z racji tego ze u mnie kotlownia jest w piwnicy, calkowicie ponizej poziomu gruntu, bez okna, jest to zwykla rura kanalizacyjna PCV (fi 110) przechodzi przez sciane findamentowa (3 warstwowa) ponizej gruntu (tu byl klopot z uszczelnieniem ale poradzilem sobie pozniej kolanko - pionowy odcinek i takie zakonczenie jak na wywiewkach kanalizacyjnych z daszkiem. W moim wypadku wynikalo z obliczen ze ta rura w zupelnosci wystarczy by piec dzialal OK. Nie ja to liczylem :(
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30060-zetka/#findComment-567612
Udostępnij na innych stronach

No właśnie. Po pierwsze, zastanów się czy zetka jest ci potrzebna. Taki kanał należy zastosować, jeżeli kotłownia jest zagłębiona. A robi się to po to, żeby wylot z takiego kanału był jak najniżej nad posadzką (nie wyżej, niż 30 cm, licząc od dolnej krawędzi do posadzki). W przeciwnym razie kanał nawiewny może działać jak wyciąg, czyli w odwrotnym kierunku. Ot, cała filozofia.

 

Jeżeli kotłownia jest na parterze lub wyżej, wystarczy otwór w ścianie, oczywiście zabezpieczony odpowiednio z obu stron.

 

Uwaga! Żeby wszystko było zgodnie z przepisami otwór musi mieć powierzchnię netto minimum 200 cm2, czyli drogi Jareko dałeś d... . Dobrze, że nie Ty to liczyłeś.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30060-zetka/#findComment-567635
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...