Czy ktoś mógłby napisać co mówią oznaczenia papy termozgrzewalnej, np.: PV180 S35, V60 S30 , PV160 S42, PYE PV250 S52,P-PYE PV 200 S52H ...

 

Papę jakiej grubości zastosować do izolacji poziomej ścian i wylewki pod posadzkę (3mm, 4mm, 5,2mm)? Czy najgrubsza = najlepsza?

Edytowane przez marcin.s44
poprawa wpisu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś mógłby napisać co mówią oznaczenia papy termozgrzewalnej, np.: PV180 S35, V60 S30 , PV160 S42, PYE PV250 S52,P-PYE PV 200 S52H ...

 

Papę jakiej grubości zastosować do izolacji poziomej ścian i wylewki pod posadzkę (3mm, 4mm, 5,2mm)? Czy najgrubsza = najlepsza?

 

Najgrubsza jest najlepsza i do tego SBS ze względu na elastyczność i jakość ogólnie....Jeśli chodzi o oznaczenia, zajrzyj na stronę producenta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam szanownych forumowiczów

z góry przepraszam za moje budowlane dyletanctwo ale wolę zapytać mądrzejszych niż uczyć sie na własnych błędach

ale do rzeczy chce wykonać w sposób następujący izolację poziomą i pionową ścian w domu podpiwniczonym, ściany piwnicy z bloczków betonowych alfa, ściany domu z betonu komórkowego, czy rozwiązanie jakie chce zastosować ma sens?

pozioma: ławy zaizolować najpierw dysperbitem na to 2x papa termozgrzewalna, z odłożonymi zakładkami na zewnątrz i do środka po 25 cm

pionowa: ściany od środka i na zewnątrz 2x dysperbit potem styropian hydromax 10 cm klej siatka klej i na to folia kubełkowa kubełkami do ściany połaczona na zakładkę z papą z ławy

podłoga na gruncie: chudziak na to 2x papa termozgrzewalna połączona z papą z ławy na zakładkę, styropian 5-10 cm i wylewka

druga pozioma: na stropie parteru przed pierwszym pustakiem papa termozgrzewalna z zakładką odłożoną do środka i połączona z folią na stropie na to styropian 10 cm i ogrzewanie podłogowa, na koniec wylewka

gdzie zrobię błędy wykonując w ten sposób?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam szanownych forumowiczów

z góry przepraszam za moje budowlane dyletanctwo ale wolę zapytać mądrzejszych niż uczyć sie na własnych błędach

ale do rzeczy chce wykonać w sposób następujący izolację poziomą i pionową ścian w domu podpiwniczonym, ściany piwnicy z bloczków betonowych alfa, ściany domu z betonu komórkowego, czy rozwiązanie jakie chce zastosować ma sens?

pozioma: ławy zaizolować najpierw dysperbitem na to 2x papa termozgrzewalna, z odłożonymi zakładkami na zewnątrz i do środka po 25 cm

pionowa: ściany od środka i na zewnątrz 2x dysperbit potem styropian hydromax 10 cm klej siatka klej i na to folia kubełkowa kubełkami do ściany połaczona na zakładkę z papą z ławy

podłoga na gruncie: chudziak na to 2x papa termozgrzewalna połączona z papą z ławy na zakładkę, styropian 5-10 cm i wylewka

druga pozioma: na stropie parteru przed pierwszym pustakiem papa termozgrzewalna z zakładką odłożoną do środka i połączona z folią na stropie na to styropian 10 cm i ogrzewanie podłogowa, na koniec wylewka

gdzie zrobię błędy wykonując w ten sposób?

 

Jaki poziom wody gruntowej ?

Jaki grunt ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na zewnątrz proponuję zrobić;

gruntowanie + 2 x Dysperbit / starannie, może nawet 3 x /

Klej bitumiczny i styropian hydromax 10 cm

Folia kubełkowa może być.

