Whisper 08.06.2005 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Mam problem: instalacja wodociągowa plastikowa, więc szyna wyrównawcza z niej raczeej nijaka Jak rozwiązać inaczej kwestię takiej magistrali "uziemiającej"? W projekcie instalacji zaproponowano bednarkę 25x4 mocowaną na uchwytach 30cm nad podłogą. Domyślam sie, że wynika to z jakichś norm, ale zastanawiam się: a) czy zamiast bednarki mogłaby być... nie wiem... linka miedziana lub stalowa? b) mocowanie na uchwytach nad podłogą - jak dużo to wystaje ze ściany ? c) a właściwie dlaczego na uchwytach i nad podłogą? Nie można w podłodze pod ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34953-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 09.06.2005 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 witam:)GSU montuje się przeważnie w najniższej kondygnacji budynku np w pom. technicznym. GSU powinna być uziemiona przewodem uziemiającym najlepiej do naturalnego uziomu fundamentowego. Warunki techniczne.............§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować: 7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku, Do GSU za pomocą głównych, funkcjonalnych połączeń wyrównawczych FB należy przyłączyć:metalowe elementy instalacji sanitarnych,zacisk PEN z złączu,metalowe elementy konstrukcji budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34953-problem/#findComment-690872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania