z racji tego ze u mnie kotlownia jest w piwnicy, calkowicie ponizej poziomu gruntu, bez okna, jest to zwykla rura kanalizacyjna PCV (fi 110) przechodzi przez sciane findamentowa (3 warstwowa) ponizej gruntu (tu byl klopot z uszczelnieniem ale poradzilem sobie pozniej kolanko - pionowy odcinek i takie zakonczenie jak na wywiewkach kanalizacyjnych z daszkiem. W moim wypadku wynikalo z obliczen ze ta rura w zupelnosci wystarczy by piec dzialal OK. Nie ja to liczylem :(
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30060-zetka/#findComment-567612
Udostępnij na innych stronach

No właśnie. Po pierwsze, zastanów się czy zetka jest ci potrzebna. Taki kanał należy zastosować, jeżeli kotłownia jest zagłębiona. A robi się to po to, żeby wylot z takiego kanału był jak najniżej nad posadzką (nie wyżej, niż 30 cm, licząc od dolnej krawędzi do posadzki). W przeciwnym razie kanał nawiewny może działać jak wyciąg, czyli w odwrotnym kierunku. Ot, cała filozofia.

 

Jeżeli kotłownia jest na parterze lub wyżej, wystarczy otwór w ścianie, oczywiście zabezpieczony odpowiednio z obu stron.

 

Uwaga! Żeby wszystko było zgodnie z przepisami otwór musi mieć powierzchnię netto minimum 200 cm2, czyli drogi Jareko dałeś d... . Dobrze, że nie Ty to liczyłeś.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30060-zetka/#findComment-567635
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...