Bigsister 01.06.2005 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ile stopni odchylenia od pionu może mieć wywiertznik pionu kanalizacyjnego ( ponad dach ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 01.06.2005 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Nie wiem czy dobrze Cię rozumiem.Mnie instalator powiedział,że ponad stropem ,na poddaszu nieużytkowym mogę sobie skierować np.rurą spiro gdzie chcę.Żeby nie szpeciło dachu i nie śmierdziało przy oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.06.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Sądzę, że może nawet leżeć w poziomie, czyli 90st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 01.06.2005 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 I drugie pytanie - czy jeżeli mam cztery kanały wentylacyjne w układzie 2x2 to czy przy ich wyjściu na górze połączyć je ze sobą tak żeby miały wywiew na przestrzał pod czapą? czy może kazdy musi mieć tylko wyjście na swoją stronę zeby sie powietrze nie mieszało? ponawiam drugie pytanie tym razem chodzi o wentylacje pomieszczeń piękne dzięki Januszs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.06.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 MOże jak wentyalcaj max. bodajże 30 stopni od pionu - jeśli chodzi o średnicę to w książkacj instalacyjych podają 50-100 mm więcej niż pion. Niemniej jednak ja instalatorem nie jestem to wiem tylko to co przeczytałem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.06.2005 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Mniej więcej dobrze przeczytałeś Ta końcówka rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległosci pół metra od jego powierzchni powinna juz być powiększona min. o 50mm w stosunku do niezredukowanego pionu. Bo pion odpowietrzajacy można zredukować o 25mm w stosunku do kanalizacyjnego. Nad dach wyprowadza się 0,5 do 1m. I na tym daszek ochronny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 01.06.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 hmm powiększona mówicie? pion mam fi110 to mam sobie na dachu strzelić fi160? ? ? przecież to ma tylko odprowadzać gazy z kanalizacji a nie wentylować miejską oczyszczalnię... to co widzę na dachach to na oko ma 50-75mm ale z dołu źle się ocenia - ale fi 110 albo wiecej to nie widzialem coś mi tu nie gra... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.06.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 w budynku jednorodzinnym średnica pionu dla ubikacji obowiązkowa fi 110, pozostałe mogą być mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.06.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 hmm powiększona mówicie? pion mam fi110 to mam sobie na dachu strzelić fi160? ? ? przecież to ma tylko odprowadzać gazy z kanalizacji a nie wentylować miejską oczyszczalnię... to co widzę na dachach to na oko ma 50-75mm ale z dołu źle się ocenia - ale fi 110 albo wiecej to nie widzialem coś mi tu nie gra... Ja jk pisałęm nie jestem specjalista - mówię co wyczytałęm w instalacjach budowlanych bo de facto takim rzeczami się nie zajmuje. Wiem jednak,że nagminnie są stosowane mniejsze przekroje = albo niektórzy instalatorzy si,ę nie znają, może nie znają przepisów norm, ewentualnie oszczędzają albo im się nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 01.06.2005 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 w budynku jednorodzinnym średnica pionu dla ubikacji obowiązkowa fi 110, pozostałe mogą być mniejsze może się źle rozumiemy - wg mnie w wątku chodzi o średnicę rury do wentylowania kanalizacji a nie łazienki - i o to pytałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.06.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 hmm powiększona mówicie? pion mam fi110 to mam sobie na dachu strzelić fi160? ? ? przecież to ma tylko odprowadzać gazy z kanalizacji a nie wentylować miejską oczyszczalnię... to co widzę na dachach to na oko ma 50-75mm ale z dołu źle się ocenia - ale fi 110 albo wiecej to nie widzialem coś mi tu nie gra... Niestety, ale to jest forum budowlane i jeżeli udzielamy sobie rad, to muszą to być rady zgodne ze sztuką budowlaną (instalacyjną). Kilka razy widziałem tutaj posty, że coś komuś capi. I szuka się przyczyny, a ona tkwi w błędnym wykonastwie. Dam przykład. W celu uniknięcia wysysania wody z syfonów do pionów na których są podłączone kibelki nie powinno się włączać innych