kanadyjczyk 27.04.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Grzejniki - obecnie nawet przy projektowaniu instalacji nie zakłada się prametrów instlacji 90/70 jak to było kiedyś ale np 65/45 różnica więc między taką instalacją a instalacją np. 50/35 jest niewielka. Poza tym grzejniki różnych producentów o takich samych wymiarach mają różne wydajności więc zmiana parametrów nie zawsze musi iść w parze ze zmianą wielkości grzejnika. Ja mam kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 120 l i czasami brakuje ciepłej wody (kocioł oprzez wężownicę nie jest w stanie podgrzać wystarczająco szybko wody w zasobniku). Wszystko zależy od tego ile tak naprawdę będziecie zużywać wody. Instalację c.w.u. mam z cyrkulacją (tzn od kotła do rozdzielacza), odległość od rozdzielacza do ostatniego punktu odbioru około 4 m i jakieś 6 m od kotła do rozdzielacza (wszystko w parterze) ostatnio wyłączyłem na próbę cyrkulację i czas oczekiwania na ciepłą wodę wydłużył się nieznacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-625861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 27.04.2005 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Mały ! no pewnie, że wanna też. Z tego co mówicie, to jak gość wejdzie pod prysznic, domownik myje zęby a gospodyni odkręci kurek z wodą to nikt ani nic się nie umyje, bo będzie leciała zimna woda ? Mieszkam w atrakcyjnym miejscu i wiecznie mam pełno ludzi w domu to mają chodzić do sąsiadów? Czy Wy chcecie mi powiedzieć, że te wszystkie urządzenia , co się nazywają "kotłownie" i mają mi zapewnić komfort ciepłej wody dla 3 osób na raz i szczyt szczęścia w postaci ciepłych kaloryferów to TYLKO PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE NA GAZ ? I w takim razie co oznacza dwufunkcyjny? Czy może jak jedna funkcja działa to druga nie wydoli? Przecież macie kotły i ciepłą wodę i ogrzewacie domy - to u Was funkcjonuje a u mnie nie będzie? Czy 3 osoby na raz korzystające z ciepłej wody to jakaś nienormalność i nie przewidziane przez producentów kotłów? To może lepiej do łazienek i kuchni kupić byle jaki junkers za parę złotych, chociaż sąsiad mówi, że nie bo jego się psuje A jak podłączyć zmywarkę i pralkę, żeby pobierała ciepłą wodę.U Uff !! pozdr Ewa [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-625864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.04.2005 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 ...do Grzegorz63 i Mały. Nie piszcie bzdur. Piec dwufunkcyjny napełni wannę wodą. Jak nie masz cyrkulacji, to zawsze musisz czekać na ciepłą wodę... Obecnie w starym domu mam dwufunkcyjnego Junkersa Eurostara i niech go szlag trafi! Jest dokładnie tak jak pisałem. Odkręcam kran i czekam, czekam, czekam (mimo że kocioł jest pod łazienką w piwnicy). Powoli- jest ciepła woda. Płukam usta, moczę szczoteczkę, zakręcam kran, nakładam pastę na szczoteczke i myję zęby. Odkręcam kran- zlatuje letnia woda i nagle- BUCH!!! wrzątek na kilka sekund a potem znowu zimna i czekam, czekam, czekam... Chcąc sobie uprościć sprawę to odkręcam kran tylko raz i spokojnie patrzę jak podczas mycia zębów metry sześcienne wody wędrują do kanalizy. Jak syn bierze prysznic w łazience to nie można odkręcić kranu w kuchni bo od razu krzyczy z łazienki, że mu wodę kradniemy i z prysznica mało co leci... Co do cyrkulacji- może mi wytłumaczysz jak ją zrobić w kotle dwufunkcyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-625868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 27.04.2005 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Grzegorz dzięki - właśnie chodzi mi o to jak te kotły za niemałe pieniądze sprawują się w praktyce. Być może do każdej łazienki lepiej dać bojler na prąd , bo mam drugą taryfę i weekendówki. A jeszcze jedno - ja mam z jednej łazienki do drugiej ok 10 m w linii prostej. To co woda ciepła nie dopłynie? Dzisiaj przychodzi kolejny fachowiec - ciekawe co wymyśli. pozdr Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-625880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 27.04.2005 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 A tak między nami to nie o to chodzi, że ktoś przyjdzie i zrobi mi projekt - ja chcę wiedzieć za wczasu czy ten projekt się sprawdzi w rzeczywistości a nie na papierze, stąd moja upierdliwość i zadawanie Wam pytań pozdrawiam Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-625884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.04.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 W typowym kotle dwufunkcyjnym nie da się zrobić cyrkulacji ciepłej wody. Są teraz kotły dwufunkcyjne które mają mały zasobnik typu 20 litrów i wtedy o cyrkulacje można się pokusić...Musisz mieć jakiś magazyn ciepłej wody, z którego pompka będzie tłoczyła ją w kierunku kranów i z powrotem. Na tym polega cyrkulacja. W dodatku są mniejsze lub większe straty ciepła i co jakiś czas ta woda musi zostać podgrzana.W kotle dwufunkcyjnym bez zasobnika jest to nie do zrealizowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-625897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 27.04.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Czy Wy chcecie mi powiedzieć, że te wszystkie urządzenia , co się nazywają "kotłownie" i mają mi zapewnić komfort ciepłej wody dla 3 osób na raz i szczyt szczęścia w postaci ciepłych kaloryferów to TYLKO PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE NA GAZ ? I w takim razie co oznacza dwufunkcyjny? Czy może jak jedna funkcja działa to druga nie wydoli? [/b] Dokladnie tak jak piszesz: kotly dwufunkcyjne to pewien ersatz, mogą robic jednoczesnie 2 rzeczy, ale muszą dzielić pomiędzy nimi swoją moc. Dlatego dwufunkcyjny kociol powinien miec wiekszą moc, by w chwilach łączenia funkcji CO i CWU dać sobie z tym rade. Są na pewno tansze do zainstalowania niz jednofunkcyjne z zasobnikiem, ale mówimy o 2 zupelnie różnych poziomach komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-625918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 27.04.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Ja mam kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 120 l i czasami brakuje ciepłej wody (kocioł oprzez wężownicę nie jest w stanie podgrzać wystarczająco szybko wody w zasobniku). Bo masz instalacje żle zaprojektowaną - tzn żle dobrany zasobnik. Rada: następny zasobnik za 10 lat kup większy. Rada na dzisiaj: Ustaw jego temperature wyżej niz teraz ale zamontuj za nim zawór mieszający, który będzie ograniczal temperature wody wpuszczanej do obiegu. No i ogranicz prace pompy CWU - jeżeli masz. W ten sposób będziesz mial zmagazynowane 120 litrów gorącej wody, a sie nie poparzysz po odkręceniu kranu, bo po prostu ona będzie stopniowo mieszana z zimna. I o wiele więcej osób sie wykąpie jedna po drugiej z tego 120 litrowego zapasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-625932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 27.04.2005 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Czyli trochę reasumując tylko tyle zrozumiałam :1. kocioł jednofunkcyjny, nie kondensat, zamknięta komora spalania ze względu na usytuowanie. Ale do czego? do c.w.u. albo do o.c. czyli dwa kotły (koleżanka ma dwa junkersy: jeden na wodę drugi ogrzewanie)2. zasobnik 200 l3. grzejniki normalne czyli na 20 st. C i co dalej? jakieś mieszadła pompki ? pozdr Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.04.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Czyli trochę reasumując tylko tyle zrozumiałam : 1. kocioł jednofunkcyjny, nie kondensat, zamknięta komora spalania ze względu na usytuowanie. Ale do czego? do c.w.u. albo do o.c. czyli dwa kotły (koleżanka ma dwa junkersy: jeden na wodę drugi ogrzewanie) 2. zasobnik 200 l 3. grzejniki normalne czyli na 20 st. C i co dalej? jakieś mieszadła pompki ? pozdr Ewa No to reasumując łopatologicznie: 1. Jeśli duży dom (powyżej 160 m2), duże powierzchnie podłóg i ścian = piec kondensacyjny. Nie będę rozpisywał technologii jak on działa itd. Po prostu w dużym domu oszczędności będą na tyle duże, że inwestycja w piec kondensacyjny zwróci się w rozsądnym terminie. Jeśli dom mniejszy i mają być grzejniki (instalacja wysokotemperaturowa), nie ma sensu kondensacyjnego. 2. Ze względów bezpieczeństwa, wygody i czystości proponuję zamkniętą komorę spalania. 3. Ze względów komfortowych proponuję kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody (przynajmniej 115 litrów). Lub kocioł jednofunkcyjny + oddzielny samodzielny zasobnik ciepłej wody (typu Richmond). Zalety: możliwość jednoczesnego poboru ciepłej wody z więcej niż jednego czy dwóch kranów bez straty komfortu oraz możliwość zastosowania cyrkulacji. Podam swój przykład: domek dobrze ocieplony 150m2, grzejniki zwykłe, wysokotemperaturowe, nieduże. Stosuję piec z zamkniętą komorą spalania, nie kondensacyjny, jednofunkcyjny z zasobnikiem, cyrkulacja tylko do kuchni, bo łazienki są bardzo blisko zasobnika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.04.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Dodam jeszcze tylko, że nie należy mylić kotła z zamkniętą komorą spalania z kondensacyjnym! To że ma zamkniętą komorę spalania nie ozacza, że jest on kondensacyjny i będzie bardziej oszczędny. Oznacza to tylko tyle, że powietrze do spalania pobiera sobie z zewnątrz budynku przez rurę a nie z pomieszczenia w którym sobie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 27.04.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Tylko nie zgodzę się z Rav'em że jak grzejniki to kondensat nie ma sensu - bo wg mnie ma sens, choć warto wtedy dobrac grzejniki na parametry grzewcze chrakterystyczne dla kondensata.Po drugie - kondensat 2-funk z reguły nie kondensuje przy grzaniu ciepłej wody (cwu) - czyli ma nieco gorszą sprawność dla tej funkcjiMiła Ewo - jak koniecznie chcesz kocioł 2-funk to musisz starannie rozplanowac instalacje cwu, zeby odległości punktów poboru cwu od kotła były jak najkrótsze - typu 1-3 metry max., bo inaczej będziesz wypuszczac do kanalizacji dużą ilość zimnej wody oczekując na ciepłą (czyli dalsze pogorszenie ekonomiki). Czy bedzie to kondensat czy nie - Twój wybór, czy inwestujesz teraz więcej żeby później płącić mniej za gaz, czy tez teraz płacisz mniej za nie-kondensat ale później płacisz więcej za gaz.Aha - kocioł 1-funk z zasobnikiem spełnia rolę 2-funkcyjnego w tym sensie że grzeje i c.o. i c.w.u., tylko że dla cwu daje wyraźnie wyższy komfort korzystania z cwu.I podstawowe pytanie - za ile chcesz kupic kondensata (jeśli chcesz) ? pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.04.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Oczywiście Krzysiek, nie zawsze przy grzejnikach kondensat nie ma sensu. Dlatego napisałem w nawiasie, że przy wysokotemperaturowej. Można założyć grzejniki o innych parametrach/wymiarach i zrobić instalację niskotemperaturową. Tylko nie każdemu się podobają takie placki na ścianach... Wtedy kondensat ma sens jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 27.04.2005 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 czytam i czytam i....hmmmmm....juz sama nie wiem....może tez dorzucę swoje pytania. Czy macie pralkę i zmywarke też podłączoną do ciepłej wody, czy tylko do zimnej?? i Jak to się ma do tego całego bałaganu z tymi kotłami? Czy to też należy brać pod uwagę przymierzając się do kupna kotła (podgrzewacza przepływowego ) ?? ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.04.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Tak, ja planuję pralkę z taśmociągiem ubrań z sypialni oraz drzwiczkami na pilot, sprzężoną z ciepłą wodą z zasobnika podgrzewanego systemami solarnymi i pompą ciepła wspomaganą odzyskiwaniem energii powstałej wskutek rozpadu cząsteczek wodoru. Nie mogę się tylko doliczyć stopy zwrotu z inwestycji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 27.04.2005 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 i jeszcze jedno.....jaki kocioł jest w całości?? Chodzi mi o to, abym kupując kocioł nie stanęła przed problemem, że jeszcze muszę kupić jakąś konsolę, jakieś, sterowanie, czy jakąś inną część bez której kocioł nie będzie pracował i czy konieczna jest rura dwupłaszczowa, czy wystarczy jednopłaszczowa do komina?? I jakie to są różnice w cenie, bo, że musi być kwasoodporna to już wiem ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 27.04.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 hmm....może moje pytania wydają Ci się śmieszne, ale odpowiem, Ci, że jestem za biedna na byle g... i jak mam już w coś zainwestować, to chce wiedzieć w co i za ile i świadomie rezygnować z takich czy innych udogodnień, a nie stanąć potem przed problemem dalszej inwestycji, albo oswajania się z czymś co mi nie odpowiadaania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.04.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Przepraszam za żarcik...Jeśli sama piszesz, że nie stać się na kupowanie niewiadomoczego, powinnaś poradzić się fachowca, który obejrzy Twój projekt domu, zobaczy rozkład pomieszczeń i ścian (jeśli już stoją) i doradzi jaki piec i z jakim osprzętem powinnaś zastosować. Tutaj na forum możemy co najwyżej wyjaśniać sobie niektóre pojęcia i wymieniać się doświadczeniami budowalnymi. Nikt Ci nie powie dokładnie: wiesz co, powinnaś zastosować taki i taki model pieca i będzie dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 27.04.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 U mnie pralka i zmywarka uzywają zimnej wody. (jak powiedział jeden stary ogrodnik: ) hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 27.04.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Można się pokusić o podłączenie ciepłej wody do zmywarki, ale do pralki to głupota bo nie wypierzesz potem np. wełny. Tzn. wypierzesz ale tylko raz, bo się sfilcuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32424-co-cd/page/2/#findComment-626342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.