Recommended Posts

Mam do ogrzania 92 mkw. Chcę do tego celu wykorzystać piec gazowy turbo, albo kondensat. Proponują mi 24 kW kocioł i zastanawiam się czy nie jest on zbyt duży? Słyszałem że jak się kocioł wykorzystuje na pół gwizdka to jest on mało sprawny, a przecież ja mam mały dom to czy faktycznie potrzebuję 24 kW? Aha... dom jest dobrze ocieplony. Dzięki za wypowiedzi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u mnie w projekcie domu , jest dobrany kocioł gazowy jednofunkcyjny + zasobnik , kocioł o mocy 12 KW, z kolei zastanawiam sie czy to nie zamało , dom jest parterowy z poddaszem, pow. uzytkowa 190 mkw , kubatura około 660 m sześć. ściany z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm + 12 cm wełny mineralnej. Ale skoro u Ciebie jest mniejsza powierzchnia , to ponad 20 KW to chyba zbyt wiele.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy powierzchni użytkowej 92m2 do samego ogrzewania prawdopodobnie wystarczy kocioł o mocy kilku kW np. 5kW. Nic nie piszesz o sposobie ogrzewania wody użytkowej, jeżeli chcesz by Twój kocioł pełnił obie funkcje to zmienia to postać rzeczy. Zakładając, że zainstalowałbyś układ z kotłem jednofunkcyjnym z zasobnikiem to przy doborze mocy przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę ogrzewnie wody uzytkowej - zeby kocioł dość szybko (np w 15 min) nagrzał 150 litrów wodu w zasobniku musi mieć własnie coś około 24kW

Jeżeli tak jak piszesz chcesz mieć kondensat to nie musisz się przejmować sprawę sprawności kotła, zwykle takie kotły mają palniki modulowane np. od 6 do 24 kW i w całym zakresie osiągają bardzo podobne sprawności (w przypadku kondensatu nawet 109%).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy jeśli w instrukcji kotła z zamkniętą komorą spalania jest napisane że ma płynną regulację np. w zakresie 7 -21kW to znaczy że jego sprawnośc (90% deklarowana przez producenta) będzie taka sama i przy 7 kW i 21kW?

Kocioł pełną (nominalną) sprawność osiągnie oczywiście przy maksymalnej mocy, ale przy zmodulowaniu mocy do minimum (w Twoim przypadku do 7kW) także jego sprawność będzie zbliżona do wartości katalogowej (np. 5-10% mniejsza).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...