Co zrobic gdy w nowopostawionym (5 lat) budynku mieszkalnym (piętrowym) pękają fundamenty i ściany?

Dom postawiono zgodnie z planem.Podłoże budynku jest gliniaste.Czy jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie z ubezpieczenia lub dochodzić roszczeń od projektanta lub nadzorcy budowlanego?

http://foto.onet.pl/upload/32/70/_449856_n.jpg

http://foto.onet.pl/upload/18/72/_449858_n.jpg

http://foto.onet.pl/upload/33/47/_449863_n.jpg

http://foto.onet.pl/upload/12/88/_449865_n.jpg

http://foto.onet.pl/upload/1/81/_449866_n.jpg

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/
Udostępnij na innych stronach

Przyczyn pękania może być kilka, ale jeśli jest to nowy budynek to najprawdopodobniej spowodowane jest to osiadaniem gruntu. Podłoże gliniaste niezbyt przyjazne dla posadowienia bezpośredniego, Czasami przy zbyt płytkim posadowieniu może dochodzić do pęcznienia gruntu, przemarzania i wysadzania w górę. Widziałem budynek w którym posadzka w piwnicy poszła na kilka cm w górę (posadzka na podłożu gliniastym, nie zamknięty budynek przez parę lat, zamarzająca woda w piwnicy)W przypadku gruntów gliniastych, iłów itp. często popełnianym błędem jest wykonanie wykopu i pozostawienie go na dłuższy czas odkrytego np na zime wtedy powinno sie zmarznietą warstwe gliny wymienić na pospółkę lub żwir. Zle zagęszczona podsypka, warstwa chudego betonu maże być kolejną przyczyną. Przy zalaniu wykopu po opadach warstwę gliny plastycznej należałoby usunąć aż do napotkania warstwy zwięzłej. Przegłębienie wykopu koparką i nie zagęszczenie dostateczne gruntu naruszonego przez koparkę z resztą przy glinach i iłach bardzo trudne do wykonania. Nie koniecznie może te być spowodowane złym przygotowaniem gruntu, może pośpiech przy budowie (nie dojrzały beton, za szybko rozszalowane ławy) spowodowało uszkodzenie.

Osobiście proponowałbym udać się do rzeczoznawcy lub geotechnika aby określił dokładną przyczynę. Z taką opinią można myśleć czy bedzie kogo skarżyć czy nie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-597864
Udostępnij na innych stronach

ja pierdziele.....

no ladnie

juz mnei nikt nie namowi na robienie scian fundamentowych z bloczkow

teraz to juz na pewno zrobie scianki fundamentowe ze zbrojonego betonu b20

 

i bede mial przynajmneij pewnosc ze unikne takich pajeczyn na scianach

 

wspolczuje ;(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-597890
Udostępnij na innych stronach

Szczerze współczuję.

Dla dopiero budujących - jest jeszcze jedno rozwiązanie: "wieniec scalający" na scianach fundamentorych z bloczka. Moim zdaniem rozwiązanie kompromisowe i na razie (odpukać), przez cztery lata sprawdza się na cholernej glinie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-597976
Udostępnij na innych stronach

To raczej ławy a nie bloczki.

Zresztą w takim przypadku lepsze są bloczki. Ściana wylewana stanowi monolit i pękła by na pewno. Jeżeli masz bloczki to jest szansa, że peknie na zaprawie a bloczki oszczędzi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-599865
Udostępnij na innych stronach

To raczej ławy a nie bloczki.

Zresztą w takim przypadku lepsze są bloczki. Ściana wylewana stanowi monolit i pękła by na pewno. Jeżeli masz bloczki to jest szansa, że peknie na zaprawie a bloczki oszczędzi.

 

Ściana wylewana pewnie by nie pękła, bo nie byłoby słabego punktu jakim jest spoina.

 

Co to za różnica czy pękną bloczki czy spoina !!??!!

 

Przegroda tak czy siak przerwana.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-599875
Udostępnij na innych stronach

Gość M@riusz_Radom

Czyli co - rozciągnięcie budowy w czasie RULES ?

 

Znajomek tak buduje. 2002 - zrobił stan zero. 2004 - stan surowy zamknięty.

 

Teraz mówi, że poczeka z rok aż mu budynek osiądzie i dopiero zacznie cokolwiek robić w środku. Raz - nie będą mu pękać ściany, dwa - odpocznie finansowo ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-599907
Udostępnij na innych stronach

To nie jest wina bloczków betonowych tylko żle wykonanych ław. Albo zbrojenia brak lub żle ułożone, albo beton do bani.

ja nei mowie ze to wina bloczkow, tylko ze jesli by byl fundament monolityczny zbrojony to trzymalby wszystko do kupy

bylby niejako powiekszeniem lawy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-600526
Udostępnij na innych stronach

To raczej ławy a nie bloczki.

Zresztą w takim przypadku lepsze są bloczki. Ściana wylewana stanowi monolit i pękła by na pewno. Jeżeli masz bloczki to jest szansa, że peknie na zaprawie a bloczki oszczędzi.

A w czym to jest lepiej ? Chyba nie rozumiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-600546
Udostępnij na innych stronach

ja nei mowie ze to wina bloczkow, tylko ze jesli by byl fundament monolityczny zbrojony to trzymalby wszystko do kupy

bylby niejako powiekszeniem lawy

Jesli lawa jest wykonana prawidlowo, to nie ma wiekszego znaczenia czy fundament jest z bloczkow z cegly czy monolityczny. Podobnie jesli lawa jest zle wykonana.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-600548
Udostępnij na innych stronach

zalezy jak ja kto zazbroi

lawa peka gdyz naprezenia rozciagajace sa wieksze od maxymalnych jakie moze wytrzymac zbrojenie lawy

jesli mamy dodatkowo zazbrojony fundament to zbrojenia sie sumuja i moga wytrzymac wieksze naprezenia

z czasem te naprezenia sie oslabia (osuadanie budynku zaniknie) i tym sposobem dzieki zbrojonym fundamentom mozna uniknac pekania scian

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-600556
Udostępnij na innych stronach

jesli mamy dodatkowo zazbrojony fundament to zbrojenia sie sumuja i moga wytrzymac wieksze naprezenia

No coz. Lepiej jest chyba pozadnie zazbroic lawy niz zbroic wszystko bez ladu i skladu. Uwazam, ze to przerost formy nad trescia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/31374-p%C4%99kaj%C4%85ce-fundamenty-i-%C5%9Bciany-zdj%C4%99cia/#findComment-600558
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...