delphiserwis 02.05.2005 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Szyna wyrownawcza jest to nic innego jak powiazania do jednego pkt wszystkich czesci metalowych takich jak: rur centralnego ogrzewania, wody, wanien, itp w celu uzyskania wiekszego bezpieczestwa jesli bedzie uszkodzony przewod zerowy i ochronny. Jesli to zrobicie a uszkodzi sie przewod wowczas na urzadeniach pojawic sie moze faza ale was nie porazi /zjawisko ptaka na przewodzie elektrycznym-napisalem obrazowo/PozdrawiamJarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.05.2005 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Czy ta szyna musi byc połączona ze zbrojeniem fundamentów?Głównie chodzi mi o Twoje zdanie na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 02.05.2005 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 U mnie wg projektu ta szyna JEST połączona do ze zbrojeniem i tak na szybko cos mi sie zdaje ze to juz teraz jest wymóg wg. norm i przepisów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delphiserwis 02.05.2005 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Tak nalezy na jednym potencjale miec takze zbrojenie stropu.Jarek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 02.05.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 a co ja miałbym podłączać do tej szyny- rury z plastiku- wanny i brodziki z akrylu - zresztą od wanny do gniazdka 1,5 metra- do pieca się nie dotykam - chodzi sam To już nie wiem co miałbym podłączać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.05.2005 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 a co ja miałbym podłączać do tej szyny - rury z plastiku - wanny i brodziki z akrylu - zresztą od wanny do gniazdka 1,5 metra - do pieca się nie dotykam - chodzi sam To już nie wiem co miałbym podłączać? A syfony do wanny i brodzika też masz plastikowe. Umywalki mają baterie metalowe, kocioł, rura gazowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 02.05.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Szyna wyrownawcza jest to nic innego jak powiazania do jednego pkt wszystkich czesci metalowych takich jak: rur centralnego ogrzewania, wody, wanien, itp w celu uzyskania wiekszego bezpieczestwa jesli bedzie uszkodzony przewod zerowy i ochronny. Jesli to zrobicie a uszkodzi sie przewod wowczas na urzadeniach pojawic sie moze faza ale was nie porazi /zjawisko ptaka na przewodzie elektrycznym-napisalem obrazowo/ Pozdrawiam Jarek NIC nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 02.05.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 a co ja miałbym podłączać do tej szyny - rury z plastiku - wanny i brodziki z akrylu - zresztą od wanny do gniazdka 1,5 metra - do pieca się nie dotykam - chodzi sam To już nie wiem co miałbym podłączać? A syfony do wanny i brodzika też masz plastikowe. Umywalki mają baterie metalowe, kocioł, rura gazowa. Rura gazowa jest metalowa, ale po co podłaczać metalowa baterię, która jest połączona z plastikową rurą? Należałoby w tym przypadku podłączyć wszystko co metalowe w domu. A syfon mam plastikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 02.05.2005 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 a co ja miałbym podłączać do tej szyny - rury z plastiku - wanny i brodziki z akrylu - zresztą od wanny do gniazdka 1,5 metra - do pieca się nie dotykam - chodzi sam To już nie wiem co miałbym podłączać? A syfony do wanny i brodzika też masz plastikowe. Umywalki mają baterie metalowe, kocioł, rura gazowa. Rura gazowa jest metalowa, ale po co podłaczać metalowa baterię, która jest połączona z plastikową rurą? Należałoby w tym przypadku podłączyć wszystko co metalowe w domu. A syfon mam plastikowy. a w róże jest woda (raczej elektrolit) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 02.05.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 W rurze jest elektrolit, więc między początkiem a końcem rury jest różnica potencjałów. Co więc daje zerowanie jednego końca (bateria) rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 02.05.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 W rurze jest elektrolit, więc między początkiem a końcem rury jest różnica potencjałów. Co więc daje zerowanie jednego końca (bateria) rury? polecam lektóre norm dotyczących instalacji. I małe doświadczenie dotknij fazy w gniazdku ( symulacja np uszkodzonego kabla od suszarki) i baterii nie podłonczonej do PE przekonasz się czy zadziała różnicówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 02.05.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 polecam lektóre norm dotyczących instalacji. I małe doświadczenie dotknij fazy w gniazdku ( symulacja np uszkodzonego kabla od suszarki) i baterii nie podłonczonej do PE przekonasz się czy zadziała różnicówka A czy wystarczy zerować jedną baterię (skoro jest połączona wodą z innymi) czy wszystkie. Czy prowadzenie przewodów od szyny do wszystkich kolejnych baterii i innych "metali" jest konieczne? Jak podłączyć akrylową wannę z plastikowym syfonem? PS. Pewnie się czepiam, ale... lekturę podłączonej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 02.05.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Wydaaje mi się że różnicówka zadziała, bo będzie różnica w prądzie fazy i przewodu zerowego. Po to ona jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 02.05.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 witam:) Wbrew pozorom różnicówka nie zadziała Kiedyś tak myślałem ale sprawdziłem osobiście. Zmierzony prąd upływu wyniósł około 8-10 mA. Inna sprawa kedy instalacja wody wykonana jest metalem. Nie wiem jak jest w innych miastach z jakością wody ale u mnie jest prawie izolatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 02.05.2005 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 ja dalej nic nie rozumiemdlaczego ma mnie pokopać prąd jak myję ręce?Instalację elektryczną mam tip-top. skąd mam mieć prąd w kranie.Suszarkę mam plastikową. Golarkę na baterie. Jak widzę uszkodzony kabel, to go wymieniam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 02.05.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 polecam lektóre norm dotyczących instalacji. I małe doświadczenie dotknij fazy w gniazdku ( symulacja np uszkodzonego kabla od suszarki) i baterii nie podłonczonej do PE przekonasz się czy zadziała różnicówka A czy wystarczy zerować jedną baterię (skoro jest połączona wodą z innymi) czy wszystkie. Czy prowadzenie przewodów od szyny do wszystkich kolejnych baterii i innych "metali" jest konieczne? Jak podłączyć akrylową wannę z plastikowym syfonem? PS. Pewnie się czepiam, ale... lekturę podłączonej W jakimś z zeszłorocznych muratorów te przepisy były "narysowane". Trzeba połączyć każdy element z osobna. tymi elementami są baterie grzejniki i coś jeszcze ale nie pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 02.05.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 ja dalej nic nie rozumiem dlaczego ma mnie pokopać prąd jak myję ręce? Instalację elektryczną mam tip-top. skąd mam mieć prąd w kranie. Suszarkę mam plastikową. Golarkę na baterie. Jak widzę uszkodzony kabel, to go wymieniam. mieczotronix ostrożności nigdy nie zawiele. W kinie widziałem scene jak ciemny typ wrzucił suszarkę do wanny kobietce i ... chyba nie zadziałały zabezpieczenia. To oczywiscie przerysowany scenariusz wziety z kina ale.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 02.05.2005 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Waldon - a ja w kinie widziałem i to wielokrotnie że dowolny samochód mocno uderzony - wybucha. Dowolny strażak z dużym doświadczeniem w ratowaniu ofiar wypadków drogowych powie Ci że nigdy nie widział w rzeczywistości by samochód wybuchł - nawet gdy się zapali. Może by ktoś z łaski swojej wyjaśnił, tak jak prosi mieczotronix - co ma być z czym przyłączone jak ma się instalację wodną z plastyku. Do każdego kranu prowadzić kabel i te kable uziemiać? I co - może jeszcze te kable prowadzić do skrzynki elektryczej? Kto tu na głowę upadł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.05.2005 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Ja się tym nie martwię, zostaniemy uziemieni przez kredyt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 02.05.2005 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 _bogus_ Za dosłownie te kino odebrałeś. Chodziło mi tylko że jak mieczotronix'owi suszarka ta o której stan techniczny dba wpadła by np. do umywalki to zadziała różnicówka. Do każdego kranu prowadzić kabel i te kable uziemiać? I co - może jeszcze te kable prowadzić do skrzynki elektryczej? Dokładnie tak. Kto tu na głowę upadł? ten kto na tym świadomie zaoszczędził, albo ten kto wykonywał instalacje i uznał to za ukłon w stronę inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32734-szyna-wyrownawcza-w-instalacji-elektr-ludzie-robcie-to/#findComment-631852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania