ogrzewający kotłami na drzewo"stańcie do apelu"


Recommended Posts

No to jadymy - zasobnik 2000l 1*1*2m , blacha 189/ arkusz * 5 arkuszy(945zł i bez cięcia) + piaskowanie(nie radzę spawać i pozostawiać bez tego drobiazgu) + kształtki usztywaniajšce + spawanie + króćce z rurkami + malowanie = w ilu się zmieœcicie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 120
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

No to jadymy - zasobnik 2000l 1*1*2m , blacha 189/ arkusz * 5 arkuszy(945zł i bez cięcia) + piaskowanie(nie radzę spawać i pozostawiać bez tego drobiazgu) + kształtki usztywaniajšce + spawanie + króćce z rurkami + malowanie = w ilu się zmieœcicie?

Aha zapomniałem dodać , że jest to profesjonalna firma zajmujšca się konstrukcjami stalowymi od lat ( większoœć na zachód), a nie sšsiad w garażu obok...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mały co do postu a propos wężownicy rozmawiamy o buforze.

 

No własnie trudno bedzie tu oszacować co i jak - porównując sąsiada z renomowana firmą :p

 

Ja radziłbym zrobić jeszcze schemat wobekc którego bedziemy pytac - jeden zrobi 2 krócce inny 3 jeden zapyta o takie średnice inny o inne.

Robimy króćce przyłączeniowe na przestrzał po przekatnej dłuższego boku. Pytamy o króćce 2 x 1 1/2". Bez Ocieplenia. Blacha czarna grub 4mm. Wnetrze usztywnione kątownikami na połączeniach blach + pikowanie prętem fi 12- 1 pręt na powierzchni 20x20 cm ???

Ten bufor bedzie stał pionowo czy poziomo - zakładamzę będzie toto stało w pionie.

 

Może byc taki schemat???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mały oczywiscie masz racje w tym że cena 3000 z vat za zbiornik od firmy rofesjonalnej to niedrogo i warto. Sam szukam najtańszego rozwiązania. Myśle że piaskowanie to zbędny luxus i tak z tego sie strzelać nie bedzie :lol: mi akurat faktura nie jest potrzebna do bufora

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni ( chyba że ktoś na szersze drzwi to nie :D )

średnica bądź szerokość 0.75 jak najbardziej trafne, wysokość 1,80 max

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mały oczywiscie masz racje w tym że cena 3000 z vat za zbiornik od firmy rofesjonalnej to niedrogo i warto. Sam szukam najtańszego rozwiązania. Myśle że piaskowanie to zbędny luxus i tak z tego sie strzelać nie bedzie :lol: mi akurat faktura nie jest potrzebna do bufora

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni ( chyba że ktoś na szersze drzwi to nie :D )

średnica bądź szerokość 0.75 jak najbardziej trafne, wysokość 1,80 max

pzdr

Piaskowanie...? A ile on ma wytrzymac ? Rok czy 15 lat...?

Zapytaj kogoœ od obróbki stali...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni

 

Witam,

 

pozwole do dyskusji fachowcow dolaczyc wlasne doswiadczenia.

Wraz ze znajomymi wykonalismy w zaprzyjaznionych warsztatach dla wlasnych potrzeb lacznie 8 szt. buforow po ok. 750 l kazdy. wymiary ca. 65x65x180 cm, blacha czarna 5 mm. Wzmocnienia po zewnatrz 4 opaski z katawnika.

Dwa z nich w ksztalcie walca zostaly wyspawane z plaskimi dennicami z blachy 4 mm. Zbiorniki niemalowane od srodka, na zewnatrz farba podkladowa.

Krocce calowe, dodatkowo 2 kroce 1/2" na termometry bmetaliczne, choc te mozna zastapic czujnikami elektronicznymi.

Od gory wspawany krociec odpowietrzajacy.

Wyprowadzenie do zbiornika przelewowego od dolnego krocca powrotnego.

 

Wczesniejsze proby u znajomego bufora o zblizonych do podanych wyzej wymiarow 1x1x1,5 m w praktyce nie cyly zadowalajace z powodu braku dostatecznego pionowego rozkladu temperatur.

 

Pozdr

Zbyniu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zbyniu dlatego też zwróciłem uwagę na rurki zaraz za króćcami zasilającym i powrotnym - dolna skierowana ku górze, a górna ku dołowi oraz pierwszy zasobnik miał wymiar 75*75*225 cm czyli owe 1 do 3.

Zauważyłem , że tak sa wykonywane profesjonalne urządzenia,ale zostałem skasowany że "za drogo" więc sprawdziłem też z innych arkuszy.

Zreszta skoro nie zdawałoby to egzaminu to dlaczego np Szwedzi tak się na to upierali?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zbyniu dlatego też zwróciłem uwagę na rurki zaraz za króćcami zasilającym i powrotnym - dolna skierowana ku górze, a górna ku dołowi oraz pierwszy zasobnik miał wymiar 75*75*225 cm czyli owe 1 do 3.

Zauważyłem , że tak sa wykonywane profesjonalne urządzenia,ale zostałem skasowany że "za drogo" więc sprawdziłem też z innych arkuszy.

Zreszta skoro nie zdawałoby to egzaminu to dlaczego np Szwedzi tak się na to upierali?

 

Dlaczego sie upierali, tego nie wiem.

Do tej pory u zadnego z producentow niemieckich czy austriackich nie spotkalem tego typu rozwiazan.

 

Pozdr

Zbyniu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolega z pewnej dużej firmy deweloperskiej w Wejherowie ma kominek z płaszczem oraz 5 zasobników 200l każdy w tym jeden z wężownicą jako bojler. Raz pali i ma spokój na jakieś kilkanaście godzin.

 

 

Efekt zastosowania bufora, zblizonego do szescianu mozna porownac z sytuacja, gdy np. zastosujemy przy zbiorniku niezbyt duzej pojemosci np. 750 l pompe obiegowa kilkakrotnie przewymiarowanej mocy.

Zawirowania wody powstale w buforze, na co bedzie miec zdecydowany wplyw podobna do ww. konstrukcja zbiornika w znacznym stopniu utrudnia prawie uniemozliwia rozwarstwienie temp.

Inna sprawa, o ktorej nikt nie wspomnial, to wartosc obciazen, jakim beda podlegac sciany takiego bufora. i z praktyki moge powiedziec, ze naklad dodatkowego materialu na konieczne w tym przypadku o wiele solidniejsze zbrojenie, co doipiero widac w praktyce po napelnieniu woda, przerosnie znacznie oczekiwane oszczednosci.

Mialem okazje obejrzec naocznie efekty i bylem dosc zaskoczony ich wynikami.

 

 

Pozdr

Zbyniu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolega z pewnej dużej firmy deweloperskiej w Wejherowie ma kominek z płaszczem oraz 5 zasobników 200l każdy w tym jeden z wężownicą jako bojler. Raz pali i ma spokój na jakieś kilkanaście godzin.

 

 

Efekt zastosowania bufora, zblizonego do szescianu mozna porownac z sytuacja, gdy np. zastosujemy przy zbiorniku niezbyt duzej pojemosci np. 750 l pompe obiegowa kilkakrotnie przewymiarowanej mocy.

Zawirowania wody powstale w buforze, na co bedzie miec zdecydowany wplyw podobna do ww. konstrukcja zbiornika w znacznym stopniu utrudnia prawie uniemozliwia rozwarstwienie temp.

Inna sprawa, o ktorej nikt nie wspomnial, to wartosc obciazen, jakim beda podlegac sciany takiego bufora. i z praktyki moge powiedziec, ze naklad dodatkowego materialu na konieczne w tym przypadku o wiele solidniejsze zbrojenie, co doipiero widac w praktyce po napelnieniu woda, przerosnie znacznie oczekiwane oszczednosci.

Mialem okazje obejrzec naocznie efekty i bylem dosc zaskoczony ich wynikami.

 

 

Pozdr

Zbyniu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni

 

Witam,

 

pozwole do dyskusji fachowcow dolaczyc wlasne doswiadczenia.

Wraz ze znajomymi wykonalismy w zaprzyjaznionych warsztatach dla wlasnych potrzeb lacznie 8 szt. buforow po ok. 750 l kazdy. wymiary ca. 65x65x180 cm, blacha czarna 5 mm. Wzmocnienia po zewnatrz 4 opaski z katawnika.

Dwa z nich w ksztalcie walca zostaly wyspawane z plaskimi dennicami z blachy 4 mm. Zbiorniki niemalowane od srodka, na zewnatrz farba podkladowa.

Krocce calowe, dodatkowo 2 kroce 1/2" na termometry bmetaliczne, choc te mozna zastapic czujnikami elektronicznymi.

Od gory wspawany krociec odpowietrzajacy.

Wyprowadzenie do zbiornika przelewowego od dolnego krocca powrotnego.

 

Wczesniejsze proby u znajomego bufora o zblizonych do podanych wyzej wymiarow 1x1x1,5 m w praktyce nie cyly zadowalajace z powodu braku dostatecznego pionowego rozkladu temperatur.

 

Pozdr

Zbyniu

 

Po tym poscie Zyszka mój schemat wzioł w łeb - Zbyniu czy możesz nasmarowac jakis schemat - w których miejscach te krócce i jak to wpieto u Twego kolegi do instalacji???. moje rozwarzania na temat mojego schematu wzieły w łeb - wszystko zaczynam obmyśliwac od poczatku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

własnie :wink: - dzwoniłem te 2000 klocki to koszt zbiornika 750 L - bo po co wiekszy stosowac do pieca 30kW odpowiedział mi jakis chłopek udzielajacy tam informacji. Niepotrzebny przerost tresci nad formą rzekł.

Reasumując ich tok myslenia to starczy tylko bojler 140l :wink: :p :wink:

 

Zdziercy!!! - Trza se radzić samemu !!!

 

Sebo8877

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do kształtów to po zastanowieniu 1x1x1,5 jest ok ale warunkiem jest spwanie takiego baniaka w kotłowni

 

Witam,

 

pozwole do dyskusji fachowcow dolaczyc wlasne doswiadczenia.

Wraz ze znajomymi wykonalismy w zaprzyjaznionych warsztatach dla wlasnych potrzeb lacznie 8 szt. buforow po ok. 750 l kazdy. wymiary ca. 65x65x180 cm, blacha czarna 5 mm. Wzmocnienia po zewnatrz 4 opaski z katawnika.

Dwa z nich w ksztalcie walca zostaly wyspawane z plaskimi dennicami z blachy 4 mm. Zbiorniki niemalowane od srodka, na zewnatrz farba podkladowa.

Krocce calowe, dodatkowo 2 kroce 1/2" na termometry bmetaliczne, choc te mozna zastapic czujnikami elektronicznymi.

Od gory wspawany krociec odpowietrzajacy.

Wyprowadzenie do zbiornika przelewowego od dolnego krocca powrotnego.

 

Wczesniejsze proby u znajomego bufora o zblizonych do podanych wyzej wymiarow 1x1x1,5 m w praktyce nie cyly zadowalajace z powodu braku dostatecznego pionowego rozkladu temperatur.

 

Pozdr

Zbyniu

 

Po tym poscie Zyszka mój schemat wzioł w łeb - Zbyniu czy możesz nasmarowac jakis schemat - w których miejscach te krócce i jak to wpieto u Twego kolegi do instalacji???. moje rozwarzania na temat mojego schematu wzieły w łeb - wszystko zaczynam obmyśliwac od poczatku.

 

Witam,

postaram sie na wolnym czasie narysowac i przeslac schemat wg. ktorego zwymiarowalem moje bufory. Schemat takich prostych zbiornikow zawsze jest podobny.

Jednak w przypadku buforow spawanych z plaskiej blachy trzeba i tak wziac pod uwage blache min. 5 mm.

 

Pozdr

Zbyniu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

własnie :wink: - dzwoniłem te 2000 klocki to koszt zbiornika 750 L - bo po co wiekszy stosowac do pieca 30kW odpowiedział mi jakis chłopek udzielajacy tam informacji. Niepotrzebny przerost tresci nad formą rzekł.

Reasumując ich tok myslenia to starczy tylko bojler 140l :wink: :p :wink:

 

Zdziercy!!! - Trza se radzić samemu !!!

 

Sebo8877

Popatrz sobie na kocioł Futura Bio zamontowany w Bojanie (tym się chwalš), a za nim naczynie przeponowe...czy tez sie mylę?

http://www.cichewicz.com/files/1331804221/zasobnik.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...