przewodów kanalizacyjnych poniżej odnóg do kibelków na tej samej kondygnacji. Jeżeli jednak już musimy tak zrobić, to należy dać trójnik najpierw 100/100 (110/110) i dopiero później ramię odgałęzienia zredukować do średnicy syfonu np. umywalki. Tak to należy wykonać fachowo. A kto tak robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.06.2005 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 KaiM Masz strzelić fi 160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.06.2005 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 mniejszy przekrój, większe prawdopodobieństwo że będzie capić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.06.2005 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 To już na marginesie. Proszę mnie nie naśladować. Mam odpowietrzenie rury fi 110 rurą fi 50. Działa Powtarzam: to chałtura! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-677920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 02.06.2005 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 To już na marginesie. Proszę mnie nie naśladować. Mam odpowietrzenie rury fi 110 rurą fi 50. Działa Powtarzam: to chałtura! o właśnie - takie średnice z reguły widuję na dachach. Chyba ta chałtura jest powszechna i działa Jeszcze mógłbym zrobić odpowietrzenie też fi110 tylko nie wiem czy znajdę na tę średnicę takie daszki plastikowe. Kiedyś ktoś to miał na Allegro bo chciałem kupić do doprowadzenia powietrza do kominka ale już nie mogę znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-678066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 02.06.2005 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 A czy wystarczy jeden pion odpowietrzający dla dwóch łazienek (jedna nad drugą) i kuchni (tez blisko). Rura fi 110 albo więcej -wychodząca ponad dach. Tak mam zrobione. Jeden hydraulik mówi, że powinienem dać osobne odpowietrzenia inny twierdzi, że jest ok.Sam juz nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-678125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.06.2005 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 A do ilu pionów masz to wpięte? Jak do jednego. to oki.Jest jednak taka zasada i jej już należy przestrzegać. Otóż podejścia kanalizacyjne (rura między przyborem, a pionem) nie mogą być dłuższe niż 3,5 metra, a do kibelka-2,5m. Jak jest więcej, to wtedy trzeba poprowadzić dodatkowe odpowietrzenie końcówek podejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-678173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 02.06.2005 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Januszz:Gdzieś tak będzie, z tym,że ten pion to nie do końca pion, bo idzie około 1,2m w poziomie pod stropem jako podejście do kibelków,a za nimi znów w górę jako pionowa rura ponad dach. Tak więc, czy te 3,5m powinienem liczyć do najblizszego odcinka pionowej grubej rury, czy do tego który za kibelkami idzie ponad dach (nie wiem, czy obrazowo to opisałem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-678204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.06.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Ja mam dachówki wentylacyjne idealnie pasujące do rury fi 110. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-678374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.06.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Posłuchaj. Pion kanalizcyjny, to tak jak główny pień drzewa rosnącgo prosto bez wygibasów. Gałęzie to podejścia pod przybory. Można go przesuwać wyjątkowo od osi pionu za pośrednictwem 2 kolan lub odsadzki, co może wystąpić jak trzeba ominąć np. belkę stropową.Już sama nazwa wskazuje: pion. Jeżeli leci on w poziomie, to jest tak jakoś niefachowo wykonany. Inaczej. Pion to główna rura do której podłączasz przybory sanitarne. I trzeba tę właśnie rurę odpowietrzyć. Jeżeli teraz odległość tych podłączeń jest większa od 3,5m, a dla kibelka 2,5m, to należy końce tych podłączeń dodatkowo odpowietrzyć. Czyli wyprowadzić dodatkowo pion odpowietrzjący. Nazywa się to pionem wtórnym odpowietrzającym (wentylacyjnym).Przykład.Masz wannę daleko od pionu. Wiesz co się będzie działo? Woda z niej będzie odpływać z prędkością krwi z nosa. Dasz dodatkowe odpowietrzebie, woda spłynie szybciutko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34539-pion-kanalizacyjny/#findComment-678388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania