19501719500414 17.04.2009 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 generalnie nie ma możliwości podłączenia do jednego kotła dwóch sterowników pokojowych i to niezależnie od producenta,kocioł by po prostu zgłupiał,jeden sterownik w pomieszczeniu reprezentatywnym, a w pozostałych pomieszczeniach głowice termostatyczne,w Twoim przypadku przy Celcii sterowanie kotła osobno, kominek osobno na własnym sterowniku,podłogówka osobno na zaworze termostatycznym,w przpadku VS 5500, sterownie podłogówką z kotłakominek osobno, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 18.04.2009 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Witam 1950. Moje pytanie brzmi: jaką wielkośc ma miec pomieszczenie gospodarcze nazwijmy je kotłownią aby wszystko czyli :-kocioł-zasobnik -i promowana przez Ciebie pompa powietrzna-pralkai rekuperatortam się znalazło i miało swoje miejsce nie wadząc nikomu? kilka danych:dom 200m2 juz raz nas odwedzałes lecz z robotą byłem wowczas w lesie a w tej chwili murujemy sciany działowe.podłogówka na dole i na piętrze - przynajmniej w łazience (komfort)jest przyłacze gazu ale jestem tez otwarty na nowosci czyli pompę powietrza i lub kolektory. pozdrawiam z Tychów Zwierzyniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.04.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Witam 1950. Moje pytanie brzmi: jaką wielkośc ma miec pomieszczenie gospodarcze nazwijmy je kotłownią aby wszystko czyli : -kocioł -zasobnik zasobnika przy pompie nie trzeba -i promowana przez Ciebie pompa powietrzna -pralka i rekuperator tam się znalazło i miało swoje miejsce nie wadząc nikomu? jak by się sprężył to wystarczyłoby 4 m2, ale bezpieczniej jest 5-6 m2 kilka danych: dom 200m2 juz raz nas odwedzałes lecz z robotą byłem wowczas w lesie a w tej chwili murujemy sciany działowe. sorry, ale nie kojarzę podłogówka na dole i na piętrze - przynajmniej w łazience (komfort) jest przyłacze gazu ale jestem tez otwarty na nowosci czyli pompę powietrza i lub kolektory. pozdrawiam z Tychów Zwierzyniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.04.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 mam możliwość załatwienia jeszcze w starej cenie, jednej pompy ciepła powietrze woda firmy Dimplex typ BPW 30HLW za 7650 zł brutto z VAT 22% + koszty przesyłki 200 zł, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisman 22.04.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Witam, Posiadam do sprzedaży zbiornik CWU 300L z powietrzną pompą ciepła oraz wężownicą lub dwoma wężownicami do kolektorów słonecznych (nie spotykane na naszym rynku). Zbiornik firmy Blomberg emaliowany z katodą magnezową, produkcji niemieckiej nowy nie używanysprężarka pompy ciepła danfoss nie jakaś chińszczyzna.cena okazyjna 5000zł ostatnie dwie sztuki.zainteresowanych proszę o kontakt mail lub tel 501452002 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.04.2009 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 powiem tak, postępujesz co najmniej niestosownie, możesz sobie założyć swój wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.04.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 obiecana część cen zestawów kolektorów słonecznychkolektory płaskie 2 szt. o powierzchni czynnej absorbera, równej 2,56 m2 z zasobnikiem biwalentnym (dwuwężownicowym) o pojemności 200 l. wraz z niezbędną armaturą, ociepleniem, płynem do kolektorów, regulatorem, konstrukcją mocującą do dachu płaskiego. bez rur łączących kotłownię z kolektorami, zestaw TS 300 - 8318 zł w wersji najdroższej na dach płaski zestaw TS 310H ze zmniejszonymi stratami ciepła - 10005 zł w wersji najdroższej na dach płaski zestaw TS 400 kolektor płaski izolowany próżniowo - 11562 zł w wersji najdroższej na dach płaski, następne zestway później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwo 24.04.2009 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Witaj 1950. Chciałbym cię zapytać o piec DD dla potrzeb mojego domu w Luboniu pod Poznaniem. Projekt lipińskich p160 ale o zmniejszonych oknach (bo mam tam północną stronę). Powierzchnia domu po podłodze: garaż (mały grzejniczek) 28m2, parter domu 88m2 i tyle samo podłogi na piętrze. Na 65m2 rozłożona jest podłogówka. Dom ocieplony 15 cm styropianu na podłodze i 20cm na ścianach zew. Szukam kotła jednofunkcyjnego, kondensacyjnego, z zasobnikiem 100-150L(?) dla potrzeb rodziny 2+1 (z czasem 2+2) (:W domu będzie kominek bez płaszcza i raczej bez rozprowadzania ogrzewania po pokojach - ciepło samo ucieknie przez klatkę schodową. Podłogówka będzie równolegle z układem c.o.Do tego regulator pogodowy i pokojowy. W domu nie będzie pomieszczenia na kotłownię - bo okno z niej wychodzi na ulicę. Dlatego jest połączona z kuchnią. Nie chcę aby szum kotła dokuczał domownikom - ma być "cichy". Czy możesz mi coś na podstawie powyższego zaproponować i podać w jakiej cenie mógłbym to kupić. PozdrawiamPiwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.04.2009 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 ten brak kotłowni powoduje, że polecam: 1) MCR/II 24/28/BIC wiszący kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym zasobnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 40 l. (nowość) do tego sterownik Celsia 20 w cenie 7023 zł oraz czujnik zewnętrzny za 85 zł,masz wiszący kocioł kondensacyjny ze sterowaniem pogodowym i sterownikiem pokojowym, modulującym od 6-24 kW 2) Ekodens DTG 1300-24 Eco V130 lodówkę ze zintegrowanym zasobnikiem 130 l. w cenie 7414 zł, do tego sterownik AD 137 za 364 zł i czujnik zewnętrzny za 107 zł oraz naczynie przeponowe do zamontowania w kotle o pojemności 12 l. za 229 zł,ten kocioł też moduluje od 6-24 kW, 3) lub Elidens DTG 1300-15 Eco.NOx PLUS/V 130 za 11265 zł oraz sterownik pokojowy CDI 2 za 525 złtutaj kocioł moduluje od 3,2 - 14,9 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 29.04.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 1. Jak powinien być wpięty piec co i kominek z pw do zasobnika z 2 wężownicami. Kominek do górnej czy dolnej wężownicy? 2. Mam już zasobnik 220l (Biawar Mega Solar). Wydaje mi się zbyt duży ale to najmniejszy w ofercie sprzedawcy z 2 wężownicami. Są w ogóle mniejsze?Jak w praktyce wypadają różnice w kosztach grzania w wody w zbiorniku 220l w porównaniu do np. 150l w sezonie letnim kiedy hula tylko jedna z wężownic (ta od pieca c.o.)? Pozdrawiam!Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.04.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 1. Jak powinien być wpięty piec co i kominek z pw do zasobnika z 2 wężownicami. Kominek do górnej czy dolnej wężownicy? po pierwsze to nie wiem dlaczego instalator popełnił zbiornik biwalentny, ale jeżeli już jest to kominek do dolnej wężownicy 2. Mam już zasobnik 220l (Biawar Mega Solar). Wydaje mi się zbyt duży ale to najmniejszy w ofercie sprzedawcy z 2 wężownicami. Są w ogóle mniejsze? Jak w praktyce wypadają różnice w kosztach grzania w wody w zbiorniku 220l w porównaniu do np. 150l w sezonie letnim kiedy hula tylko jedna z wężownic (ta od pieca c.o.)? koszty są podobne do grzania zasobnika 120 l, bo kocioł nie grzeje całości, ale tylko górną część zasobnika Pozdrawiam! Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 30.04.2009 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 po pierwsze to nie wiem dlaczego instalator popełnił zbiornik biwalentny, ale jeżeli już jest to kominek do dolnej wężownicy Jak inaczej miałoby to działać? Znajomy ma z jedną wężownicą i jakimś sprzęgłem hydraulicznym ale mówił że nie było to tanie rozwiązanie... Jakie są minusy posiadania takiej instalacji jak moja ze zbiornikiem z 2 wężownicami? Pozdr! Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.05.2009 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 ale po co sprzęgło hydrauliczne? każdy kocioł ma maksymalne przepływy godzinowe, po polsku, jest to ilość wody która może być przepompowana przez kocioł w ciągu godziny, w przypadku gdy wyliczony przepływ wody przez instalację jest większy od przepływu przez kocioł stosuje się sprzęgło hydrauliczne, u Ciebie na pewno tak nie będzie, więc po co sprzęgło? zasobnik biwalentny też nie jest potrzebny, bo można to zrobić i taniej i prościej, to co proponuje Ci instalator może świadczyć że, albo do końca nie wie co robi, albo chce zawyżyć koszt instalacji, chyba trzeciej możliwości nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 07.05.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 ale po co sprzęgło hydrauliczne? każdy kocioł ma maksymalne przepływy godzinowe, po polsku, jest to ilość wody która może być przepompowana przez kocioł w ciągu godziny, w przypadku gdy wyliczony przepływ wody przez instalację jest większy od przepływu przez kocioł stosuje się sprzęgło hydrauliczne, u Ciebie na pewno tak nie będzie, więc po co sprzęgło? zasobnik biwalentny też nie jest potrzebny, bo można to zrobić i taniej i prościej, to co proponuje Ci instalator może świadczyć że, albo do końca nie wie co robi, albo chce zawyżyć koszt instalacji, chyba trzeciej możliwości nie ma Zbiornik już zamontowany więc musztarda po obiedzie. Z ciekawości jedynie zapytam jak można było zrobić to inaczej (i taniej)? Pozdr! Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.05.2009 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 na zaworach zwrotnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 10.05.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Witam czy w oparciu o projekt domu jest Pan w stanie wykonac kosztorys na ogrzewanie. Miałem liczne poprawki ale te są juz własciwe. Jak dostarczy projekt?pozdrawiam F.5 Tychy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.05.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 telefon na pw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roslena 25.05.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Witam,mam jeszcze jedno pytanko a propo instalacji podłogówki. Jestem już prawie zdecydowany na ELIDENSA. W domku będzie tylko podłogówka ok 200m2. A pytanie mam o sprzęgło hydrauliczne. Cóż to tak naprawdę jest i czy muszę to robić? Jeden instalator zrobił mi projekt instalacji właśnie ze sprzęgłem hydraulicznym a inny bez niego? Czy przy tym kociołku i takiej ilości podłogówki muszę (wskazane jest) zrobić te sprzęgło czy nie? Domek jest parterowy z użytkowym poddaszem ok 100m2 na dole i 100m2 na górze.Z góry dziękuję za odpowiedź.Arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.05.2009 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 nie było mnie trochę, a na dodatek nie miałem dostępu do netu, słowem czysty relaks, odnośnie sprzęgła, i jedna i druga instalacja będzie chodzić bez zarzutu, jeżeli będzie zrobiona zgodnie ze sztuką, przy Twojej instalacji sprzęgło jest się zbyteczne, sprzęgło stosujemy wtedy, gdy maksymalny przepływ przez kocioł jest większy od przepływu dopuszczalnego, który jest przewidziany przez producenta lub w przypadku, gdy stosuje się bardziej skomplikowaną instalację w której występują np. dwa źródła ciepła, kocioł i kominek, ja osobiście i w takim przypadku też nie stosuję sprzęgła, chyba, że jak wspomniałem wyżej będą za duże przepływy przez kocioł, stosowanie sprzęgła w każdym przypadku naraża tylko Inwestora na dodatkowe koszty: koszt pomp, koszt samego sprzęgła (wcale nie mały) oraz koszty armatury, co do Elidensa, to naprawdę bardzo dobry wybór, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mija74 27.05.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Witam1 Jestem właśnie przed podłączeniem kotła DE Dietrich MCR II 24/T. Mam zakupiony do niego sterownik VS 5500. Czy ten sterownik działa bezprzewodowo czy musi byc podłączony do jakiś kabelków? Przepraszam za laickie pytanie ale "walczę" sama z budową a instalator niestety mi nie pomaga Drugi problem to gdzie umieścić ten sterownik? Na całym dole podłogówka (w jednym pokoju grzejnik) i dodatkowo kominek. Podobno nie powinno sie umieszczać sterownika ani w pobliżu podłogówki ani kominka. To co zrobić....buuu.... Pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania