Witam.

Czy w przypadku, gdy na każde pomieszczenie zakłada się osobny obwód na oświetlenie i osobny na gniazdka można podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody? Tak ponoć się robi, a przecież przy włączonym odbiorniku "zero" to również przewód "roboczy"

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/
Udostępnij na innych stronach

Gość gosc***

Sam bym tego nie wymyślił.

Nie wiem co rozumiesz przez słowo "obwód".

Jeżeli instalacja w tych pomieszczeniach posiada odrębne zabezpieczenia (bezpieczniki) na tablicy i ktoś chce połączyć przewody "zerowe" w tych obwodach między sobą, to należy go natychmiast podłączyć pod przewód fazowy i blać wodą.

Jednego idioty bedzie mniej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-692717
Udostępnij na innych stronach

Obwód to obwód. Wiadomo.

Czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego by go tak potraktować? Czy dlatego że wówczas obciążenie z dwóch obwodów płynie jednym zerem? Czy takie rozwiązanie jest niedopuszczalne?

Dzieki za odpowiedż.

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-692730
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czy w przypadku, gdy na każde pomieszczenie zakłada się osobny obwód na oświetlenie i osobny na gniazdka można podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody? Tak ponoć się robi, a przecież przy włączonym odbiorniku "zero" to również przewód "roboczy"

Pozdr.

 

Sprecyzuj to, bo jakiś tępy chyba jestem. Dom postawiłem, elektryka miałem, sam po nim poprawiałem, a nie wiem o czym piszesz. Co to znaczy: "podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody" ??

W skrócie: w tablicy bezpieczników przewody "zerowe" są połączone razem za różnicówką, a uziemienie przed różnicówką - ale czy o to pytałeś ??

 

Darek

 

PS.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693056
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czy w przypadku, gdy na każde pomieszczenie zakłada się osobny obwód na oświetlenie i osobny na gniazdka można podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody? Tak ponoć się robi, a przecież przy włączonym odbiorniku "zero" to również przewód "roboczy"

Pozdr.

 

Sprecyzuj to, bo jakiś tępy chyba jestem. Dom postawiłem, elektryka miałem, sam po nim poprawiałem, a nie wiem o czym piszesz. Co to znaczy: "podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody" ??

W skrócie: w tablicy bezpieczników przewody "zerowe" są połączone razem za różnicówką, a uziemienie przed różnicówką - ale czy o to pytałeś ??

 

Darek

PS.

 

Jeden obwód - 4 gniazdka zasilane jednym przewodem fazowym zabezpieczonym jednym bezpiecznikiem

Drugi obwód - 4 gniazdka zasilane drugim przewodem fazowym zabezpieczonym drugim bezpiecznikiem.

Czy na każdy z tych dwóch obwodów trzeba doprowadzić z tablicy po jednym przewodzie "zerowym", czy można poprowadzić jedno wspólne "zero".

O przewodzie uziemiającym nie wspominam

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693142
Udostępnij na innych stronach

Wypada, doprowadzić bo jaden przewód zerowy będzie "zabezpieczony dwoma bezpiecznikami równolegle" czyli np 2x16A,

 

 

Należy unikać takich połączeń bo to są małe oszczędności a później może być dużo kłopotu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693145
Udostępnij na innych stronach

witam:)

Ideałem byłoby stworzenie z trzech obwodów 1 fazowych układu symetrycznego 3 fazowego dla którego nie jest potrzebny przewód N.

To oczywiście żart z rana :)

Elektrycy chcąc zaoszczędzić na robocie którą wzięli z materiałem właśnie tak robią. Ale tak nie powinno być.

Takie rozwiązanie uniemożliwi w przyszłości rozdzielenie obwodów i dołożenie dodatkowego wyłącznika RCD.

Słowem NIE dla takich rozwiązań.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693172
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czy w przypadku, gdy na każde pomieszczenie zakłada się osobny obwód na oświetlenie i osobny na gniazdka można podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody? Tak ponoć się robi, a przecież przy włączonym odbiorniku "zero" to również przewód "roboczy"

Pozdr.

Obwód elektryczny wtedy jest osobny, kiedy jest osobny :D . Czyli kiedy osobny jest przewód fazowy i osobny jest przewód zerowy. Kiedy przewód zerowy nie jest osobny, to obwód też nie jest osobny. :D :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693381
Udostępnij na innych stronach

Jeden obwód - 4 gniazdka zasilane jednym przewodem fazowym zabezpieczonym jednym bezpiecznikiem

Drugi obwód - 4 gniazdka zasilane drugim przewodem fazowym zabezpieczonym drugim bezpiecznikiem.

Czy na każdy z tych dwóch obwodów trzeba doprowadzić z tablicy po jednym przewodzie "zerowym", czy można poprowadzić jedno wspólne "zero".

O przewodzie uziemiającym nie wspominam

 

i

Czy w przypadku, gdy na każde pomieszczenie zakłada się osobny obwód na oświetlenie i osobny na gniazdka można podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody?

 

Z technicznego punktu widzenia to będzie działać, chociaż mam wątpliwości, czy różnicówka spełni swoje zadanie, jeśli obwody będą nierówno obciążane, szczególnie mieszając oświetlenie z gniazdami zasilającymi ?

Ciekawe, czemu nie wspominasz o przewodzie uziemiającym ? Obecnie to przecież standart, że instalacja 1- fazowa jest 3 - przewodowa. To bardzo bezpieczne rozwiązanie. Aż tak bardzo chcesz zaoszczędzic na tych paru metrach przewodu ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693383
Udostępnij na innych stronach

Jeden obwód - 4 gniazdka zasilane jednym przewodem fazowym zabezpieczonym jednym bezpiecznikiem

Drugi obwód - 4 gniazdka zasilane drugim przewodem fazowym zabezpieczonym drugim bezpiecznikiem.

Czy na każdy z tych dwóch obwodów trzeba doprowadzić z tablicy po jednym przewodzie "zerowym", czy można poprowadzić jedno wspólne "zero".

O przewodzie uziemiającym nie wspominam

 

i

Czy w przypadku, gdy na każde pomieszczenie zakłada się osobny obwód na oświetlenie i osobny na gniazdka można podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody?

 

Z technicznego punktu widzenia to będzie działać, chociaż mam wątpliwości, czy różnicówka spełni swoje zadanie, jeśli obwody będą nierówno obciążane, szczególnie mieszając oświetlenie z gniazdami zasilającymi ?

Ciekawe, czemu nie wspominasz o przewodzie uziemiającym ? Obecnie to przecież standart, że instalacja 1- fazowa jest 3 - przewodowa. To bardzo bezpieczne rozwiązanie. Aż tak bardzo chcesz zaoszczędzic na tych paru metrach przewodu ??

 

O przewodzie uziemiającym nie wspominam bo nie biorę pod uwagę że może go nie być.

Dzięki wszystkim za odpowiedzi i proszę instalatorów o informację czy tak czasami robią

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693440
Udostępnij na innych stronach

witam.

A ja to całe zamieszanie uproszczę :

jeden obwód - jedno zabezpieczenie tzw S-ki np 191 B10-16, chyba że robisz na topikach :-)))

Obw. gniazd 230v - kabel YDY.. 3x2,5 mm2

Obw. oświetleniowy - kabel YDY.. 3x1,5 mm2

Jedna różnicówka - wspólna szyna zerowa i odzielna uziemiająca

Dwie i więcej różnicówek - pod każdą różnicówką odzielna szyna zerowa, odzielna-wspólna szyna uziemiająca.

Wszystkie zera obwodów za różnicówką.

Tak zrób i będzie dobrze.

 

aaaaaaaaaaaaa a przed różnicówką jeszcze zabezpieczenia przeciwprzepięciowe III stopnia

Zasilanie WLZ np 10x5 mm2, wspólna szyna uziemiająca , a zero na wejście do każdej różnicówki (mostki), jeżeli jest ich kilka, jeżeli jedna to wiadomo gdzie :-).

 

 

Powodzenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693477
Udostępnij na innych stronach

witam:)

Wszystko jest prawie dobrze z wyjątkiem nazewnictwa :)

nie zerowa tylko neutralna N,

nie uziemiająca tylko ochronna PE,

zasilanie nie 10x5mm2 a 5x10mm2,

Zapomniałeś jeszcze o głównej szynie uziemiającej GSU,

głównych i lokalnych połączeniach wyrównawczych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693486
Udostępnij na innych stronach

...oczywiście, zgadza się wszystko.

Jednak pospolicie mówi się zero,a nie neutralny itd (stare przyzwyczajenie, ale wszyscy wiedzą o co chodzi :-) )

 

 

No, a 10x5 błąd w drukarni :D , chyba że podtrzymanie z agregatu jeszcze.:-)

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693509
Udostępnij na innych stronach