Wojciech Nitka 02.11.2002 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2002 Jak najbardziej możesz wykonać ściankę kolankową. Musisz jednak budować dom systemem tzw. balonowym, tj. słupki ścian zewnętrznych prowadzisz przez dwie kondygnacje - parteru i ścianki kolankowej. Wówczas belki stropowe opierasz na desce (38 x 140 mm) wciętej na sztorc w słupki ściany. Następnie belki przybijasz do boków słupków. Ponieważ belki stropowe winne być w rozstawie osiowym co 40 mm, tak samo musisz zaplanować rozstaw słupków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 02.11.2002 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2002 Dziękuję za szybką odpowiedź ! Jeszcze jedno pytanko. Przy standardowych belkach stropowych (podłoga poddasza użytkowego) jaki jest maksymalny rozstaw ścian, na których opiera się strop bez podparcia ? A może jeszcze krócej: czy te informacje są na stronach http://www.szkielet.pl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 02.11.2002 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2002 Do Pana Wojciecha Nitki:Czy można mimo wszystko zastosować paroizolację również na ściankach działowych? Innego wyjścia naprawdę nie mam. Jeżeli tak zrobię to co się może wydarzyć oprócz faktu że więcej zapłacę za materiał i robociznę?Pozdrawiam PEDROS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 02.11.2002 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2002 Maco,biorąc pod uwagę deski sosnowe II kl., suszone komorowo i czterostronnie strugane, o wymiarach 38 x 235 mm, w rozsatwie osiowym 40 cm, maksymalny rozstaw podpór (ściany nośne, podciągi), według tabeli w "Kanadyjski szkieletowy dom drewniany" str. 150 - wynosi 5.52 m.Pedros,takie rozwiązanie zastosowałem w ostatnim okresie na prowadzonym przez siebie, jako inspektor nadzoru, budynku.Nie powinno się raczej kłaść folii na ściankach działowych - ogranicza to migrację powietrza, ciepła i wilgoci w obrębie budynku. Ale jak innego wyjscia nie ma ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 02.11.2002 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2002 Dzięki stokrotne ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 06.11.2002 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2002 Właśnie przeczytałem na stronie:http://strony.wp.pl/wp/maciej_wojcik/oferta3.htmże stosując izolację EkoFiber nie trzeba używać opóźniacza pary i wiatroizolacji.Czy możecie to potwierdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 07.11.2002 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 To częściowa prawda. Według wszelkich badań (między innymi szwedzkich) Ekofiber może być kładziony bez opóźniacza pary. W Świadectwie ITB nie ma mowy o konieczności stosowania opóźniacza pary. Dla sprawiedliwości - nie ma też mowy o nie stosowaniu opóźniacza. Nie mniej, podobny na rynku materiał produkcji niemieckiej Thermocel, według Świadectwa ITB, wymaga stosowania opóźniacza pary. KONIECZNYM jednak jest stosowanie wiatroizolacji.Wiatroizolacja chroni budynek przed przewietrzaniem izolacji cieplnej i to obojętnie jakiej - wełny szklanej, mineralnej czy izolacji opartej na włóknach celulozowych jakim jest Ekofiber. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rich 07.11.2002 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Panie Wojciechu znaczy sie jaka izolacja jest najlepsza na sciany zewnetrzne 38x140 w Polsce.Rich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 07.11.2002 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Powszechnie stosuje się wełną szklaną (fiber glass), taką samą jak w Stanach, z tą różnicą że w Polsce nie jest dostępna wełna z "papierem", stąd należy stosować opóźniacz pary (folię paroizolacyjną).Niektórzy stosują wełnę mineralną w płytach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rich 08.11.2002 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2002 Dzieki ,Panie Wojciechu tutaj mimo papieru tez daje paroizolacje .Czy odpowiedniki jakosciowe jednej i drugiej sa takie same? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inezxxxx 19.09.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Zapraszam do obejrzenia blogu budowlanego, który pokazuje jak należy budować szkieletowy dom kanadyjski: http://www.domykanadyjskie.mojabudowa.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inezxxxx 19.09.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Zapraszam do obejrzenia blogu budowlanego, który pokazuje jak należy budować szkieletowy dom kanadyjski: http://www.domykanadyjskie.mojabudowa.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania