pawelurb 31.03.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 mam wątpliwości dlatego że w projekcie kanalizacja wewnetrzna ma być z rur fi 160 mm , ok ale kanalizacja zewnętrzna tzw. przykanalik od budynku do sieci wg. warunków przyłącza ma być fi 110 mm , czy zatem można w budynku w środku też zrobić fi 110 zamiast 160 mm? bo skoro grubsza rura będzie musiała przechodzić w mniejszą to i tak jej przepustowość będzie ograniczona przepustowością tej mniejszej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 31.03.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Wszystko się zgadza ale...Jeśli masz budynek niepodpiwniczony i kanalizacja bedzie szła w piachu pod twoją podłogą to dla pewności że nic większego nie stanie w rurze (110) to dałbym 160. A na działce zawsze można rozkopać przyłącze.Osobiscie dałem wszędzie 160. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 31.03.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 rura 160-tka wpada do osadnika, a z tamtąd wychodzi kanalizacyjna 110-tka. Tak jest w projekcie u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 31.03.2005 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Jest taka zasada: rury kanalizacyjne montowane w ziemi, niezależnie od tego czy w budynku, czy poza nim, nie mogą mieć średnicy mniejszej niż fi 150. Jeżeli projektant zaprojektował do studzienki fi 150, a dalej fi 110, to jest on "projektantem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.03.2005 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Jest taka zasada: rury kanalizacyjne montowane w ziemi, niezależnie od tego czy w budynku, czy poza nim, nie mogą mieć średnicy mniejszej niż fi 150. Jeżeli projektant zaprojektował do studzienki fi 150, a dalej fi 110, to jest on "projektantem". to nie projektant tak zaprojektowal tylko wlasciciel sieci czyli Zakład Gospodarki Komunalnej podał takie warunki przyłącza , bo widocznie taka sieć jest już w ziemi na nakazali zrobienie przykanaliku właśnie takiej średnicy , projektant natomiast zaprojektował studnie rewizyjną i wygląda na to że kanalizacja z domu wyjdzie fi 160 a ze studni do sieci fi 110 , pytałem czy w domu może też być 110 bo np. rury 110 łatwiej ukryć , są też tańsze , ale w sumie to przekonaliście mnie ze 160 lepiej przynajmniej w domu ze wzdlędu na podłogę na gruncie i ewentualne problemy z jej rozkuwaniem, odcinek poza domem to nie problem bo zawsze mozna w razie czego odkopać..! dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 31.03.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 kanalizacja wewnętrzna fi 110 przykanalik fi 160 i niech idą się paść ciepło się już zrobiło oziminia jest zielona to ci "fachowcy mogą iść na zieloną trawkę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 02.04.2005 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 ... w tym ZGK to istne cuda ...no chyba ze przejeli kanal uliczny w spadku i "dlawia" ilosc scieków bo jest przepelniony, albo przepompownia nie odbiera Warto w ZGK-u poprosic o wyjasnienie Fi 150/160 dla przykanalika to standart, mniejsza srednica musi miec logiczne uzasadnienie Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania