cześć, moja mama planuje wymienić swoja dotychczasową pompe ciepła typu split do 8KW na inna. Stara wyzionęła ducha Dotychczasowa była trójfazowa więc nowa musi być także. Co polecicie w budżecie do 10 tys? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września (edytowane) 37 minut temu, Elizakoc napisał: Cześć, moja mama planuje wymienić swoja dotychczasową pompe ciepła typu split do 8KW na inna. Stara wyzionęła ducha Dotychczasowa była trójfazowa więc nowa musi być także. Co polecicie w budżecie do 10 tys? Tanie są kaisaie 6kw jednofazowe ale z tego co się orientuję to 8kw są 3 fazowe. ps zapomniałem dopisać że kaisai np 10 kw da się ustawić jako 8kw lub 12kw , to tylko zwykłą zworką się robi. Edytowane 19 Września przez prokurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września Jaka firma i po ilu latach wyzionęła ducha? Dlaczego nowa musi być trójfazowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elizakoc 19.09.2025 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września buderus z tego co pamiętam... mama posiada trójfazową skrzynkę w kotłowni no i trzeba by było przerabiać... więc chyba wskazane aby była trójfazowa? chociaż może się myle i jednofazowa by jednak nie przeciążała instalacji no i bywają tańsze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki ,ja nie mam wcale grzałek i przy minus 20 spoko jechała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września Zależy od mocy PC. Chodzi też o wymagane zabezpieczenie na jednej lub na trzech fazach i rozłożenie pozostałych obciążeń na kolejnych fazach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.09.2025 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2 godziny temu, prokurator napisał: Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki Kolejny post "nie znam się, to się wypowiem"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 4 godziny temu, prokurator napisał: Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki ,ja nie mam wcale grzałek i przy minus 20 spoko jechała. Czyli dla PC jednofazowej z trzema grzałkami potrzebne są cztery fazy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 1 godzinę temu, chcialbympompe napisał: Kolejny post "nie znam się, to się wypowiem"... Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 36 minut temu, d7d napisał: Czyli dla PC jednofazowej z trzema grzałkami potrzebne są cztery fazy ? Może 4 może 12 ,ty pewnie wiesz skoro tak idiotyczne tezy stawiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września Tak wynika z tego co napisałeś: "wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki " Jedna faza na sprężarką a 3 grzałki do reszty faz. Czyli dwie grzałki do jednej fazy? Daje to: 1. faza sprężarka, 2. faza pierwsza grzałka a 3. faza dwie pozostałe grzałki. W przypadku dwóch grzałek może tak być jak piszesz. Nie mniej potrzebne są trzy fazy a nie jedna faza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 22 minuty temu, prokurator napisał: Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? Heiko Thermal Plus 15 lub Thermal Plus 19 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 19.09.2025 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 18 minut temu, d7d napisał: Heiko Thermal Plus 15 lub Thermal Plus 19 ? Czy ty rozumiesz że to sa sprężarki napędzane falownikiem a nie żadnymi fazami ,ogarnij się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2025 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września A falownik jest zasilany trzema fazami.... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.09.2025 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września (edytowane) 10 godzin temu, prokurator napisał: Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? To w końcu są pampy ciepła 3 fazowe (pobierające zasilanie z 3 faz bez grzałek) czy nie? Nagle wyskakujesz ze sprężarką? Poza tym jest raczej odwrotnie... To pompy ciepła 1 fazowe mają sprężarki inwertorowe 3 fazowe. Edytowane 20 Września przez chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 20.09.2025 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 1 godzinę temu, chcialbympompe napisał: To w końcu są pampy ciepła 3 fazowe (pobierające zasilanie z 3 faz bez grzałek) czy nie? Nagle wyskakujesz ze sprężarką? Poza tym jest raczej odwrotnie... To pompy ciepła 1 fazowe mają sprężarki inwertorowe 3 fazowe. No widzisz inwertorowe 3 fazowe a jak sam zauważyłes to inwerter robi a nie zasilanie domowe więc daj sobie spokój i nie drąż bez sensu tematu który nie jest istotny w tej sprawie ,ościu pyta o pompy zasilane 3 fazowe i dostał jakąś propozycję skorzysta czy nie to jego wybór nie nasz, dalsze klepanie piany uznaję za bezsensowne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.09.2025 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 18 godzin temu, prokurator napisał: Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki ,ja nie mam wcale grzałek i przy minus 20 spoko jechała. Jak zwykle napisałeś totalną bzdurę i teraz odwracasz kota ogonem. Cytat Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? Cytat No widzisz inwertorowe 3 fazowe a jak sam zauważyłes to inwerter robi a nie zasilanie domowe więc daj sobie spokój i nie drąż bez sensu tematu który nie jest istotny w tej sprawie ,ościu pyta o pompy zasilane 3 fazowe i dostał jakąś propozycję skorzysta czy nie to jego wybór nie nasz, dalsze klepanie piany uznaję za bezsensowne.. Która wersja jest w końcu prawdziwa wg ciebie? Nie ma pomp 3 fazowych? A może nie ma sprężarek 3 fazowych? A może są sprężarki 3 fazowe ale zasilanie inwertera jest zawsze wyłącznie jednofazowe? Obawiam się, że żadna wersja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.09.2025 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 19 godzin temu, prokurator napisał: Pokaż mi jedną spręzarkę 3 fazową na 400v w domowych pompach ciepła a stawiam piwo. chyba jednak trochę więcej wiem od ciebie ale pojawiasz się zawsze za mną ,tak mnie lubisz ? Pompy ciepła Kołton AirAdapt i AirKompkt zasilane 3x 400 V. Wg schematu elektrycznego zasilanie PC to L1, L2, L3, N i PE. I nie jest to zasilanie grzałek. To już kolejne piwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oresund 23.09.2025 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września W dniu 19.09.2025 o 16:29, prokurator napisał: Bo tak po prawdzie wszystkie pompy ciepła są 1 fazowe a piszą że 3 fazowe bo do reszty faz są podłączone grzałki ,ja nie mam wcale grzałek i przy minus 20 spoko jechała. ciekawe, bo mam gruntowa bezposrednioego odparowania 3 fazowa i bez grzalek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.09.2025 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września A może gruntowej PC grzałki nie są potrzebne do szczęścia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293924-wymiana-pompy-ciep%C5%82a-typu-split-na-now%C4%85/#findComment-9165532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania