Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam serdecznie forumowiczów.

Na etapie planowania kotłowni jakiś czas temu udało mi się dzięki użytkownikom forum zaplanować i zrealizować optymalnie moją instalację i tym razem liczę na Wasze cenne rady.

W skrócie o mojej instalacji dom 140 m2 - podłogówka około 85 m2 + 6 grzejników. 

Kocioł Vaillant Ecotec 15 

Sterownik pogodowy VRC720

Moduł rozszerzający VR70

Grupa pompowa Afriso Primobox ze sprzęgłem i zaworem mieszającym dla podłogówki sterowanym przez siłownik.

Oba obiegi pracują na krzywych grzewczych.

 

Aktualnie rozważam dodanie do tego układu "budżetowej" pompy ciepła monoblok, żeby to ona w okresach przejściowych z temperaturą powyżej 0 przejmowała funkcję grzania CO.

Dwie kwestie, które mnie nurtują to połączenie hydrauliczne i późniejsze sterowanie pracą grupy pompowej.

Odnośnie pierwszej kwestii - moja kotłownia po wstawieniu zasobnika już jest dość ciasna więc chciałbym uniknąć na ile to możliwe stosowania mniejszych czy większych buforów. Z uwagi na to, że oba źródła ciepła mają działać naprzemiennie i nigdy razem w tym samym czasie pomyślałem o wpięciu się bezpośrednio do instalacji i zastosowaniu zaworów zwrotnych na zasilaniu. Na czas mrozów myślałem o zastosowaniu bypassu, którym woda z powrotu byłaby "przepychana" przez pompę ciepła żeby uniknąć jej zamarznięcia.

Pytanie czy takie połączenie obu obiegów byłoby ok i czy ewentualnie taki bypass gdzie woda musiałaby się przepchnąć przez niepracującą pompę obiegową w PC nie będzie generować za dużego oporu i powodować jakichś spadków na przepływie.

Co do sterowania bardzo by mi zależało żeby automatyka Vaillanta w dalszym ciągu pełniła funkcję nadrzędną i sterowała pracą pomp obiegowych i siłownika mieszacza na podłogówkę. Myślę o pompie ciepła Haier do której można dokupić moduł pozwalający na pełne sterowanie z poziomu home assistanta. Załączanie i sterowanie parametrami PC odbywało by się właśnie z poziomu HA. Czy po zastosowaniu stycznika na styk RT-24 w kotle będzie opcja wyłączenia ogrzewania CO w kotle, ale tak żeby pozostałe nazwijmy to elementy wykonawcze czyli pompy obiegowe i siłownik mieszacza pracowały wg krzywych grzewczych z VRC720?

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298813-hybryda-vaillant-ecotec-pompa-ciep%C5%82a/
Udostępnij na innych stronach

Po sprawdzeniu co się stanie po usunięciu zworki ze styku RT-24, kocioł przestaje grzać a automatyka dalej pracuje i steruje pompami obiegowymi i siłownikiem zaworu mieszającego także jedna kwestia rozwiązana.

Co sądzicie o proponowanym podłączeniu PC bezpośrednio do instalacji i ewentualnego bypassu na czas mrozów kiedy pompa nie będzie pracować?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/298813-hybryda-vaillant-ecotec-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-9173213
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...