darekola 18.04.2005 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Zauważylem, że Z-d Energetyczny włożył do skrzynki licznikowej/mam ją w ogrodzeniu posesji/ rozłącznik z bezpiecznikami /RBK 3 x25A/.A w rozdzielnicy w domu mam na wejściu mam "S" 3 x 32 A. Czy to ma sens ??? Czy nie powinno być 3 x np. 20A ??? D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keler 19.04.2005 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Zależy jaki masz przydział energetyczny, napisz ile masz w przydziale to powim ci jakie powinno być zabezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 19.04.2005 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Keler, a powiedz mi jakie będę miał zabezpieczenia przedlicznikowe przy przydziale 20kW? Teraz mam 10kW, ale będę chciał zwiększyć. I czy opłaca się brać 20, czy lepiej np. 19, bo i tak bezpiecznik będzie taki sam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 19.04.2005 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Witam - nie wiem jaki jest przydział.Sprawdzę w warunkach. D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 20.04.2005 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Witam - mam przydział 16,5 kW. Co tTy na to ??? D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keler 23.04.2005 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Keler, a powiedz mi jakie będę miał zabezpieczenia przedlicznikowe przy przydziale 20kW? Teraz mam 10kW, ale będę chciał zwiększyć. I czy opłaca się brać 20, czy lepiej np. 19, bo i tak bezpiecznik będzie taki sam? A czy WLZ ci wytrzyma taki prąd? ,jaki masz przewód doprowadzony od ZK zakładu energetycznego do skrzynki licznikowej i potem od licznika do domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keler 23.04.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Witam - mam przydział 16,5 kW. Co tTy na to ??? D. 3x40A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keler 23.04.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Ale tak powinno być z wyliczeń, zależy jeszcze jaki masz przewód bo może dali ci 5x6 i dlatego masz 25A25A idzie dla przewodu 4mm i przydziału ok 7kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 23.04.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Keler, a powiedz mi jakie będę miał zabezpieczenia przedlicznikowe przy przydziale 20kW? Teraz mam 10kW, ale będę chciał zwiększyć. I czy opłaca się brać 20, czy lepiej np. 19, bo i tak bezpiecznik będzie taki sam? A czy WLZ ci wytrzyma taki prąd? ,jaki masz przewód doprowadzony od ZK zakładu energetycznego do skrzynki licznikowej i potem od licznika do domu ? Sprawa już się rozwiązała - zadzwoniłem do ZE i powiedzieli mi jakie będę miał zabezpieczenia. Opłaca mi się wziąć 20, bo dla zakresu 20-24 zabezpieczenia są takie same, więc będę miał zapas "na wszelki wypadek". WLZ jeszcze nie mam, dopiero będę robił. No i średnicę kabla każę już dobrać pod planowaną większą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc*** 06.05.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Keler napisał zabezpieczenie 3x40A dla 16,5 kW. Jako ciekawostke zawodowe podam że w Olsztynie by było 3x32A, a np. w Łodzi 3x25A.Prąd prądowi nierówny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keler 06.05.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 no 32 A to jeszcze ujdzie, ale 25 to już chyba przesada bo z wzorów wychodzi 45 z groszem amper. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc*** 07.05.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Z wzoru wychodzi dokładnie 25A ( nie wiem jak Ci wychodzi 45 ? )Kazdy zakład ma tabelkę wg której przydziela główne zabezpieczenia - do sprawdzenia na stronach www. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keler 07.05.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 P=UxI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc*** 08.05.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Keler!Sprawdź najpierw w literaturze jak się oblicza prąd w instalacji 3-fazowej i nie kompromituj się publicznie, tym bardziej że jak widzę zajmujesz się projektowanie instalacji elektrycznej. Gratuluję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 08.05.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 keler SYMPATYK FORUM (min. 10) Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 47 Skąd: Warszawa Wysłany : Sob Maj 07, 2005 8:57 pm Temat postu : -------------------------------------------------------------------------------- P=UxI _________________ Projektowanie, Instalacje , Serwis -Sieci telekomunikacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. -Systemy sygnalizacji włamania i pożaru -Instalacje Inteligentnego budynku. -Systemy nagłośnieniowe -Instalacje antenowe TEL. 0602101892 Przyłączam się do gratulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keler 08.05.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 OK to było uproszczeniu . bo wzór jest P=3xUfxIfxcoskonta przesunięcia fazowego pomiędzy I i U , czyli w uproszczeniu P=pierwiastek z 3 x U x I x cos alfa - czy o to chodziło abym udawadniał swoją wiedze - oczywiście mówimy tu o mocy czynnej prądu trójfazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 08.05.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Witam OK to było uproszczeniu . bo wzór jest P=3xUfxIfxcoskonta przesunięcia fazowego pomiędzy I i U , czyli w uproszczeniu P=pierwiastek z 3 x U x I x cos alfa - czy o to chodziło abym udawadniał swoją wiedze - oczywiście mówimy tu o mocy czynnej prądu trójfazowego. A co to jest : cos alfa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 08.05.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 witam:) Miało pewnie być cos fi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keler 08.05.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Masz racje powinno być fi, ale proponuje zakończyć ten temat bo nie jest on na to forum, i tylko będzie zamazywało temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 08.05.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 jestem zaaaa.Szczegóły techniczne mało pewnie kogo obchodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania