Spada mi cisnienie w instalacji CO grzejniki odpowietrzone, kociol wylaczony i spada mimo kilkukrotnego dopuszczania wody.

 

Czy ktos moze zaproponowac jakis pomysl na zlokalizowanie nieszczelnosci oprocz odkuwania wszystkich trojnikow w posadzce?

Mam dwa obwody parter i pietro + podlogowka ale bez polaczeni wyglada na to ze szczelna.

Poprosze o wszelkie sugestie.

 

Pzdr

Fugas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki masz kocioł ?. Może coś jest nie tak z naczyniem przeponowym.

Za małe ciśnienie w NP lub za małe naczynie.

Na początek proponuję odciąć (zakręcić) kocioł od instalacji CO.

Instalację CO poddać próbie ciśnieniowej ok 4-6 bar i obserwować manometr.

Jeśli spada to na instalacji jest jakiś mała nieszczelność. Należy obejrzeć wszystkie widoczne połączenia np. przy grzejnikach, zawory, śrubunki, odpowietrzniki.