Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa


piot_L

Recommended Posts

- podaj jaka jest średnica rury doprowadzenia powietrza w stojaku Tarnawy

Średnica rury na wlocie do stojaka to 100mm

 

- w twoim kominku nie widzę komory dekompresyjnej, czy specjalnie z niej zrezygnowałeś,

Zrezygnowałem z premedytacją ;) - a konkretnie po konsultacjach z doświadczonymi kominkarzami.

U mnie obudowa kominka kończy sie na wysokości sufitu podwieszonego - nad nim jest jeszcze ok 40 cm

luzu który przejmuje rolę komory dekompresyjnej. Wolę takie rozwiązanie bo kratki na obudowie jakos mi się nie podobają.

 

- czym mocowałeś wełnę do płyt g-k,

Wełnę mocowałem dłuższymi wkrętami od drugiej strony do proflili trzymających płyty g-k.

Dla pewności śruby mocujace dostały pod łebki po po dodatkowej podkładce "papowej" - o średnicy

ok 1,5 cm żeby się wełna nie mogła zsunać.

 

- czy stosowałeś płyty g-k ognioodporne,

Tak - stosowałem płyty knaufa ognioodporne.

 

- czy beton komórkowy (suporeks) do obudowy kominka stosowałeś jakiś specjalny, czy jest to bez znaczenia.

Nie stosowałem niczego specjalnego - zwykłe bloczki z ytonga. A czy to bez znaczenia - trudno powiedzieć.

U mnie od samego dołu obudowy idzie wełna więc ytong ma dodatkowe zabezpieczenie, ale wiem, ze niektórzy

wełnę dają tylko w cześci robionej z k-g, a doły budują z jakiś dziwnych bloczków z popiołów wulkanicznych,

widziałem tez wersje budowane z szamotu.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

.... A ponieważ nigdy nie wiadomo co komu do głowy strzeli (dziecko, parapetówki ;)

czy inne imprezy ) wolałem to zabezpieczyć. Jak to mówią - łatwiej zapobiegać niż potem leczyć.

Pozdrawiam

hehe ach te parapetówki ... masz rację te przyfasonuje go jakimś płaskownikiem ... tylko tak sobie myslę ze to sie mocno nagrzeje i po metalu (płaskowniku) ciepeło pojdzie do ściany i moze zwykły kołek rozporowy z PCV sie roztopić ... moze metalowe dam .. eee przesadzam chyba :-) Dzięki RYDZU

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Ja jestem po dość zaawansowanych rozmowach z montażystą tarnawy oleklu.Wybrałam go bo rzetelnie podchodzi do sprawy. Po za tym widzę, że Wam doradza co by oznaczało, że zna się na rzeczy. Montaż wkrótce jak już będę miała w końcu ten wymarzony kominek to podzielę się z wami doświadczeniami.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zamiar wykonać podstawę z cegieł, na której położę w przyszłym sezonie kominek Tarnawa 14kW. I mam pytania. W rzucie z góry Tarnawa ma 625mm szerokości i 460mm głębokości.

Jakie miejsca nie mogą być zabudowane (wlot powietrza), a jakie muszą (żeby była dobrze podparta)?

Jaki kształt ma ten wlot powietrza. Czy to co widziałem na foto u Rydza, należy do kominka, czy do osobno dokupionej podstawy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam!jestem użytkownikiem tarnavy18 kw ekslusive od roku przyznam sie nie miałem szcześcia poznać mocy tego urządzenia.kominek stoi na orginalnym stojaku osadzony jest na nim dystrybutor i rozprowadzone dgp,turbina darco reszta też od tego przedstawiciela,moj komin ma wym14na 14cm jest to podobno mimimalna wielkość dl 4,5m problem poleda na tym, ze firma która mi montowała kominek po przelądzie w/w komina dała gwarancje że wszystko będzie ok przystąpiła do pracy.za pierwszym razem wstrzelila sie w lewy skrajny kanał paliło sie cieżko miałem mokre drzewo rozumiem to, gdy bedąc na dachu doszedłem do tego,ze to wolny kanał wentylacyjny przyjechali, ponowne kucie szef wpadł na pomyśł ze mi pomorze w paleniu mokrym drewnem osadził w nowym kanale rure kwasówke fi 120 jeden odcinek 1 metrowy z kolankiem które umieścił w przewodzie dymnym fi 180 oklejając to wszystko specjalną zaprawą powiedział ze resztę połaczy z gory nie zrobił tego do dziś ,kominiarz mowił ze nie powinien tego robić wogóle powiedział ze lepszym rozwiązaniem bedzie postawienie nowego gotowego komina fi 180 który rozwiąże proble dymienia sie przy otwieraniu drzwiczek,napiszcie mi czy ma racje,czy może ktoś ma taki rozmiar komina jak ja i jakoś sobie radzi.trochę sie rozpisałem pozdrawiam wszystkich i czekam na wiadomości.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prawdopodbnie masz za mały przekrój komina. Jeśli masz komin i wolny przewód wentylacyjny, to możesz zrobić przy wylocie spalin takie odwrócone "portki" i wykorzystać oba przewody jednocześnie. Tak przynajmniej zrobił jeden z moich sąsiadów na osiedlu. Szczegółów nie znam, ale podobno mu się poprawiło.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co za "fyrma" podłaczyła wkład z wylotem fi 180 do komina 14X14 !?!?!? Polskie prawo dopuszcz taki wymiar ale przy wysokosci komina 12m i dla małych palenisk. Robienie tzw PORTEK to kiepski pomysł , nigdy dwa kanały nie pracuja równoczesnie i kominek..kicha. Darek B http://www.kafle-kominki.pl
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi mi o dopływ powietrza do kominka.

Zawaliłem trochę sprawę i w fundamentach nie położyłem rury na dopływ powietrza do kominka. Wylewka z styropianem itd .. będzie miała około 14cm - wiec rury na powietrze tam nie zmieszcze (czytałem gdzieś o fi200 dla okrągłego przekroju). Jednak w części pomieszczenia będzie podwieszany sufit i tu moje pytanie :)

 

Czy jeśli przeprowadzę pod stropem taki dopływ powietrza (około 8m długości) i koło kominka zejdę w dół (około 2,5m) czy będzie to spełniało swoją funkcję ??

Czy lepiej położyć w podłodze z 2 rury fi100 ??

 

Bo co do konieczności takiego dopływu przekonałem się wczoraj :)

Byłem u znajomego - kończą robić środki, moze za miesiąc się wprowadzą - i chciał rozpalić w kominku :) Co sie uśmiałem ..... :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...