Witam i gratuluje sfinalizowania instalacji.

Jesli jeszcze uklad pracuje pod automatyka pogodowa to juz pelna satysfakcja.

Wlasnie tak powinna wygladac kotlownia opalana drewnem w nieduzych domkach, az milo popatrzec.

Czym opalasz, jak czesto ladujesz kociol ? Czy to 22 KW ile w buforach? 1000 l ?

Jak juz wczesniej pisalem, u rodziny pracuja od listapada 2008 juz dwa podobne do Twojego uklady: jeden 25 KW /kom. zaladowcza 100 l/+750 litrow, sterownik KOmextherm, pow. domu ok. 100 m kw. nieocieplony, drugi 20 KW / kom. zalad. ca. 90 l/+700 litrow w buforze, pow. ogrzewana ok. 60 m kw. i sprawuja sie bez zarzutu.

Zycze zatem nieustannie niskich kosztow eksploatacji i bezawaryjnosci na dlugie lata.

 

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

 

Pozdr

Zbyniu.

 

 

 

 

http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/05/mini_090105125813405936.jpg

 

a to moja kotlownia po tylu latach czytania tego tematu i tyle porady kture dostalem przez waz na priv' : zbyniu, kane,darekn15,adammk

dziekuje jeszcze raz

jak bede mial tylko chwile to napise cos wiecej ale narazie czasu bardzo malo

 

:D narazie !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 632
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

dzięki zbyniu, muszę to przetrawić, ale sądzę, że sam sobie nie poradzę z modernizacją swojej kotłowni.

Możesz naszkicować jakis schemat podłączenia tych wszystkich urządzeń w oparciu o moją kotłownię?

Jak będę rozmawiał z instalatorem, to muszę być mądrzejszy od niego. :wink:

Masz może jakieś rysunki odnośnie wykonania samemu bufora?

Podlaczenie grzejnikow do zasilania mam zrobione oddzieonie dla parteru i poddasza. U ciebie grzejniki rozmieszczone sa widze podobnie. Rozdzielenie pogodowe w tym przypadku w celu np. niezaleznego obnizenizenia temp. w ciagu doby wymagaloby jednak zastosowania podwojnego sterownika i dwoch zaworow obrotowych 3-d z silownikiem, przyklad zaworu i silownika na jednej z aukcji allegro:

http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=574668

tak zasilenie grzejników na dole i górze mam osobno poprzez rozdzielacze.

Czyli jak dobrze rozumiem, to będę miał dwa sterowniki pokojowe, jeden na dole i drugi na górze?

 

Nie dostałem jeszcze tego adresu na priva.

 

AdamWr, kupowałeś gotowe te bufory, czy są robione?

Możesz orientacyjnie podać parametry swojej chałupy, co ile dokładasz, jakie masz urzadzenia, może jakiś schemat kotłowni.

Potrzebuję jak najwięcej danych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

sprobuje Ci naszkicowac wlasna propozycje kotlowni ale jeszcze mam jedno pytanie:

rozmumiem, ze zasilanie obdowu grzejnikowego na gorze masz poprodzadzone oddzielna rura do rozdzielacza i tam dalej do poszzcegolnych grzejnikow? Jesli tak to bylby to odrebny uklad.

Jesli chcialbys zaoszczedzic na sterowniku i instalacji to moze polaczyc grzejniki na dole i gorze wjeden uklad ?

Odpada wowczas zakup dodatkowego silownika, sterownika, zaworu 3-d pompy co, rur, czyli oszczednosc rzedu 1200-1400 pln?

Drugim odrebnym ukladem bylaby podlogowka.

 

Numer tel. do faceta od zlomu przeslalem Ci na priva.

 

Czekam na info.

 

POzdr

Zbyniu

 

 

 

 

dzięki zbyniu, muszę to przetrawić, ale sądzę, że sam sobie nie poradzę z modernizacją swojej kotłowni.

Możesz naszkicować jakis schemat podłączenia tych wszystkich urządzeń w oparciu o moją kotłownię?

