CitroCerber 11.02.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Dzięki. Czytałem te posty z elektrody. Ale tak naprawdę nie wiem, czy mam te same piny. Nie dowiem sie tego bez wyciagnięcia całej pompy. No niestety - nie da się zajrzeć do puszki bez wykręcania/luzowania pompy, bo śruba jest tak umieszczona, że jej nie sięgniesz. Ty masz dostęp do tej dokumentacji ? Niestety nie - tylko wykres. Równolegle odpowiedzi na to pytanie szuka Hycel. Może coś wykombinujemy. Wiem - też mu wysyłałem linki do elektrody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 11.02.2011 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) A'propos wykresu i obliczeń sprzęgła. Wyszło mi, że przepływ przez sprzegło przy mocy 24 kW i delta T = 10 K powinien być 2,1 m3/h, czyli duży zważywszy na osiągi tej pompy. A jednak coś jest nie tak, bo róznica między zasilaniem, a powrotem jest dalej ok 6 K. Pytanie, czy 10 K nie powinno być osiagane przy max. mocy kotła pracujacego przy -20 C ? Kiedyś widziałem taki wykres temp. zasilania i powrotu i tam właśnie tak było (były to bodajże materiały Viessmana o technice kondensacyjnej). Edytowane 11 Lutego 2011 przez bartekw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 11.02.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 A'propos wykresu i obliczeń sprzęgła. Wyszło mi, że przepływ przez sprzegło przy mocy 24 kW i delta T = 10 K powinien być 2,1 m3/h, czyli duży zważywszy na osiągi tej pompy. A jednak coś jest nie tak, bo róznica między zasilaniem, a powrotem jest dalej ok 6 K. Jak dla mnie to sugeruje to zbyt małą wydajność obwodu odbierającego - nie da rady podkręcić tamtych pomp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 11.02.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Pompa od podłogówki jest bez regulacji, pompa od wentylacji włącza się sporadycznie. A pompa od C.O. to Grundfos Alpha + ustawiona w pozycji środkowej, która zgodnie z instrukcją jest optymalna dla 80-90 % domków. Jak ustawię tą pompę na max. to szumią mi grzejniki, bo już takie próby robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 13.02.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Pytanie, czy 10 K nie powinno być osiagane przy max. mocy kotła pracujacego przy -20 C ? Kiedyś widziałem taki wykres temp. zasilania i powrotu i tam właśnie tak było (były to bodajże materiały Viessmana o technice kondensacyjnej). U mnie osiągam 9K przy założeniu, że jest włączona tylko pompa wbudowana w kocioł (po włączeniu drugiej WILO RS-25/4 spada do 7-8K), długość rurek podłogówki wliczając w to odcinki dolotowe to około 400m - temperatura zewnętrzna nie ma większego wpływu. Dom z piwnicą, nad piwnicą 10cm styropianu, temperatura w piwnicy nigdy nie spadła poniżej 11 stopni (właściwie cały czas się taka utrzymuje w ujemnych temperaturach na zewnątrz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 13.02.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Ciekaw jestem jakie temperatury powrotu będziesz miał po zamontowaniu sprzęgła. W sprżegle temperatura powrotu na kotle zależy od zapotrzebowania na ciepło obiegu po stronie wtórnej. Może być większa, bądz równa temp. powrotu obiegu wtórnego. Zasada działania sprzęgła została bardzo fajnie opisana na stronie sinuspolska.com.pl. P.S. Chylę czoła przed rannym ptaszkiem, który wstaje w niedzielę tak wcześnie rano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 13.02.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Ciekaw jestem jakie temperatury powrotu będziesz miał po zamontowaniu sprzęgła. Zobaczymy - najpierw muszę zrobić resztę (drugi poziom) podłogówki P.S. Chylę czoła przed rannym ptaszkiem, który wstaje w niedzielę tak wcześnie rano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 16.02.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 nie rozwiazało mojego problemu zbyt wysokiej temperatury powrotu zwiazanej prawdopodobnie ze zbyt dużą wydajnością pompy w obiegu kotłowym. Tak mi się dzisiaj nasunęło - a może zainstalować grzejnik na powrocie w obiegu sprzęgła po stronie kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 17.02.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Wydaje mi sie, że zawór nadmiarowy, który proponował Hycel jest lepszym rozwiązaniem, bo co ten grzejnik miałby grzać ? U mnie po założeniu większego sprzęgła sytuacja się unormowała, tj. w zależności od zapotrzebowania delta T dochodzi też do 10 K (przy temp. zewnętrznej -8 C i włączonych wszystkich pompach), a nawet je przekracza. Przy okazji na stronie: http://www.zsr.nowytarg.pl/projekt/joomlape/.../technologia%20kotlowni.pdf jest zamieszczony projekt kotłowni, w którym podane są wzory na przepływ przez sprzegło i jego średnicę. Z tych wzorów wyszło mi, że u mnie przepływ przez sprzęgło wynosi 2,1 m3/h, co przy osiagach pompy kotła jest OK. Moje problemy z gorącym powrotem wynikały prawdopodobnie ze złego doboru sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 28.02.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Właściwy dobór sprzęgła to jednak podstawa. Przy -8 C delta T była 10 K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.02.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Właściwy dobór sprzęgła to jednak podstawa. Przy -8 C delta T była 10 K. Ja bez sprzęgła jestem w stanie uzyskać ∆T≈12 K w temperaturze -3°C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 01.03.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Ja bez sprzęgła jestem w stanie uzyskać ∆T≈12 K w temperaturze -3°C To znaczy, że masz stosunkowo duże zapotrzebowanie na ciepło przy stosunkowo wysokiej temperaturze zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 01.03.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 To znaczy, że masz stosunkowo duże zapotrzebowanie na ciepło przy stosunkowo wysokiej temperaturze zewnętrznej. Wiem tego typu sytuacja występuje przy starcie po dłuższej przerwie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 17.11.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Nie bardzo rozumiem Waszzamiar obniżania TP. Ok rozumiem że sprawnośćc pieca wtedy rośnie ale czy rzeczywiście zużycie gazu spada? O to przecież nam chdzi mniej zużyć gazu czyż nie?Temperatura powrotu sie zmienia- inna jest przy rozruchu a inna po rozgrzaniu układu.U mnie w trakcie grzania wody w średnio nagrzanym układzie mam 7C różnicy między TZ i TP i wtedy piec pracuje na minimalnej mocy zużywa 0,047m3/5 min.Jeżeli TP będzie niższa to piec moduluje wyżej i zużywa więcej gazu więc ja nie widze sensu obniżania TP bo co z tego, że podniosę sprawność jak zużycie gazu wzrośnie?Mając sprzęgło mogę zasilać zawór 3D wodą o temperaturze 38C z minimalnym zużyciem gazu nawet jak woda w ukłądzie podłogówki jes sporo zimniejsza a bez sprzęgła piec modulował na większą moc więc siłą rzeczy spalał wiecej.Do tego obecnie pracuje mi tylko układ podłogówki jak dołączą grzejniki z poddasza hmmm pobór wody wzrośnie diamtralnie. Co do pompy to ja mam elektroniczną samoregulującą się i obserwuję, że jak zawór 3d się przymyka to pracuje ona szybciej a jak otwiera to przepływy maleją czyli pompa zwalnia. Be zsprzęgła pompa pieca przepychała tą podłogówki i przepływy były większe.Jak układ podłogówki sie zamykał piec uruchamiał bypass Wniosek mam taki, że ze sprzęgłem jest znacznie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 17.11.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Co do pompy to ja mam elektroniczną samoregulującą się Jaki model? Wniosek mam taki, że ze sprzęgłem jest znacznie lepiej. Też mam taki cel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 22.11.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Pompa? Wilo Star E coś tam nie wiem czy to jeszcze sprzedają bo kupilem kilka lat temu teraz pewnie są lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 05.08.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 Siema.Czytam i czytam i jak zwykle nie ma jednoznacznej odpowiedzi co i jak. Ale ja myślę, że w przypadku pieca kondensacyjnego sprzęgło podwyższa temperaturę powrotu wodyu do kotła a to przeczy zasadzie pracy kotła kondensacyjnego, który powinien na powrocie mieć minimalną tempereturę bo może być problem z uzyskanime kondensacji.Za zalety brak potrzeby regulacji hydraulicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 06.08.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 Ale ja myślę, że w przypadku pieca kondensacyjnego sprzęgło podwyższa temperaturę powrotu wodyu do kotła a to przeczy zasadzie pracy kotła kondensacyjnego, który powinien na powrocie mieć minimalną tempereturę Przy przepływie większym po stronie odbiorników (obwody grzewcze) nie mam takiego problemu - bez problemu osiągam różnicę 10T po stronie kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ermagedon 07.08.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Przy przepływie większym po stronie odbiorników (obwody grzewcze) nie mam takiego problemu - bez problemu osiągam różnicę 10T po stronie kotła. Witam forumowiczów, i prosze o porade w sprawie modernizacji instalacji. Mój stary vaillant VK + VIH-h 150 po 20tu latach juz dogorywa. Zamierzam zainstalowac nowy kondensacyjny ecokompact VSC_306-4-5_150. z reg. pogodową. Obieg grzewczy, to sieć grzejników CONVECTOR - jak wiadomo wskazana niska delta, duży przepływ. Ten przepływ sumaryczny wychodzi na poziomie ok 2,5-3 m3/h (75/65/20 st). Z dokumentacji wynika, że pompka w VSC daje max 1,3 m3/h (przy zerowym oporze przepływu). Obawiam się, że najdalsze grzejniki będa zimne. Pomyślałem o zamontowaniu sprzegła np FLAMCO 40 kW z pompką odzyskaną ze starego VK (wilo star RS 25/6). Podpowiedzcie, czy to maszanse działać i jak tym sterować w połaczeniu z dość wymyślną automatyka kotła Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.08.2014 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 jak tym sterować w połaczeniu z dość wymyślną automatyka kotła Najprościej byłoby podpiąć się do pompy w kotle - lub jesli jest - użycie złącza do dodatkowej pompy (ja mam tak u siebie - złącze sterujące kotła skonfigurowane jako sterowanie dodatkową pompą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania