pjasio253 19.05.2005 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Mam zamiar przeprowadzić remont instalacji gazowej, która w całości będzie spawana, stalowa, w łazience przebiegać będzie w podwieszonym suficie, w przedpokoju zostanie skryta pod tynkiem, w kuchni będzie przebiegała za szafkami po wierzchu do kuchenki gazowej.Czy nikt do tego się nie przyczepi? Do administracji napisałem pisemko z prośbą o zgodę na taki manewr. Ich zgoda na piśmie była co najmniej dziwna (pisana według jakiegoś starego szablonu niezmienianego od lat). W bezpośredniej rozmowie telefonicznej z inspektorem nadzoru z tej spółdzielni podpisującym to pismo usłyszałem, że oczywiście mogę robić, nie ma żadnych przeciwwskazań (ale pismo jest pismo...). Gazownia stwierdziła, że to nie jej interes...Proszę o Wasze uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33739-instalacja-gazowa-wewn%C4%99trzna-schowanie-pod-tynkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIO I ZIBI 19.05.2005 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Cześć. wszystkie dane dotyczące instalacji gazowej, jak i pozostałych znajdziesz w:ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWAz dnia 14 grudnia 1994 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z późniejszymi zmianami) § 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.2. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. Gazowni nie interesuje instalacja wewnętrzna należy ona do właściciela budynku pozdrawiam Zbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33739-instalacja-gazowa-wewn%C4%99trzna-schowanie-pod-tynkiem/#findComment-656766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 19.05.2005 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 http://www.e-instalacje.pl/82_627.htm może tutaj znajdziesz odpowiedź bardziej fachową od moich babskich opowieści z własnego podwórka pozdrawiam - ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33739-instalacja-gazowa-wewn%C4%99trzna-schowanie-pod-tynkiem/#findComment-656779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 19.05.2005 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Na odcinku przedpokoju "zrób rurę w rurze" i to schowaj w tynku. Różnicy w średnicach nie uszczelniaj, by można było przy wylotach (łazienka i kuchnia) detektorem sprawdzić obecność gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33739-instalacja-gazowa-wewn%C4%99trzna-schowanie-pod-tynkiem/#findComment-656875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.