bobo30 01.04.2005 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Bardzo proszę o odpowiedź. Chodzi mi o kabel zasilający cały dom biegnący od skrzynki w ogrodzeniu. Po dojściu do budynku... no wlaśnie przechodzi przez ścianę fundamentową i chudziak - podłogę na gruncie i na ścianę od środka itd. czy też idzie w bruździe na zewnętrznej ścianie budynku i potem przez ścianę murowaną do środka? Może są jeszcze inne wersje. Bardzo proszę o szczegóły. Sprawa niestety dość pilna. Elektryk sprzecza się z kier. budowy. jutro będą radzili. Chciałabym wiedzieć jak Wy macie to wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 01.04.2005 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Też się polecam, za trochę bede mial ten sam problem. Spodziewam sie, ze obie wersje mozliwe, ale nie znam przepisow.Na zdrowy rozsadek, to uciekalbym z kablami do srodka , najszybciej coby sie dalo. Na zewnatrz sa bardziej narazone niz wewnatrz, w tym na wandalizm lub przecięcie, aby odloczyc sieciowe zasilanie instalacj alarmowych itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 01.04.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 U mnie zrobiłem przepust ze zwykłej rury kanalizacyjnej 50 i kabel wychodzi wprost spod płyty fundamentowej do pomieszczenia z rozdzielnią. Drugi taki sam przepust zrobiłem do kabli oświetlenia i domofonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jayer 01.04.2005 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Bobinko co za roznica? Obys tylko w przyszlosci pamietala ktoredy szedl. U mnie wchodzi przez sciane fundamentowa i od poziomu wylewek po wewnetrzznej scianie w bruzdzie w peszlu do tablicy. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 01.04.2005 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 U nas przechodzi przez ścianę fundamentową (w miejscu przejścia kabel jest w peszlu), dalej pod wylewką aż do ściany, w ścianie zrobiona bruzda i kabel też w peszlu idzie do skrzynki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.04.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Obojetnie którędy.Ważne aby w miejscach narażonych na uszkodzenia był ułożony z zapasem długości; czyli przy przejściach przez ściany i w miejscu gdzie "wychodzi" z ziemi do bruzdy w ścianie. Chodzi o to, że ziemia się przemieszcza i to powoduje uszkodzenia kabli, do tych miejsc trzeba dać więcej piasku.A najlepiej kabel włożyć do peszla (taki szary peszel, twardy) i zatynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 02.04.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 W miejscu planowanego przejścia przez fundament zostawiłem przepust. Kabel wchodzi przez fundament do wiatrołapu. Przed wejściem do fundamentu dwa zwoje kabla zapasu. W wiatrołapie przed zasypaniem piachem ułożyłem rury kanalizacyjne fi 50mm jako dukt kablowy i przeciągnąłem wewnątrz linkę stalową do wciągnięcia kabla. Dzięki temu mogę kłaść kabel już po wylaniu chudziaka. Główna rozdzielnica i główne zabezpieczenia są w wiatrołapie i z niej rozchodzą się przewody do podrozdzielnic. Tą samą drogą wychodzi główny przewód uziemiający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.04.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Mam u siebie kabel YKY 5 x 10, ale moje przyłącze ma 25 mb. U Ciebie bobo przyłącze jest dłuuuugie więc i średnica kabla musi być odpowiednia (zapewne jest podana w projekcie). Kabel w ziemi biegnie w rurze osłonowej AROT fi 50. UWAGA! Przy odcinkach powyżej 10 m polecam wkładanie kabla w rurę przed zakopaniem! Po zakopaniu rury włożenie do niej grubego kabla (nawet z pilotem) jest bardzo trudne, szczególnie jeśli są załamania toru rury Z wejściem kabla do budynku nie miałem problemu, bo rozdzielnię główną mam w garażu, który jest posadowiony niewiele wyżej od poziomu gruntu. Kabel biegnie po podłodze garażu (w grubości ocieplenia) i wchodzi na ścianę prosto pod rozdzielnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 02.04.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Obojetnie którędy. Właśnie się zastanawiam, czy aby na pewno obojętnie.... Planujemy poprowadzić kabel pod pokojem i zastanawiam się, czy nie będzie on powodował zakłóceń jeśli postawię nad nim telewizor, telefon, albo głośniki? Albo łóżko - czy SEM kabla zakłóca SEN mój? Może to głupie, ale w takim kablu indukuje się pewnie różne badziewie... Co na to panowie elektryko-tronicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 02.04.2005 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Ja u siebie już na etapie fundamentów kazałem przez ścianę przepuścić 3 peszle fi chyba około 60-70 które podczas zasypywania fundamentów ułozyłem łagodnym łukiem w górę wprost do przyszłej skrzynki elektrycznej. Peszle mają około 4 metrów długości. W przyszłym tygodniu bęe dopiero wpuszczał przewody, ale raczej problemów nie będzie (krótki odcinek). Z uwag technicznych na dzień dzisiejszy - zamiast 3 połozyłbym przynajmniej 4 te peszle (przynajmniej jeden bezpośrednio do pomieszczenia technicznego) - teraz będę miał ciasno ze wszystkimi kablami(zasilanie ogrodu, 2xdomofon, 2 x kamera zewnetrzna, 2x rygiel, 2 x zasilanie bram wyjazdowych + główny kabel zasilający + kabel zasilający rezerwowy + inne kable "rezerwowe" - razem spora wiącha przewodów się nazbierała ). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.04.2005 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 ....czy nie będzie on powodował zakłóceń jeśli postawię nad nim telewizor, telefon, albo głośniki? Albo łóżko - czy SEM kabla zakłóca SEN mój?.... SEM w kablu będzie się indukować tak samo jak w kazdym metalowym przedmiocie ale ty nie jesteś galwanicznie (metalicznie) podłączona do kabla i ta SEM nic nie robi złego. Są elementy w domu np metalowe uchwyty meblowe czy okucia okien do których się dotykasz i co? No nic. A w nich właśnie taka SEM się indukuje. Pole elektromagnetyczne wokoło kabla jest minimalne bo prądy mają przeciwne kierunki i pole się znosi. Pozostają zakłócenia elektromagnetyczne (radiowe) które mogą przychodzić po kablu ale te zakłócenia i tak przyjdą, jeżeli nie po tym kablu pod podłogą to przyjdą kablem do telewizora tym, którym przychodzi zasilanie z gniazdka. Nie zapomnij, że te zakłócenia przychodzą również do żarówki, która świeci nad głową lub przy biurku. Przy okazji pytania o SEM wspomnę o indukowaniu się takiej właśnie SEM przy wyładowaniach atmosferycznych. W czasie silnych burz nie zaszkodzi wyłączać wtyczki urządzeń elektrycznych z gniazdek (szczególnie tych droższych). Wracając do pytania/odpowiedzi; Obojetnie którędy. Jest to nadal aktualne, no chyba, że ktoś inny będzie miał więcej racji? Ale skoro tak się rozpisałem to dodam aby kable od alarmów, telefonoów, domofonów itp. nie prowadzić w bezpośredniej bliskości (równolegle) z kablami energetycznymi bo mogą właśnie być słyszalne "przydźwięki sieci". Nic groźnego się wtedy nie dzieje ale takie przydźwięki są nieprzyjemne dla ucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 03.04.2005 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2005 U mnie wchodzi do domu ze ściany fundamentowej na wysokości wylewki.Potem jest utopiony w wylewce (kuchnia) aż do spiżarni gdzie jest szafka z bezpiecznikami. Licznik mam poza budynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 03.04.2005 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2005 Nie zapomnij, że te zakłócenia przychodzą również do żarówki, która świeci nad głową lub przy biurku. Zgadza się. Nie miałam tylko pewności, czy średnica kabla nie ma znaczenia? Jakoś tak intuicyjnie mi się wydawało, że tzw. brum sieciowy ma większe "pole rażenia" w kablu typu YKY niż w zwykłym przewodzie 3-żyłowym izolowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 11.05.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Odświeżam wątek, bo zaczynam ocieplenie a nie mam jeszcze poprowadzonego kabla zasilającego. Ma wchodzić do domu na wysokości ok. 1 metra do wiatrołapu. Elektryk planował poprowadzenie go na ścianie i przykrycie styropianem. Problem w tym, że ekipa zaczyna dziś zabawę ze styropianem a ja nadal nie wiem dokładnie gdzie będzie przyłącze (i w związku z tym ile kabla kupić). Dlatego też myślę o jakimś peszlu. Jaka powinna być jego średnica? Da radę w ogóle przeciągnąć taki kabel? Dodam, że kabel zasilający będę miał strasznie długi (ok. 150 metrów), więc pewnie i gruby jak nie wiem co (wiecie może jaki to powinien być kabel przy takiej długości?). Poradźcie coś proszę, bo nie wiem co robić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 11.05.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 U mnie też wchodzi przez cianę fundamentowš, 0.3 metra pod chudziakiem, i wychodzi pod skrzynkš el. w garażu. Przewód YKY 5x10 w peszlu.Nikt nie poradził wczeniej więc prace te wykonałem po zasypaniu fundamentów piaskiem i ubiciu, przed samym zalaniem chudziakiem. Ale i tak mnie to nic nie nauczyło ponieważ peszle pod zasilanie przodu ogrodu, bramy, domofonu itp. prowadziłem szybko pod styropianem przed zalaniem docelowych posadzek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 12.05.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Orientujecie sie może czy dozwolona jest zmiana lokalizacji skrzynki elektrycznej, którą zgodnie z projektem mam mieć w wiatrołapie, a ja chciałbym ją założyć w garażu. Bliżej jest w ten sposób do głównej skrzynki z licznikiem, która jest w ogrodzeniu, a i dla mnie wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 13.05.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Nie ma problemu - ja też tak zrobiłem. W projekcie skrzynka w wiatrołapie, a ja przeniosłem jš do garażu. Zmiany położenia punktów elektrycznych i innych składowych instalacji elektrycznej sš jak najbardziej dozwolone.Jeli się nie mylę to przed odbiorem budynku należy zrobić inwentaryzację tego przyłšcza [zresztš jak każdej linii doprowadzonej do budynku] i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 13.05.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Pomijam zmiany reszty instalacji elektrycznej. U mnie w stosunku do projektowanej to zupełnie inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 13.05.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 No to dobrze, bo obawiałem się problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania