Co jest nie tak z moimi halogenami w łazience? - po kilkudziesięciu minutach świecenia się, same gasną; przełączenie wyłącznika światła powoduje, że świecą chwilę i znowu gasną. Święcą "normalnie" po dłuższym okresie "nieświecenia".

pzd

Co jest nie tak z moimi halogenami w łazience? - po kilkudziesięciu minutach świecenia się, same gasną; przełączenie wyłącznika światła powoduje, że świecą chwilę i znowu gasną. Święcą "normalnie" po dłuższym okresie "nieświecenia".

pzd

 

nic nie napisałeś, jakie posiadasz. Na moje oko to masz 12V i siada transformator.

Dzięki za radę

ściemniacza nie mam

znalazłam pudełko po transformatorze

zaryzykuję- jutro kupię ( mam szansę oddać) i może jak mąż przyjedzie to mi to wymieni

na mój rozum- też mi zaczyna to na to wyglądać

pzd[/code]

Co jest nie tak z moimi halogenami w łazience? - po kilkudziesięciu minutach świecenia się, same gasną; przełączenie wyłącznika światła powoduje, że świecą chwilę i znowu gasną. Święcą "normalnie" po dłuższym okresie "nieświecenia".

pzd

 

Pare tyg temu to samo mialem z halogenkami 12V w kuchni. Te same objawy. Przepialem na probe trafo z innego pomieszczenia i bylo ok. Wymienilem ten uszkodzony i wszystko znowu dziala.

 

pozdrawiam

Gorath

  • 2 months później...

chciałem się podłączyć do tego tematu, mam pytanie.

 

zakładam na poddaszu sufit podwieszany, w suficie montuje halogeny na 220V,

strasznie sie grzeją, nad płytą gipsową jest wełna i folia, boje sie o folię, czym zabezpieczyć halogeny od środka aby nie oddawały ciepła?

Zawsze bedą oddawać. Trzeba odsunąć wełnę od żarówki, aby dać trochę "powietrza. Sprawdzają się doniczki ceramiczne ułożone do góry dnem nad oprawami. Mogą też być puszki, ale to zawsze metal.
Folia raczej nie, bo nie jest sztywna. I nie chodzi tu tylko o wełnę, ta pewnie wytrzyma, ale o żarówki. Im są gorętsze, tym krócej świecą. W instrukcji montażu każdej oprawy powinien być rysunek z wymiarami pustki nad oprawą.
Witam serdecznie to mój pierwszy post na tym forum wiec chciałem sie przywitać :D , a teraz pytanie: Chce zamontować halogeny w łazience w której bede posiadał kabine z pseudo sauną , moje pytanie dotyczy kwestii jak ta para wytworzona przez tą kabinke (a bedzie jej dość dużo) bedzie wpływała na te halogeny czy żarówki bedą się przepalać częściej czy może pod wpływem pary wynikną inne mankamenty? Za odpowiedz z góry dziękuje.
Witam serdecznie to mój pierwszy post na tym forum wiec chciałem sie przywitać :D , a teraz pytanie: Chce zamontować halogeny w łazience w której bede posiadał kabine z pseudo sauną , moje pytanie dotyczy kwestii jak ta para wytworzona przez tą kabinke (a bedzie jej dość dużo) bedzie wpływała na te halogeny czy żarówki bedą się przepalać częściej czy może pod wpływem pary wynikną inne mankamenty? Za odpowiedz z góry dziękuje.

 

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci /w saunach dodatkowo o podwyzszonej temp/ powinny miec odpowiednia klase szczelnosci i bezpieczenstwa. Nawet te niskonapieciowe i bezpieczne beda wowczas trwałe. Ogladac klase IP i stopien zabezpieczen-najlepiej IP=5xlub 6x, kl III ochronnosci, znaki B, F, FF jako norma, to samo dotyczy obudów transformatorow umieszczanych w takich pomieszczeniach.

1. te na 230V przepalaja sie czesciej jesli : nie maja odpowiedniego chlodzenia /np mala przestrzen pomiedzy stropem a sufitem, kiepska konstrukcja oprawy, maly radiator/, zarowki bez oslony dotykane sa palcami.

Te na 230V przepalają sięczęściej bo są bardziej wrażliwe na skoki napięcia, a jak wiadomo napięcie w sieci moż emieć skoki/zakłocenia i to częste.

Świecą faktycznie gorzej tzn. mi nie odpowiada ta jasność/barwa światła. Wolę te na 12V.

Zgoda pełna, ale to nie zależy od żarówki tylko jakości dostaw energii

:D

Czy gorzej siwecą ? To jak piszesz kwestia gustu. Daja tylko inna barwe swiatla.

1. te na 230V przepalaja sie czesciej jesli : nie maja odpowiedniego chlodzenia /np mala przestrzen pomiedzy stropem a sufitem, kiepska konstrukcja oprawy, maly radiator/, zarowki bez oslony dotykane sa palcami.

Te na 230V przepalają sięczęściej bo są bardziej wrażliwe na skoki napięcia, a jak wiadomo napięcie w sieci moż emieć skoki/zakłocenia i to częste.

Świecą faktycznie gorzej tzn. mi nie odpowiada ta jasność/barwa światła. Wolę te na 12V.

 

Witam

 

Dla ścisłości - Jeśli są w sieci duże skoki napięcia to :

- przy zasilaniu żarówek 12V transformatorem będą tak samo narażone na uszkodzenia jak te na 230 V

- przy zasilaniu żarówek 12V przetwornicą prędzej padnie przetwornica (duzo drozsza niż żarówka) .

  • 4 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...