tego niestety nie jestes w stanie obliczyc bo pomysl chwilke - czy zima zimie rowna? Czy trwa tyle samo dni? Realnie koszty jakie ponosic bedziesz poznasz dopiero jak zaczniesz za ogrzewanie placic :( Moc szczytowa jest przydatna do zakupu pieca, kotla czy czegos tam czym grzac bedziesz ale znajac ja juz wiesz ze faktyczne zapotrzebowanie na jego energie przez wiekszosc dni zimowych bedziesz mial o wiele mniejsze. Wszak roznica temperatur zewnetrznej do wewnetrznej bedzie mniejsza niz obliczeniowe 40 stopni. I o tym ja zapomnielam zupelnie bez sensu kupujac piec z naddatkiem mocy - ale to inny temat.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-585039
Udostępnij na innych stronach

Programy do obliczania rocznego zapotrzebowania na ciepło radzą sobie tak:

Liczą roczne straty przez przegrody, oraz wentylację na podstawie założonej temp. wewn. współczynnika przenikania ciepła oraz temp. zewn. branej obserwacji meteorologicznych z ostatnich 30 lat z najbliższej stacji. Do tego dodają zyski z promieniowania słonecznego także na podstawie obserwacji stacji meteorologicznych. Na koniec dodawane są zyski bytowe wytwarzane przez mieszkańców i wyposażenie domu.

No i wychodzi jakieś teoretyczna wielkość.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-585084
Udostępnij na innych stronach

Programy do obliczania rocznego zapotrzebowania na ciepło radzą sobie tak:

Liczą roczne straty przez przegrody, oraz wentylację na podstawie założonej temp. wewn. współczynnika przenikania ciepła oraz temp. zewn. branej obserwacji meteorologicznych z ostatnich 30 lat z najbliższej stacji. Do tego dodają zyski z promieniowania słonecznego także na podstawie obserwacji stacji meteorologicznych. Na koniec dodawane są zyski bytowe wytwarzane przez mieszkańców i wyposażenie domu.

No i wychodzi jakieś teoretyczna wielkość.

Wszystko ładnie i pięknie, ale popatrz na ostatnie 2-3 zimy-trochę się rózniły od tych 10 lat temu nie?Uważam ,że przy aktualnych anomaliach pogodowych wszelkie obliczenia można sobie w buty włożyć.niestety.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-585092
Udostępnij na innych stronach

Nie przesadzajmy. Z obserwacji wynika, że w ciągu 100 lat średnia temp podniosła się o pół stopnia. Zawsze bywały cieplejsze i chłodniejsze zimy. Tak jest i teraz.

Jeśli wiesz to podaj jak ma się np. zima 2004/2005 do tej z bazy danych programów OZC. 8)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-585100
Udostępnij na innych stronach

Wszystko ładnie i pięknie, ale popatrz na ostatnie 2-3 zimy-trochę się rózniły od tych 10 lat temu nie?Uważam ,że przy aktualnych anomaliach pogodowych wszelkie obliczenia można sobie w buty włożyć.niestety.

 

Mały, według mnie nie ma co przesadzac z tymi anomaliami. Mieliśmy w tym roku dość śnieżną zimę, podobno taką jaka była jakieś dwadzieścia lat temu. Takie rzeczy sie zdarzają, a trzydzieści lat to już niezły materiał do uśrednień. A jeśli chodzi o "bo kiedyś to nie było trzęsień ziemi" jak niektórzy mówią, to jestem zdania że były, ale zanim informacja z takiego Iranu czy Indonezji mogła do nas dotzeć, to już ludzie zapomnieli o czym mieli powiedzieć... Dziś mamy telewizję satelitarną i cokolwiek by się nie działo, to dowiadujesz się o tym po 10 minutach, a po następnej godzinie możesz oglądac to na żywo. Stąd wrażenie, że nagle na świecie pojawiły się trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, osunięcia ziemi, śnieżyce i wszelaki dopust boży...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-585106
Udostępnij na innych stronach

nie przesadzajmy??? kiedys nie było "lata" tuż przed wigilią...albo tygodnia śniegu po pachy a potem całkowitej odwilży w ciągu 2 dni...mam coraz więcej sygnałów że pogodówki ludziom szaleją
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-585108
Udostępnij na innych stronach

Jezier :) Zdrowko Swiatecznie dla Ciebie jak i innych :)

Jesli w40 do swoich obliczen potrzebuje takich danych z 30 lat :) czemu nie. Ale ostatnimi czasy z roku na rok obserwuje namacalnie niejako iz dni naprawde chlodnych jest coraz mniej, ze wiosny i jesieni jakby juz nie bylo - mamy od razu zime czy lato. Moze te pol stopnia i dotyczy sredniej z ilus tam lat ;) w ciagu calego roku tylko czy aby faktycznie ten 1 stopien w okresie grzewczym sie temperatura podniosla? Hmmmm..... moze i tak ale swoja droga ciekawe - czy faktycznie zimy sa tylko o 1 stopien cieplejsze? Cos mi sie zdaje ze jednak nie. Moze globalnie w skali calego roku jest inaczej. To czyste dywagacje z mej strony :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-585230
Udostępnij na innych stronach

Dzieki Jezier, mam programik do OZC, ale tam hm troche duzo tego... wszystkie przegrody, wymiary wszystkiego, myslalem ze jest uproszczony wzor.

Jareko, wiec co musze wiedziec dla doboru mocy ogrzewania?

Albo inaczej - jak dobrze dobrac piec bez przewymiarowania?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-585475
Udostępnij na innych stronach

OZC liczy wg normy budowlanej

Numer: PN-B-02025:2001

Tytuł: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

 

W normie jest tez drugi algorytm - uproszczony

 

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania

 

Obliczenia robiłem w zeszłym roku dla D06, a "lambdy" brałem z odpowiedniej normy więc wyniki na pewno nie są zaniżone. Sprawdzenie w OZC - zapotrzebowanie wyszło o 6% niższe 10058 kWh/rok

ściany BK24+styr12, strop-dolny pas wiązarów wełna 15+5, podłoga na gruncie ocieplona 10 cm styr.

trochę porozrzucane bo wklejone z Excela:

 

1. Dane geometryczne budynku

 

Kubatura ogrzewana (netto)[m3]

V= 207,54 [m3]

Pole pow. przegród zewnętrznych A= 290,96 [m2]

Współczynnik kształtu [1/m]

A/V = 1,40 [1/m]

 

2. Straty ciepła przez przenikanie w sezonie grzewczym - Qt [kWh/a]

Qt = Qz + Qo + Qd + Qpg + Qsg + Qsp [kWh/a]

Ai Ui mnożnik Ai*Ui

Rodzaj przegrody [m2] [W/m2K] stały *mnożnik

Ściany zewnętrzne 79,42 0,247 100 1961,67

Okna 13,89 2,000 100 2778,00

Drzwi zewnetrzne 2,31 2,600 100 600,60

Strop 93,94 0,201 100 1888,19

Podłoga na gruncie I 46,73 0,303 100 1415,91

Podłoga na gruncie II 47,21 0,282 70 931,93

Qt = 9576,31 kWh/a

 

 

3. Straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego - Qv [kWh/a]

Strumień powietrza went. [m3/a]

Y = (70+50+15) = 135 [m3/a]

Straty ciepła na podgrzanie powietrza 38Y = 38*135 =[kWh/a] 5130

 

Qv = 5130,00kWh/a

 

4. Zyski ciepła od promianiowania słonecznego - Qs [kWh/a]

Pole wsp. prz. suma pr. A0iTRiSi

Orientacja Aoi promieni Si

[m2] TRi kWh/m2a kWh/a

N 0 0,64 145 0,00

E 7,82 0,64 235 1176,13

S 3,34 0,64 350 748,16

W 2,73 0,64 220 384,38

S 2308,67

Razem zyski ciepła od promieniowania słonecznego

0,6*SA0i*Tri*Si [kWh/a]

Qs =1385,20 kWh/a

 

5. Wewnętrzne zyski ciepła w sezonie ogrzewczym - Qi [kWh/a]

Liczba Liczba 5,3(80N + 275Lm)

osób N 80 N mieszkań 275 Lm [kWh/a]

4 320 1 275 3153,50

 

Qi = 3153,50 kWh/a

 

6. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh [kWh/a]

Qh = Qt + Qv - 0,9(Qs + Qj)

Qh = 10621,48 kWh/a

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-585883
Udostępnij na innych stronach

Ano Jezier zrobil taki arkusz dla porownania wydatkow na ogrzewanie :-))

No i wyszlo mi od ok 10000 do 12000 kW/a, porownanie z GZ50 oczywiscie na niekorzysc pradu, ale przy 15 cm oseplenia (co daje ok 10GW) rocznie ok 300 zl wiecej za prad. Zalozenia: G12, kotlownia za 16000, piece elktr. dynamiczne za ok 10000, amortyzacja 20 lat. , ceny warszawskie - prad i gaz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/30815-jak-obliczyc-zapotrzebowanie-cieplne-budynku-roczne/#findComment-586318
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...