potrzebuje na studia współczynnik przewodzenia ciepła dla pustaka Terriva,potrzebne jest mi to do obliczeń a nigdzie nie moge tego znaleźć,jak by ktoś wiedział to z góry dziekuje za pomoc,pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30130-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przewodzenia-ciep%C5%82a/
Udostępnij na innych stronach

Współczynnik należy obliczyć dla przegrody - w tym wypadku stropu - a nie pojedynczego pustaka. Skorzystaj z PN-EN ISO 6946, punkt 6.2. dla komponentów budowlanych cieplnie niejednorodnych (na studiach na pewno Cię tego nauczą).
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30130-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przewodzenia-ciep%C5%82a/#findComment-569674
Udostępnij na innych stronach

Na stronie producenta taki wsp. powinien byc podany. Czajniku o ile mnie pamięc nie zawodzi to współczynnik przewodzenia ciepła - lambda podaje sie właśnie dla materiału, a nie dla przegrody [w/mK], natomiast oblicza sie wsp. przenikania ciepła U [W/m2K], oraz dla bardziej dociekliwych mozna policzyc jeszcze uprzednio wsp. przejmowania ciepła alfa [W/m2K]
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30130-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przewodzenia-ciep%C5%82a/#findComment-570118
Udostępnij na innych stronach

No właśnie jest problem bo żaden producent tego nie podaje,co dla mnie jest rzeczą nie zrozumiała,a wiem że lambda jest podawana dla ackermana i DZ to i musi byc poddawana dla Terrivy
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30130-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przewodzenia-ciep%C5%82a/#findComment-570325
Udostępnij na innych stronach

W programie Isovera stropy terriva mają taki sam współczynnik przenikania ciepła jak stropy DZ i fert

lambda dla h=20 cm 1 (warunki średniowilgotne)i 1,15 (wilgotne)

dla h=24 odpowiednio 1,04 i 1,23

dla h=31 - 1,17 i 1,26

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30130-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przewodzenia-ciep%C5%82a/#findComment-571039
Udostępnij na innych stronach

Obliczenie lambdy nie jest proste, kiedys to liczyłem przy okazji laborek z wymiany ciepła. Możesz jej wartość oszacować znając U i grubość przegrody. Będzie to wartość przybliżona poniewaz współczynniki przejmowania ciepła zew. i wew. są przyjmowane jako stałe w okreslonych warunkach klimatycznych.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30130-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przewodzenia-ciep%C5%82a/#findComment-571235
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...