Z karty technicznej wynika ,że hydromax jest wodoodporny więc nie ma potrzeby dawać siatki i kleju.

Siatka i klej tylko na cokole budynku.

 

Bloczki betonowe alfa , takie są w projekcie ?

Bloczki betonowe alfa na ściany zewnętrzne piwnic nie mogą być stosowane / z tego co ja wiem /, tylko wewnętrzne piwnic lub inne zewnętrzne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to w końcu mój wybór izolacji fundamentów się dokonał :yes:

- izolacja pozioma: jedna warstwa papy Icopal do fundamentów na podkładzie z primera (też tej firmy)

- izolacja pionowa na zewnątrz (pod termoizolacją: dwie warstwy Superflex 10 na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3K (firma Deitermann)

- izolacja pionowa wewnętrzna dwie warstwy Eurolanu 3 K na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3 K (firma j.w.)

- izolacja termiczna - XPS 12 cm

- to wszystko przykryte folią kubełkową

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to w końcu mój wybór izolacji fundamentów się dokonał :yes:

- izolacja pozioma: jedna warstwa papy Icopal do fundamentów na podkładzie z primera (też tej firmy)

- izolacja pionowa na zewnątrz (pod termoizolacją: dwie warstwy Superflex 10 na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3K (firma Deitermann)

- izolacja pionowa wewnętrzna dwie warstwy Eurolanu 3 K na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3 K (firma j.w.)

- izolacja termiczna - XPS 12 cm

- to wszystko przykryte folią kubełkową

 

Gratuluję mądrej decyzji. Rozwiązanie kosztowne, ale bardzo solidne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to w końcu mój wybór izolacji fundamentów się dokonał :yes:

- izolacja pozioma: jedna warstwa papy Icopal do fundamentów na podkładzie z primera (też tej firmy)

- izolacja pionowa na zewnątrz (pod termoizolacją: dwie warstwy Superflex 10 na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3K (firma Deitermann)

- izolacja pionowa wewnętrzna dwie warstwy Eurolanu 3 K na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3 K (firma j.w.)

- izolacja termiczna - XPS 12 cm

- to wszystko przykryte folią kubełkową

 

To izolacja piwnicy ?

Jeżeli nie to Superflex 10 za drogi i zbędny, do piwnicy super.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gratuluję mądrej decyzji. Rozwiązanie kosztowne, ale bardzo solidne

 

- izolacja pionowa na zewnątrz (pod termoizolacją: dwie warstwy Superflex 10 na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3K (firma Deitermann)

- izolacja pionowa wewnętrzna dwie warstwy Eurolanu 3 K na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3 K (firma j.w.)

 

IMHO przerost formy nad treścią ale wolnoć Tomku w swoim domku. Ja bym za różnicę ceny kupił coś zonie ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w przypadku podpiwniczonego też bym za różnice kupił coś żonie - pompę zanurzeniowa i parę różowych kaloszy np....

 

W przypadku lotu na księżyc konieczny skafander...czy ktoś tu pisał o budynku podpiwniczonym? Czy każdy budynek podpiwniczony jest taki sam?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HMM, może i przerost formy nad treścią:p - każdy ma swoje priorytety - jeden chce mieć dobre płytki w łazience inny dobrze zabezpieczony fundament (jeszcze innego stać na obie te rzeczy). W moim przypadku wzrost ceny względem produktów tzw. std. wbrew pozorom nie jest taki ogromny. A problem jest tego typu, że płytki jest łatwiej zmienić niż hydroizolację... Ciekawe jest to, że to co 5-10 lat temu było tzw. wyrzucaniem pieniędzy w "błoto" i ekstrawagancją dzisiaj jest standardem (nie wspominam o tym co było 40-50 lat temu gdzie luksusem na wsi była ubikacja w domu.

A wybierając materiały szukam tych dobrych bo jak to ma ładnie fighter1983 w stopce napisane "Z g...... bicza nie ukręcisz".

Tak czy inaczej dziękuję za pomoc w wyborze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...