No to jadymy - zasobnik 2000l 1*1*2m , blacha 189/ arkusz * 5 arkuszy(945zł i bez cięcia) + piaskowanie(nie radzę spawać i pozostawiać bez tego drobiazgu) + kształtki usztywaniajšce + spawanie + króćce z rurkami + malowanie = w ilu się zmieœcicie?
  • Odpowiedzi 120
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

No to jadymy - zasobnik 2000l 1*1*2m , blacha 189/ arkusz * 5 arkuszy(945zł i bez cięcia) + piaskowanie(nie radzę spawać i pozostawiać bez tego drobiazgu) + kształtki usztywaniajšce + spawanie + króćce z rurkami + malowanie = w ilu się zmieœcicie?

Aha zapomniałem dodać , że jest to profesjonalna firma zajmujšca się konstrukcjami stalowymi od lat ( większoœć na zachód), a nie sšsiad w garażu obok...

Mały co do postu a propos wężownicy rozmawiamy o buforze.

 

No własnie trudno bedzie tu oszacować co i jak - porównując sąsiada z renomowana firmą :p

 

Ja radziłbym zrobić jeszcze schemat wobekc którego bedziemy pytac - jeden zrobi 2 krócce inny 3 jeden zapyta o takie średnice inny o inne.

Robimy króćce przyłączeniowe na przestrzał po przekatnej dłuższego boku. Pytamy o króćce 2 x 1 1/2". Bez Ocieplenia. Blacha czarna grub 4mm. Wnetrze usztywnione kątownikami na połączeniach blach + pikowanie prętem fi 12- 1 pręt na powierzchni 20x20 cm ???

Ten bufor bedzie stał pionowo czy poziomo - zakładamzę będzie toto stało w pionie.

 

Może byc taki schemat???

mały oczywiscie masz racje w tym że cena 3000 z vat za zbiornik od firmy rofesjonalnej to niedrogo i warto. Sam szukam najtańszego rozwiązania. Myśle że piaskowanie to zbędny luxus i tak z tego sie strzelać nie bedzie :lol: mi akurat faktura nie jest potrzebna do bufora

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni ( chyba że ktoś na szersze drzwi to nie :D )

średnica bądź szerokość 0.75 jak najbardziej trafne, wysokość 1,80 max

pzdr

mały oczywiscie masz racje w tym że cena 3000 z vat za zbiornik od firmy rofesjonalnej to niedrogo i warto. Sam szukam najtańszego rozwiązania. Myśle że piaskowanie to zbędny luxus i tak z tego sie strzelać nie bedzie :lol: mi akurat faktura nie jest potrzebna do bufora

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni ( chyba że ktoś na szersze drzwi to nie :D )

średnica bądź szerokość 0.75 jak najbardziej trafne, wysokość 1,80 max

pzdr

Piaskowanie...? A ile on ma wytrzymac ? Rok czy 15 lat...?

Zapytaj kogoœ od obróbki stali...

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni

 

Witam,

 

pozwole do dyskusji fachowcow dolaczyc wlasne doswiadczenia.

Wraz ze znajomymi wykonalismy w zaprzyjaznionych warsztatach dla wlasnych potrzeb lacznie 8 szt. buforow po ok. 750 l kazdy. wymiary ca. 65x65x180 cm, blacha czarna 5 mm. Wzmocnienia po zewnatrz 4 opaski z katawnika.

Dwa z nich w ksztalcie walca zostaly wyspawane z plaskimi dennicami z blachy 4 mm. Zbiorniki niemalowane od srodka, na zewnatrz farba podkladowa.

Krocce calowe, dodatkowo 2 kroce 1/2" na termometry bmetaliczne, choc te mozna zastapic czujnikami elektronicznymi.

Od gory wspawany krociec odpowietrzajacy.

Wyprowadzenie do zbiornika przelewowego od dolnego krocca powrotnego.

 

Wczesniejsze proby u znajomego bufora o zblizonych do podanych wyzej wymiarow 1x1x1,5 m w praktyce nie cyly zadowalajace z powodu braku dostatecznego pionowego rozkladu temperatur.

 

Pozdr

Zbyniu

Zbyniu dlatego też zwróciłem uwagę na rurki zaraz za króćcami zasilającym i powrotnym - dolna skierowana ku górze, a górna ku dołowi oraz pierwszy zasobnik miał wymiar 75*75*225 cm czyli owe 1 do 3.

Zauważyłem , że tak sa wykonywane profesjonalne urządzenia,ale zostałem skasowany że "za drogo" więc sprawdziłem też z innych arkuszy.

Zreszta skoro nie zdawałoby to egzaminu to dlaczego np Szwedzi tak się na to upierali?

Zbyniu dlatego też zwróciłem uwagę na rurki zaraz za króćcami zasilającym i powrotnym - dolna skierowana ku górze, a górna ku dołowi oraz pierwszy zasobnik miał wymiar 75*75*225 cm czyli owe 1 do 3.

Zauważyłem , że tak sa wykonywane profesjonalne urządzenia,ale zostałem skasowany że "za drogo" więc sprawdziłem też z innych arkuszy.

Zreszta skoro nie zdawałoby to egzaminu to dlaczego np Szwedzi tak się na to upierali?

 

Dlaczego sie upierali, tego nie wiem.

Do tej pory u zadnego z producentow niemieckich czy austriackich nie spotkalem tego typu rozwiazan.

 

Pozdr

Zbyniu

Kolega z pewnej dużej firmy deweloperskiej w Wejherowie ma kominek z płaszczem oraz 5 zasobników 200l każdy w tym jeden z wężownicą jako bojler. Raz pali i ma spokój na jakieś kilkanaście godzin.
mały chciałbym to zobaczyć. te zbiorniki ma w piwnicy i na pompie ?

Właśnie nie -w wolnym pomieszczeniu w mieszkaniu - jak uda mi sie z nim skontaktować i wyrazi zgodę, podjadę i strzelę fotki.

Kolega z pewnej dużej firmy deweloperskiej w Wejherowie ma kominek z płaszczem oraz 5 zasobników 200l każdy w tym jeden z wężownicą jako bojler. Raz pali i ma spokój na jakieś kilkanaście godzin.

 

 

Efekt zastosowania bufora, zblizonego do szescianu mozna porownac z sytuacja, gdy np. zastosujemy przy zbiorniku niezbyt duzej pojemosci np. 750 l pompe obiegowa kilkakrotnie przewymiarowanej mocy.

Zawirowania wody powstale w buforze, na co bedzie miec zdecydowany wplyw podobna do ww. konstrukcja zbiornika w znacznym stopniu utrudnia prawie uniemozliwia rozwarstwienie temp.

Inna sprawa, o ktorej nikt nie wspomnial, to wartosc obciazen, jakim beda podlegac sciany takiego bufora. i z praktyki moge powiedziec, ze naklad dodatkowego materialu na konieczne w tym przypadku o wiele solidniejsze zbrojenie, co doipiero widac w praktyce po napelnieniu woda, przerosnie znacznie oczekiwane oszczednosci.

Mialem okazje obejrzec naocznie efekty i bylem dosc zaskoczony ich wynikami.

 

 

Pozdr

Zbyniu

Kolega z pewnej dużej firmy deweloperskiej w Wejherowie ma kominek z płaszczem oraz 5 zasobników 200l każdy w tym jeden z wężownicą jako bojler. Raz pali i ma spokój na jakieś kilkanaście godzin.

 

 

Efekt zastosowania bufora, zblizonego do szescianu mozna porownac z sytuacja, gdy np. zastosujemy przy zbiorniku niezbyt duzej pojemosci np. 750 l pompe obiegowa kilkakrotnie przewymiarowanej mocy.

Zawirowania wody powstale w buforze, na co bedzie miec zdecydowany wplyw podobna do ww. konstrukcja zbiornika w znacznym stopniu utrudnia prawie uniemozliwia rozwarstwienie temp.

Inna sprawa, o ktorej nikt nie wspomnial, to wartosc obciazen, jakim beda podlegac sciany takiego bufora. i z praktyki moge powiedziec, ze naklad dodatkowego materialu na konieczne w tym przypadku o wiele solidniejsze zbrojenie, co doipiero widac w praktyce po napelnieniu woda, przerosnie znacznie oczekiwane oszczednosci.

Mialem okazje obejrzec naocznie efekty i bylem dosc zaskoczony ich wynikami.

 

 

Pozdr

Zbyniu

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni

 

Witam,

 

pozwole do dyskusji fachowcow dolaczyc wlasne doswiadczenia.

Wraz ze znajomymi wykonalismy w zaprzyjaznionych warsztatach dla wlasnych potrzeb lacznie 8 szt. buforow po ok. 750 l kazdy. wymiary ca. 65x65x180 cm, blacha czarna 5 mm. Wzmocnienia po zewnatrz 4 opaski z katawnika.

Dwa z nich w ksztalcie walca zostaly wyspawane z plaskimi dennicami z blachy 4 mm. Zbiorniki niemalowane od srodka, na zewnatrz farba podkladowa.

Krocce calowe, dodatkowo 2 kroce 1/2" na termometry bmetaliczne, choc te mozna zastapic czujnikami elektronicznymi.

Od gory wspawany krociec odpowietrzajacy.

Wyprowadzenie do zbiornika przelewowego od dolnego krocca powrotnego.

 

Wczesniejsze proby u znajomego bufora o zblizonych do podanych wyzej wymiarow 1x1x1,5 m w praktyce nie cyly zadowalajace z powodu braku dostatecznego pionowego rozkladu temperatur.

 

Pozdr

Zbyniu

 

Po tym poscie Zyszka mój schemat wzioł w łeb - Zbyniu czy możesz nasmarowac jakis schemat - w których miejscach te krócce i jak to wpieto u Twego kolegi do instalacji???. moje rozwarzania na temat mojego schematu wzieły w łeb - wszystko zaczynam obmyśliwac od poczatku.

Sebo - podejdŸ do najbliższego sklepu z hydraulika i poproœ o katalog-cennik Galmetu czy tez Elektrometu. Tam sš przekroje urzšdzeń to możesz ocenic swoje założenia.

Niezły przekręt - za 2000 mogš Ci przysłac 200 bojlerek...tam nie jest napisane jakš ten za tš kasę ma pojemnoœć...

PSA kawałek dalej jest opis Logiki - to sławetne "górno-dolne"spalanie...

własnie :wink: - dzwoniłem te 2000 klocki to koszt zbiornika 750 L - bo po co wiekszy stosowac do pieca 30kW odpowiedział mi jakis chłopek udzielajacy tam informacji. Niepotrzebny przerost tresci nad formą rzekł.

Reasumując ich tok myslenia to starczy tylko bojler 140l :wink: :p :wink:

 

Zdziercy!!! - Trza se radzić samemu !!!

 

Sebo8877

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni

 

Witam,

 

pozwole do dyskusji fachowcow dolaczyc wlasne doswiadczenia.

Wraz ze znajomymi wykonalismy w zaprzyjaznionych warsztatach dla wlasnych potrzeb lacznie 8 szt. buforow po ok. 750 l kazdy. wymiary ca. 65x65x180 cm, blacha czarna 5 mm. Wzmocnienia po zewnatrz 4 opaski z katawnika.

Dwa z nich w ksztalcie walca zostaly wyspawane z plaskimi dennicami z blachy 4 mm. Zbiorniki niemalowane od srodka, na zewnatrz farba podkladowa.

Krocce calowe, dodatkowo 2 kroce 1/2" na termometry bmetaliczne, choc te mozna zastapic czujnikami elektronicznymi.

Od gory wspawany krociec odpowietrzajacy.

Wyprowadzenie do zbiornika przelewowego od dolnego krocca powrotnego.

 

Wczesniejsze proby u znajomego bufora o zblizonych do podanych wyzej wymiarow 1x1x1,5 m w praktyce nie cyly zadowalajace z powodu braku dostatecznego pionowego rozkladu temperatur.

 

Pozdr

Zbyniu

 

Po tym poscie Zyszka mój schemat wzioł w łeb - Zbyniu czy możesz nasmarowac jakis schemat - w których miejscach te krócce i jak to wpieto u Twego kolegi do instalacji???. moje rozwarzania na temat mojego schematu wzieły w łeb - wszystko zaczynam obmyśliwac od poczatku.

 

Witam,

postaram sie na wolnym czasie narysowac i przeslac schemat wg. ktorego zwymiarowalem moje bufory. Schemat takich prostych zbiornikow zawsze jest podobny.

Jednak w przypadku buforow spawanych z plaskiej blachy trzeba i tak wziac pod uwage blache min. 5 mm.

 

Pozdr

Zbyniu

własnie :wink: - dzwoniłem te 2000 klocki to koszt zbiornika 750 L - bo po co wiekszy stosowac do pieca 30kW odpowiedział mi jakis chłopek udzielajacy tam informacji. Niepotrzebny przerost tresci nad formą rzekł.

Reasumując ich tok myslenia to starczy tylko bojler 140l :wink: :p :wink:

 

Zdziercy!!! - Trza se radzić samemu !!!

 

Sebo8877

Popatrz sobie na kocioł Futura Bio zamontowany w Bojanie (tym się chwalš), a za nim naczynie przeponowe...czy tez sie mylę?

http://www.cichewicz.com/files/1331804221/zasobnik.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...