Witam,

 

Pozwalam sobie założyć ten wątek w związku z planowanym zastosowaniem fundamentu grzewczego LEGALETT oraz mechanicznej wentylacji z rekuperatorem.

 

Nie chodzi mi o argumenty za lub przeciw tego typu fundamentom, rekuperatorom, lub wentylacji mechanicznej, bo takie wątki na forum już są.

 

Chciałbym poprosić was o analizę/opinię następującego pomysłu Wszelkie prawa zastrzeżone ;)

 

Aby zwiększyć komfort związany z posiadaniem mechanicznej wentylacji uzupełnionej rekuperatorem, planuje poprowadzić rurę od czerpni do rekuperatora w fundamencie grzejnym (180 m2). Zamiast budować GWC do ogrzania powietrza wykorzystam te 23-25 stopni posiadane przez płytę fundamentową. Pozwoli to na proste i skuteczne zintegrowanie wentylacji mechanicznej z systemem grzewczym LEGALETT. Oczywiście zdaję sobie sprawę z konieczności posiadania dwóch czerpni: z rury zalanej w fundamencie i bezpośrednio na ścianie. Legalett ma bardzo dużą bezwładność cieplną i nie zawsze podawanie powietrza ogrzewanego/schładzanego przez płytę fundamentową byłoby korzystne.

 

Co o tym sądzicie? Koszt usprawnienia niewielki a zwłaszcza przy dużych mrozach wydaje się być bardzo skutecznym rozwiązaniem...

 

Pozdrawiam,

Sunao

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/
Udostępnij na innych stronach

Jestem dzisiaj trochę za długo w pracy i nie bardzo kumam. Chcesz wstępnie ogrzać powietrze doprowadzane do rekuperatora, prowadząc rurę w płycie tak?

W sumie chyba nie głupie.

Tylko wydaje mi się ,że warto przewidzieć to na etapie projektowania płyty, bo jakby nie patrzeć to podłoga w tym miejscu może być deko zimniejsza, więc może gęściej ułożyć rury grzewcze...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-700452
Udostępnij na innych stronach

Jestem dzisiaj trochę za długo w pracy i nie bardzo kumam. Chcesz wstępnie ogrzać powietrze doprowadzane do rekuperatora, prowadząc rurę w płycie tak?

W sumie chyba nie głupie.

Tylko wydaje mi się ,że warto przewidzieć to na etapie projektowania płyty, bo jakby nie patrzeć to podłoga w tym miejscu może być deko zimniejsza, więc może gęściej ułożyć rury grzewcze...

 

Właśnie tak jak piszesz.

 

Pozdrawiam,

Sunao

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-700640
Udostępnij na innych stronach

Nie oszukasz tego. Jeżeli schlodzisz plytę powietrzem do i tak musi się ona nagrzać potem. Ilość dżuli ta sama. Ja polecam wymienniki gruntowe i to rurowe w systemie Rehau. Cieplo (chlód) idzie z ziemi.

 

Fakt... perpetum mobile...

 

Dzięki za uwagę,

 

Sunao

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-709300
Udostępnij na innych stronach

moim zdaniem źródło przejmujące energię musi być odnawialne samo w sobie a jak płyta się nagrzeje albo schłodzi to będzie tą temperaturę wytracać przez długi czas i nie spełni swojego zadania natomiast grunt dosyć szybko się regeneruje
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-710206
Udostępnij na innych stronach

moim zdaniem źródło przejmujące energię musi być odnawialne samo w sobie a jak płyta się nagrzeje albo schłodzi to będzie tą temperaturę wytracać przez długi czas i nie spełni swojego zadania natomiast grunt dosyć szybko się regeneruje

 

GWC musi być zaprojektowany - przynajmniej odpowiednio dobrany, wtedy utrzymuje swoją sprawność dla konkretnego strumiania przeplywu powietrza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-710290
Udostępnij na innych stronach

Na czym polega ten projekt GWC, ja to widzę w ten sposób firma która zajmuje się wykonaniem GWC przyjeżdza mierzy odległość jaką dysponuje kupuje rury zakopuje je i tak działa w/g swojego schematu rury kupuje jakieś standardowe np fi 160 i tyle z ich obliczeń, dzwoniłem do REHAU tak profilaktycznie zapytać się o te ich fantastyczne i chyba najdroższe rury na świecie to się dowiedziałem że jeszcze nikt ich w Polsce nie zamawiał więc będą musieli je sprowadzać z raichu, a ogólnie co tu właściwie projektować im grubsza średnica tym mniejsza prędkość przepływu i lepsza wymiana temperatury, im większa długość rur tym lepsze zbilansowanie temperatury przepływającego powietrza, nie da rady przewymiarować GWC można tylko zastosować rury o za małej średnicy albo za krótką linie co będzie przyczyną że powietrze nie zdąży oddać swojej energii, pozostaje kwestia wentylatora ale to już inny temat.

Przecież to zwykłe doprowadzenie powietrza tylko że z dalszej odległości.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-710325
Udostępnij na innych stronach

Na czym polega ten projekt GWC, ja to widzę w ten sposób firma która zajmuje się wykonaniem GWC przyjeżdza mierzy odległość jaką dysponuje kupuje rury zakopuje je i tak działa w/g swojego schematu rury kupuje jakieś standardowe np fi 140 i tyle z ich obliczeń, dzwoniłem do REHAU tak profilaktycznie zapytać się o te ich fantastyczne i chyba najdroższe rury na świecie to się dowiedziałem że jeszcze nikt ich w Polsce nie zamawiał więc będą musieli je sprowadzać z raichu, a ogólnie co tu właściwie projektować im grubsza średnica tym mniejsza prędkość przepływu i lepsza wymiana temperatury, im większa długość rur tym lepsze zbilansowanie temperatury przepływającego powietrza, nie da rady przewymiarować GWC można tylko zastosować rury o za małej średnicy albo za krótką linie co będzie przyczyną że powietrze nie zdąży oddać swojej energii, pozostaje kwestia wentylatora ale to już inny temat.

Przecież to zwykłe doprowadzenie powietrza tylko że z dalszej odległości.

 

Oczywiście, że nie ma w tym żadnej filozofii. Liczy to prosty program, w zależności od przeplywu powietrza świeżego, ale...

po co zwiększać dlugość drogiego wymiennika jeżeli to nie poprawi sprawności, po co go skracać jeżeli sprawność spada i nie wykorzystuje się do w 100%, dlaczego stosować zlą średnice jeżeli można dobrą...? Obiczenia są gratis.

Rury Awadukt Rehau sprzedają się od jakiegoś czasu w Polsce. Są sprowadzane z Niemiec. Sam zamontowalem już kilka kompletów (w tym w swoim domu). Nie ma tylko w Rehau sprzedaży bezpośredniej.

Na e-mail mogę Ci przeslać ich ulotkę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-710344
Udostępnij na innych stronach

Na czym polega ten projekt GWC, ja to widzę w ten sposób firma która zajmuje się wykonaniem GWC przyjeżdza mierzy odległość jaką dysponuje kupuje rury zakopuje je i tak działa w/g swojego schematu rury kupuje jakieś standardowe np fi 140 i tyle z ich obliczeń, dzwoniłem do REHAU tak profilaktycznie zapytać się o te ich fantastyczne i chyba najdroższe rury na świecie to się dowiedziałem że jeszcze nikt ich w Polsce nie zamawiał więc będą musieli je sprowadzać z raichu, a ogólnie co tu właściwie projektować im grubsza średnica tym mniejsza prędkość przepływu i lepsza wymiana temperatury, im większa długość rur tym lepsze zbilansowanie temperatury przepływającego powietrza, nie da rady przewymiarować GWC można tylko zastosować rury o za małej średnicy albo za krótką linie co będzie przyczyną że powietrze nie zdąży oddać swojej energii, pozostaje kwestia wentylatora ale to już inny temat.

Przecież to zwykłe doprowadzenie powietrza tylko że z dalszej odległości.

 

No stary- to nie jest kwestia "TYLKO WENTYLATORA". poza tym gleba tez musi mieć czas aby sie regenerować , itd , itp

Ale to juz inny temat...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-710346
Udostępnij na innych stronach

moim zdaniem źródło przejmujące energię musi być odnawialne samo w sobie a jak płyta się nagrzeje albo schłodzi to będzie tą temperaturę wytracać przez długi czas i nie spełni swojego zadania natomiast grunt dosyć szybko się regeneruje

 

To nie płyta ma przejmować energię , tylko ję "przy okazji" oddawać do systemu wentylacji mechanicznej. Przy okazji , bo jej głównym zadaniem jest ogrzewanie podłogowe. :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-710351
Udostępnij na innych stronach

po co zwiększać dlugość drogiego wymiennika jeżeli to nie poprawi sprawności, po co go skracać jeżeli sprawność spada i nie wykorzystuje się do w 100%, dlaczego stosować zlą średnice jeżeli można dobrą...? Obiczenia są gratis.

.

 

Ok ale z tego co czytałem mniej więcej jest wyliczona standardowa długość GWC w połączeniu z jego średnicą dla odpowiedniej kubatury i nie widzę sensu w przeliczniu tego ustrojstwa za każdym razem.

 

Rury Awadukt Rehau sprzedają się od jakiegoś czasu w Polsce. Są sprowadzane z Niemiec. Sam zamontowalem już kilka kompletów (w tym w swoim domu). Nie ma tylko w Rehau sprzedaży bezpośredniej. .

 

powiedz ile cię kosztowały te rurki rehau wydaje mi się że ich cena jest w pełni nieuzasadniona ekonomicznie REKLAMA itp.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-711296
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
moim zdaniem źródło przejmujące energię musi być odnawialne samo w sobie a jak płyta się nagrzeje albo schłodzi to będzie tą temperaturę wytracać przez długi czas i nie spełni swojego zadania natomiast grunt dosyć szybko się regeneruje

 

To nie płyta ma przejmować energię , tylko ję "przy okazji" oddawać do systemu wentylacji mechanicznej. Przy okazji , bo jej głównym zadaniem jest ogrzewanie podłogowe. :wink:

 

Dokładnie tak: "przy okazji".

 

Jeżeli chodzi o magiczne rury do GWC, to ciekawe dlaczego nie słychać o zastosowaniu rur kamionkowych? Dobrze przewodza ciepło i słabo "zarastają"...

 

Pozdrawiam,

 

Sunao

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-727009
Udostępnij na innych stronach

o jakich bakteriach występujących w GWC ogólnie mówimy, zna sie ktoś z was chociaż minimalnie w tym temacie, ostatnio przechodziłem przez duzy betonowy krąg pod nasypem kolejowym, tam nie było żadnych porostów ani innych rzeczy rosnących kwitnących itp w takich rurach tylko kupa butelek i puszek a temperatura była zaskakująco przyjemna jak na taki upał a i jeszcze jedno śmierdziało moczem ale ja sobie do GWC sikał nie będę
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/35360-rekuperator-z-fundamentem-grzejnym/#findComment-727277
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...