Witam, po ostatnich mroźnych dniach na elewacji powstały zacieki widoczne na zdjęciach. Dom parterowy w poddaszem do adaptacji, ściany murowane z betonu komórkowego ocieplone 20cm styropianu. Strop nad parterem teriva w suficie podwieszanym 10 cm wełny. Dach ocieplony do szczytu wełna 20 między krokwiami i 10 prostopadle do krokwi.  Błędem który został napewno popełniony jest brak ciągłości izolacji ściany z izolacja dachu i myślałem że to jest przyczyną lecz dlaczego problem występuje tylko na jednej ścianie szczytowej? Na podsaszu panuje temperatura około 15 stopni wilgotność około 45. W porównaniu do drugiej ściany na tej występują dwa otwory o średnicy 200mm które w przyszłości mają zostać wykorzystane jako czerpania i wyrzutnia do rekuperatora. Na ten moment w jednym z nich jest podłączony wylot z okapu kuchennego( na połowie dachu gdzie zacieki nie występują) drugi doprowadza powietrze na poddasze. Proszę o podpowiedź co może być przyczyną powstałego problemu oraz o podpowiedź jak go naprawić. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.

IMG_20251201_182536.jpg

IMG_20251201_182548.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, mat.legi napisał:

W porównaniu do drugiej ściany na tej występują dwa otwory o średnicy 200mm które w przyszłości mają zostać wykorzystane jako czerpania i wyrzutnia do rekuperatora.

Czyli teraz nie masz żadnej wentylacji w domu?

Pod wełną w stropie masz paroizolację?

Ściany szczytowe ocieplone od góry i od wewnątrz (od nieogrzewanego poddasza)?

Jak wentylowane poddasze (tylko te dwie dziury tymczasowe?) i przestrzeń między wełną a membraną i między membraną a kryciem - szczeliny drożne od samego dołu do ujścia w kalenicy?

 

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170003
Udostępnij na innych stronach

7 godzin temu, Kaizen napisał:

Czyli teraz nie masz żadnej wentylacji w domu?

Pod wełną w stropie masz paroizolację?

Ściany szczytowe ocieplone od góry i od wewnątrz (od nieogrzewanego poddasza)?

Jak wentylowane poddasze (tylko te dwie dziury tymczasowe?) i przestrzeń między wełną a membraną i między membraną a kryciem - szczeliny drożne od samego dołu do ujścia w kalenicy?

 

 

Wentylacja w domu jest, ponieważ są dwa kominy i tymczasowo wentylacja jest realizowana za ich pomocą. 

Pod wełna w syropie jest paroizolacja.

Ściana szczytowa na poddaszu jest nie ocieplona.

Na poddaszu powietrze doprowadzane jest właśnie jedna z tych rur oraz są zrobione dwie kratki wentylacyjne w kominach. Może to za mało? Może powinienem wykonać otwory w ścianach szczytowych w szczycie na przestrzał?

Na dachu jest dachówka oraz membrana, między wełna a membrana nie ma szczeliny. Nad membrana szczelina jest drożna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170015
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, mat.legi napisał:

Wentylacja w domu jest, ponieważ są dwa kominy i tymczasowo wentylacja jest realizowana za ich pomocą. 

I masz nawiewniki w oknach?

 

3 godziny temu, mat.legi napisał:

między wełna a membrana nie ma szczeliny.

No i to jest podstawowy błąd i główna przyczyna. Czytałeś artykuł z linku w blogu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170019
Udostępnij na innych stronach

56 minut temu, Kaizen napisał:

No i to jest podstawowy błąd i główna przyczyna. Czytałeś artykuł z linku w blogu?

Ok skoro to jest główną przyczyna, czy da się to jakoś poprawić bez rozbierania wełny z dachu? 

I drugie pytanie czemu dzieje się to tylko z jednej strony?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170022
Udostępnij na innych stronach

14 minut temu, mat.legi napisał:

Ok skoro to jest główną przyczyna, czy da się to jakoś poprawić bez rozbierania wełny z dachu? 

Nie znam na to sposobu, żeby zrobić szczelinę pod membraną bez demolki.

 

15 minut temu, mat.legi napisał:

I drugie pytanie czemu dzieje się to tylko z jednej strony?

Obadaj, jak będziesz rozbierał. Może tam dotyka wcześniej i leje się po warstwie kleju? Może tak się ułożyło, że wsiąka w większą ilość wełny i nie przesiąkło jeszcze? A może jest szczelina wentylacyjna? A może... Przyczyn będzie pewnie kilkakrotnie więcej niż jestem w stanie przywołać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170023
Udostępnij na innych stronach

24 minuty temu, Kaizen napisał:

 

Obadaj, jak będziesz rozbierał. Zanim rozbiorę, czy dorobienie dodatkowych otworów wentylacyjnych na poddaszu może coś pomóc? 

Czy oci palenie ściany szczytowej od wewnątrz coś pomoże?

Czy dodatkowe docieplenie stropu nad parterem (które i tak jest planowane) może coś pomóc?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/297068-zacieki-na-elewacji/#findComment-9170026
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...