Jak będę rozmawiał z instalatorem, to muszę być mądrzejszy od niego. :wink:

Masz może jakieś rysunki odnośnie wykonania samemu bufora?

Podlaczenie grzejnikow do zasilania mam zrobione oddzieonie dla parteru i poddasza. U ciebie grzejniki rozmieszczone sa widze podobnie. Rozdzielenie pogodowe w tym przypadku w celu np. niezaleznego obnizenizenia temp. w ciagu doby wymagaloby jednak zastosowania podwojnego sterownika i dwoch zaworow obrotowych 3-d z silownikiem, przyklad zaworu i silownika na jednej z aukcji allegro:

http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=574668

tak zasilenie grzejników na dole i górze mam osobno poprzez rozdzielacze.

Czyli jak dobrze rozumiem, to będę miał dwa sterowniki pokojowe, jeden na dole i drugi na górze?

 

Nie dostałem jeszcze tego adresu na priva.

 

AdamWr, kupowałeś gotowe te bufory, czy są robione?

Możesz orientacyjnie podać parametry swojej chałupy, co ile dokładasz, jakie masz urzadzenia, może jakiś schemat kotłowni.

Potrzebuję jak najwięcej danych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam,

Jaka większość osób trafiłem tu z powodu problemu z c.o. Mój jest następujący: Mam viessmana vitogas200, dwa obiegi grzewcze - grzejnikowy i podłogówka. Podłogówka jest zasilana przez mieszacz 3 drogowy danfossa. Oba obiegi są połaaczone powrotami. Przy włączonym obiegu grzejnikowym a wyłączonej podłogówce, lub pracujących obu gorąca woda "porzechodzi" przez zamkniety mieszacz i trafia na rozdzielacz podłgówki ... Zauważyłem że gdy piec dogrzewa obwód grzejników podwyższona temperatura pojawia się na zasilaniu mieszacza (normalna sprawa) później ciepły robi się powrót (przy zamknietym mieszaczu woda z zasialnia trafia bezpośrednio na powrót) a pochwili ciepło pojawia się również za mieszaczem - na zasileniu podłogówki. Macie pomysł gdzie tkwi błąd? Mieszacz "puszcza" czy może coś z pompami? (mam jedną pompę na powrocie tuż przed wejściem do pieca a drugą za mieszaczem na zasilaniu podłogówki). W efekcie przy właczeniu obiegu grzejników regulacja podłogówki odbywa się ręcznie za pomocą zaworów na rozdzielaczu.

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi

Pozdrawiam

Tamlin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Jaka większość osób trafiłem tu z powodu problemu z c.o. Mój jest następujący: Mam viessmana vitogas200, dwa obiegi grzewcze - grzejnikowy i podłogówka. Podłogówka jest zasilana przez mieszacz 3 drogowy danfossa. Oba obiegi są połaaczone powrotami. Przy włączonym obiegu grzejnikowym a wyłączonej podłogówce, lub pracujących obu gorąca woda "porzechodzi" przez zamkniety mieszacz i trafia na rozdzielacz podłgówki ... Zauważyłem że gdy piec dogrzewa obwód grzejników podwyższona temperatura pojawia się na zasilaniu mieszacza (normalna sprawa) później ciepły robi się powrót (przy zamknietym mieszaczu woda z zasialnia trafia bezpośrednio na powrót) a pochwili ciepło pojawia się również za mieszaczem - na zasileniu podłogówki. Macie pomysł gdzie tkwi błąd? Mieszacz "puszcza" czy może coś z pompami? (mam jedną pompę na powrocie tuż przed wejściem do pieca a drugą za mieszaczem na zasilaniu podłogówki). W efekcie przy właczeniu obiegu grzejników regulacja podłogówki odbywa się ręcznie za pomocą zaworów na rozdzielaczu.

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi

Pozdrawiam

Tamlin

Powinieneś mieć pompę na grzejniki mieć na zasileniu tak jak pompę na podłogówce i powinny być zainstalowane zawory zwrotne przy pąpach aby w czasie nie pracy czy to podłogówki czy grzejników nie było zjawiska wydzierania sobie wody grzewczej przez kturyś z układów

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Witam,

 

sprobuje Ci naszkicowac wlasna propozycje kotlowni ale jeszcze mam jedno pytanie:

rozmumiem, ze zasilanie obdowu grzejnikowego na gorze masz poprodzadzone oddzielna rura do rozdzielacza i tam dalej do poszzcegolnych grzejnikow? Jesli tak to bylby to odrebny uklad.

Jesli chcialbys zaoszczedzic na sterowniku i instalacji to moze polaczyc grzejniki na dole i gorze wjeden uklad ?

Odpada wowczas zakup dodatkowego silownika, sterownika, zaworu 3-d pompy co, rur, czyli oszczednosc rzedu 1200-1400 pln?

Drugim odrebnym ukladem bylaby podlogowka.

 

Numer tel. do faceta od zlomu przeslalem Ci na priva.

 

Czekam na info.

 

POzdr

Zbyniu

 

 

 

 

dzięki zbyniu,

Możesz naszkicować jakis schemat podłączenia tych wszystkich urządzeń w oparciu o moją kotłownię?

Jak będę rozmawiał z instalatorem, to muszę być mądrzejszy od niego. :wink:

Masz może jakieś rysunki odnośnie wykonania samemu bufora?

Podlaczenie grzejnikow do zasilania mam zrobione oddzieonie dla parteru i poddasza. U ciebie grzejniki rozmieszczone sa widze podobnie. Rozdzielenie pogodowe w tym przypadku w celu np. niezaleznego obnizenizenia temp. w ciagu doby wymagaloby jednak zastosowania podwojnego sterownika i dwoch zaworow obrotowych 3-d z silownikiem, przyklad zaworu i silownika na jednej z aukcji allegro:

http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=574668

.

 

Witam,

Przymierzam się do zmiany sposobu ogrzewania z gazu na drewno, mogę kupić w miarę tanio Atmosa DC40SX, mam 130m2 powierzchni do ogrzewania plus garaż, dom dobrze ocieplony, chce założyć min 2 bufory po 1m3 lub może 3, co radzicie?

Dlatego moje następne moje pytanie jak połączyć 3 bufory razem?

Mam taki plan: Instalacja 3 zbiorników po okolo 800-1000 l, w pierwszym zamontuje wężownice do c.w.u. wyjscie wody poprzez zawór termostatyczny 3 drogowy, zasilanie i powrót z pieca do pierwszego bufora - zasilanie i powrót c.o. również z pierwszego bufora poprzez zawór trójdrogowy sterowany pogodówką. Pozostałe dwa zbiorniki połączone szeregowo, np rurami 2" pierwszy zbiornik z drugim i drugi z trzecim rura jedna przy górnej druga przy dolnej krawędzi zbiornika.

Zaletą tego rozwiązania myślę, że będzie bardzo szybko nagrzany pierwszy zbiornik. Co myślicie o takim rozwiązaniu?

Czy może lepiej zrobić jedno zasilanie i połączyć do niego zbiorniki równolegle i podobnie z powrotem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Witam szanownych Państwa Jestem na forum raczej jako obserwator,ale nie mogę znaleźć tematu ,który rozwiązał by mi mój problem, może mi pomożecie. We wszystkich waszych postach piszecie jakie kto ma wielkie zbiorniki buforowe.A co z tymi osobami ,które z przyczyn technicznych mieć ich nie mogą bo nie mają gdzie ich postawić.Ja obecnie chcę zmienić piec z węglowego na atmosa bo taki kupiłem używany jak nie wypali mniej stracę Piec DC32S piwnica wielkości 6m kw. mieszkanie w starym bloku 200m kw. I chciałbym to wszystko zgrać w całość,a jeszcze instalacja nowa 8 grzejników i 70m podłogówki.prosił bym ma może ktoś instrukcję obsługi do tego pieca albo jakieś informację dot palenia itd.pozdrawiam. p s może coś nie tak napisałem przepraszam wybaczcie Świeżakowi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...
witam. Przede wszystkim chciałbym uprzedzic, że nie wiem jak wygląda mój post, bo uzywam dziwnej przeglądarki i mam problem z Javą. do rzeczy... Mam Atmosa Dc18s + laddomat +bufor 750l + zbiornik CWU 200l "zatopiony" w buforze. Sprawdzałem schematy i wydaje mi sie, że wszystko podłaczone jest jak należy ( 2 pompy z termostatami przylgowymi, zawór 3d itp.) Problem jest w tym, że kocioł prawie nigdy nie osiąga wymaganej temperatury. Po ok godzinie po rozpaleniu osiaga 80-kilka stopni, wtedy wentylator wyłącza sie na kilka minut - temp na kotle spada - wentylator włącza sie ponownie... a pożniej jest już tylko gorzej. Drugi raz juz nie udaje sie osiągnąc optymalnej temperatury. Na termometrze na buforze wskazówka waha sie miedzy 30 a 40 st. Raz tylko udało mi sie nabic 60 st ale to był o latem jak ogrzewałem tylko CWU. Grzejniki sa letnie, bufor tez "letni" Czytałem forum i uprzedzam -paliwo mam w miare suche ( buk, brzoza, bardzo sucha sosna po budowie). Mieszałem też z brykietem i było tylko troche lepiej Może problem jest w ustawieniach termostatów ( u mnie 80 st na Ladd i 60 na pompie obiegowej), lub zaworu 3d? Bardzo proszę o pomoc, bo jak czytam o buforach załadowanych na 70-80 st to mnie skręca. pozdrawiam :roll:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dwa tematy

1) szkoda ze ten temat ma az tyle stron - duzo do czytania :)

mysle jaki piec wybrać Atmosa czy Orlana - jak przeczyam temat - moze coś wybiorę - chyba ze doradzicie - dom ok 140 metrów uzytkowej moze wiecej

2

 

mam pytanie a zarazem byc może problem

chodzi mi o kominy wentylacyjne

w jednym pionie mam takie 4 - postawione z kształtek LEYERA(z garażu, kołowni, łazienki na parterze i pralni na poddaszu )

do wysokości więźby każdy kanał jest "osobno" znaczy sa 4 pustaki obok siebie

natomiast od momentu jak "majstry" zaczeli murować komin na zewnątrz z klinkieru czyli powiedzmy ostatnie 1,5 metra - przestali już uzywać pustaków wentylacyjnych, murując komin z 1 wielkim otworem, gdzie z 4 małych kanałów schodzą sie w 1 wielki otwór (chyba dobrze opisałem )

 

pytanie :

CZY TAK MOŻE BYĆ ??? CZY PRZYPADKIEM KAŻDY KANAŁ WENTYLACYJNY NIE POWINIEN IŚĆ OSOBNO AŻ DO SAMEGO SZCZYTU

 

bo pewnie majstry sie nie spodziewały ze wejdę na 8 metrów, w sniegu, w nocy - bo oni jeszcze nie skończyli komina, Bo jakby juz była "czapa" to by tego nie było widać,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

nie mozesz naladowac bufora bo Twoj kociol kiedy osiagnie 80 C wylacza sie wentylator.

Kociol musi pracowac w przedziale 80-90 z non stop wlaczonym wentylatorem, inaczej nie mozna palic w tych kotlach.

Ustaw termoostat kotlowy na kotle na wyzsza wartosc i powinno byc ok.

Nawiasem mowiac te 80 C to dolna granica przyzoitego poziomu temperatur w kotle wiec daj mu sie rozbujac.

Inna rzecz jest jeszce taka, ze termometry montowane w amtosach niestety podaja mylne wartosci temperatur.

Sprobuj i napisz z jakim efektem.

 

Pozdr

Zbyniu

 

 

 

witam. Przede wszystkim chciałbym uprzedzic, że nie wiem jak wygląda mój post, bo uzywam dziwnej przeglądarki i mam problem z Javą. do rzeczy... Mam Atmosa Dc18s + laddomat +bufor 750l + zbiornik CWU 200l "zatopiony" w buforze. Sprawdzałem schematy i wydaje mi sie, że wszystko podłaczone jest jak należy ( 2 pompy z termostatami przylgowymi, zawór 3d itp.) Problem jest w tym, że kocioł prawie nigdy nie osiąga wymaganej temperatury. Po ok godzinie po rozpaleniu osiaga 80-kilka stopni, wtedy wentylator wyłącza sie na kilka minut - temp na kotle spada - wentylator włącza sie ponownie... a pożniej jest już tylko gorzej. Drugi raz juz nie udaje sie osiągnąc optymalnej temperatury. Na termometrze na buforze wskazówka waha sie miedzy 30 a 40 st. Raz tylko udało mi sie nabic 60 st ale to był o latem jak ogrzewałem tylko CWU. Grzejniki sa letnie, bufor tez "letni" Czytałem forum i uprzedzam -paliwo mam w miare suche ( buk, brzoza, bardzo sucha sosna po budowie). Mieszałem też z brykietem i było tylko troche lepiej Może problem jest w ustawieniach termostatów ( u mnie 80 st na Ladd i 60 na pompie obiegowej), lub zaworu 3d? Bardzo proszę o pomoc, bo jak czytam o buforach załadowanych na 70-80 st to mnie skręca. pozdrawiam :roll:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zbyniu-03 Dzięki za odpowiedź. Przestawienie termostatu faktycznie troche pomogło. Przedwczoraj wieczorem wpadł do mnie gość, który sprzedałmi kocioł i zrobiłcałą kotłownie. Pozmieniał troche ustawienia kotła pomp, laddomatu, op..ł mnie za paliwo i od razu było lepiej :oops: . Dziś rano ze zdziwieniem odkryłem, że piec się żarzy, co nie zdażyło mi sie wcześniej Niestety okazało sie że moje drewno nie jest wcale takie suche. Instalator postanowił odsprzedac mi trochę swojego sezonowanego drewna, bo za 2 tyg bede miał swoją porządna dębine. Do zrobienia jest jeszcze przydławienie komina , bo ciąg jest jednak za mocny i rura b. mocno sie nagrzewa Jeszcze raz dzieki za pomoc pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesli mozesz wymiec debine na inne drewno dzialaj.

Debina schnie baaaardzo wolno.

 

Pozdr

Zbyniu.

 

 

 

zbyniu-03 Dzięki za odpowiedź. Przestawienie termostatu faktycznie troche pomogło. Przedwczoraj wieczorem wpadł do mnie gość, który sprzedałmi kocioł i zrobiłcałą kotłownie. Pozmieniał troche ustawienia kotła pomp, laddomatu, op..ł mnie za paliwo i od razu było lepiej :oops: . Dziś rano ze zdziwieniem odkryłem, że piec się żarzy, co nie zdażyło mi sie wcześniej Niestety okazało sie że moje drewno nie jest wcale takie suche. Instalator postanowił odsprzedac mi trochę swojego sezonowanego drewna, bo za 2 tyg bede miał swoją porządna dębine. Do zrobienia jest jeszcze przydławienie komina , bo ciąg jest jednak za mocny i rura b. mocno sie nagrzewa Jeszcze raz dzieki za pomoc pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • 2 weeks później...
magda15135 jeżeli wiesz jaki piec to w specyfikacji pieca jest podany wymagany wymiar komina i jego wysokość minimalna. Ja mam piec na ekogroszek Galmet 25kW. Dla mojego 140x140mm jest wymagane dla większych mocy pieca 140x210mm tak podaje producent, ale wyczytałem że i 140x280mm ludzie budują.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio przekombinowałem z dławikami na wylocie wody z grzejników. I cyrk...kaloryfery na przemian gorące, zimne i letnie. Nie pamiętam teraz oryginalnych nastaw. Jeżeli ktoś z szanownych forumowiczów zainteresuje się tym postem to napiszę dokładniej o mojej instalacji c.o. jakie są długości linii zasilania poszczególnych grzejników, zawory,pompy itp. Grzejniki mam różnej wielkości. Poza tym moim małym eksperymentem w domu mam 16 w porywach 16.5.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...