Leszek67 20.06.2005 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 W skrzynce energetycznej stojącej w linii ogrodzenia będę miał zabezpieczenie 20A, czy w rozdzielni w domu mogę mieć również zabezpieczenie 20A czy musi byś mniejsze 16A Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.06.2005 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 witam:) W skrzynce energetycznej stojącej w linii ogrodzenia będę miał zabezpieczenie 20A, czy w rozdzielni w domu mogę mieć również zabezpieczenie 20A czy musi byś mniejsze 16A Leszek Istnieje zasada stopniowania zabezpieczeń i wybiorczości ich działania. Jednakże w Twoim przypadku jest mały problem. Dla gniazd wtykowych w domu należy przyjąć zabezpieczenie 16A. Pisząc o zabezpieczeniu w domu miałeś pewnie na myśli zabezpieczenie główne tablicy. W tym przypadku zrezygnowałbym z głównego bo ono praktycznie nic nie da. Wybiorczość działania zabezpieczeń można tylko praktycznie uzyskać za pomocą wyłączników selektywnych a to już drogi interes. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-704626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 20.06.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 W skrzynce masz pewnie 20A zwłoczne, na tablicy daj bezwłoczne i bedzie caculki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-704786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.06.2005 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 witam:) W skrzynce masz pewnie 20A zwłoczne, na tablicy daj bezwłoczne i bedzie caculki. Niestety, nie jest to zawsze prawdą. Powiem więcej, przeważnie nie jest to prawdą. Radzę koledze Cypek sprawdzić charakterystyki czasowo-prądowe a potem stanowczo coś stwierdzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-705478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 20.06.2005 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 tak jak Cypek pisze.Zapewne w tablicy jest "C", więc można dać 20A "B" jako zabezpieczenie główne. Za nim dać zabezpieczenia mniejsze np 16A "B", 10A "B" itp. jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów i będzie GIT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-705538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 20.06.2005 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 W skrzynce napewno jest duzy, drutowy, topikowy bezpiecznik na 20A.Jezeli za nim da sie bezpiecznik 16 A, plaski, automatyczny to on powinien zadzialac wczesniej niz ten pierwszy. Przynajmniej u mnie sie to sprawdza w praktyce, choc w moim przypadku jest 25A i potem 20A, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-705592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.06.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 witam:) tak jak Cypek pisze. Zapewne w tablicy jest "C", więc można dać 20A "B" jako zabezpieczenie główne. Za nim dać zabezpieczenia mniejsze np 16A "B", 10A "B" itp. jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów i będzie GIT. zanim zacznie się radzić należy czytać ze zrozumieniem i coś wiedzieć na temat charakterystyk. Jako lekturę polecam normy oraz katalogi i strony netowe producentów urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-705793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.06.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 witam:) W skrzynce napewno jest duzy, drutowy, topikowy bezpiecznik na 20A. Jezeli za nim da sie bezpiecznik 16 A, plaski, automatyczny to on powinien zadzialac wczesniej niz ten pierwszy. Przynajmniej u mnie sie to sprawdza w praktyce, choc w moim przypadku jest 25A i potem 20A, Dawno takiego ubawu nie miałem czytając ten post. :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-705809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.06.2005 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Dawno takiego ubawu nie miałem czytając ten post. :D Chłopie, poczytaj swoje posty, wyśmiałeś tu 3 wypowiedzi nie wnosząc nic konstruktywnego do dyskusji. Może i teorii gdzieś tam w technikum się naczytałeś, ale ja mam tak zrobione w życiu i to DZIAŁA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-706162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.06.2005 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Jeżeli zabezpieczeniem głównym są bezpieczniki topikowe, a nastepne to zabezpieczenie nadprądowe typu np. ES o mniejszym nominale to powinno się to sprawdzić. Bezp. topikowe mają działanie zwłoczne, automaty zaś nie, choc sa pewne różnice czasowe związane z przeznaczeniem tych bezpiecznieków B, C czy D. Mówimy tu o zwarciach metalicznych. W przypadku przeciążenia obwodów powinny zachować selektywność wyłączeń dobrze dobrane zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe. Można tez zastosować takie tzn automaty jako zabezpieczenie główne o działaniu zwłocznym, ale cena takiego kompletu kształtuje się w okolicach 750zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-706165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 21.06.2005 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 witam:) Chłopie, poczytaj swoje posty, wyśmiałeś tu 3 wypowiedzi nie wnosząc nic konstruktywnego do dyskusji. Może i teorii gdzieś tam w technikum się naczytałeś, ale ja mam tak zrobione w życiu i to DZIAŁA. Posty wyśmiałem bo godne były wyśmiania. Powinno się wiedzieć o czym się pisze. W swoich postach napisałem jednoznacznie o selektywności zadziałania zabezpieczeń, o charakterystykach czasowo-prądowych, o normach i stronach producentów. Pewnie wiesz i rozumiesz o czym piszę. Nie poruszyłem jeszcze tematu prąd zwarcia a prąd Ia zabezpieczeń. Połowa Polaków to elektrycy co znają się na wszystkim. Niewielu jednak z nich wie co pisze i potrafi tego obronić. PS Wierz mi, jestem praktykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-706237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 21.06.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 W skrzynce energetycznej stojącej w linii ogrodzenia będę miał zabezpieczenie 20A, czy w rozdzielni w domu mogę mieć również zabezpieczenie 20A czy musi byś mniejsze 16A Jeśli zrobisz w taki sposób 20A-20A ryzykujesz tym, że w przypadku zwarcia lub przeciążenia zadziała zabezpieczenie w "skrzynce" i będziesz musiał w środku nocnej śnieżycy albo wzywać pogotowie energetyczne co nie mało kosztuje, albo samemu włamywać się do "skrzynki" i ten bezpiecznik wymienić. Lepiej zapłacić trochę więcej opłaty przyłączeniowej i zamówić sobie do domu 11kW. Wtedy masz przed licznikiem 25A i możesz spokojnie w domu dać 20A. Powodzenia Nie daj się naciągać, tylko pytaj śmiało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-706645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 21.06.2005 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Właśnie w mocy przyłączeniowej cały problemik bo w pierwszych warunkach miałem zamówioną moc 12,5 kW i zabezpieczenie 20A, niestety warunki sie zmieniły i zakład energetyczny ( przynajmniej bydgoski ) proponuje mi 12 kW i 20A lub 20 kW i 26A a ja kupiłem już zabezpieczenia 20A i teraz problemi czy domówić mocy przyłączeniowej ( a to troszeczkę kosztuje ) czy "kombinować" z zabezpieczeniami Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-706852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 21.06.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 witam Chciałbym panom zwrócić uwagę na kilka spraw.Każdy domek MUSI POSIADAĆ zabezpieczenia selektywneZałożenie zabezpieczanie 20A mija się chyba z celem bo płacimy za 25A a możemy pobierać tylko 20. Nawet jeżeli opłata przesyłowa nie jest duża to i tak sztuczne ograniczanie snobi mocy nie ma sensu.Ja zainstalowałem sobie rozłącznik bezpiecznikowy z zabezpieczeniami typu D02. W ZK mam zabezpieczenia energetyki 25A typu C a w domu bezpieczniki D02 25A typu B.Jeżeli panowie przeglądali, a może nawet badali prądy przeciążeniowe to musieli zauważyć, że zadziałanie takiego bezpiecznika topikowego typu C może nastąpić nawet po kilkudziesięciu minutach (wszystko zależy do występującego prądu).Ponadto jeżeli dobrze pamiętam, bezpieczniki D02 mają znacznie dokładniejsze strefy zadziałania w porównaniu z bezpiecznikami typu BM Kolejną uwaga dotycz odbiorników. Myślę, że nie planuje pan zabezpieczania żadnego odbiornika za pomocą bezpiecznika głównego, a każde zabezpieczenie nadprądowe typu B,C czy D zadziała szybciej niż bezpiecznik topikowy. Tak więc ja panu proponuję zabezpieczenie 25AC na 25AB i zastosowanie rozłącznika.Rozłącznik przyda się do wykonywania widocznej przerwy w obwodzie w czasie np. remontu, naprawy czy rozbudowy instalacji ps. Ja mam u siebie takie rozwiązanie od kilku lat i mimo licznych zwarć jakie wystąpiły na przestrzeni lat nigdy nie zadziała ani bezpiecznik D02 ani BM w ZK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-706900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 21.06.2005 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 witam:) Chłopie, poczytaj swoje posty, wyśmiałeś tu 3 wypowiedzi nie wnosząc nic konstruktywnego do dyskusji. Może i teorii gdzieś tam w technikum się naczytałeś, ale ja mam tak zrobione w życiu i to DZIAŁA. Posty wyśmiałem bo godne były wyśmiania. Powinno się wiedzieć o czym się pisze. W swoich postach napisałem jednoznacznie o selektywności zadziałania zabezpieczeń, o charakterystykach czasowo-prądowych, o normach i stronach producentów. Pewnie wiesz i rozumiesz o czym piszę. Nie poruszyłem jeszcze tematu prąd zwarcia a prąd Ia zabezpieczeń. Połowa Polaków to elektrycy co znają się na wszystkim. Niewielu jednak z nich wie co pisze i potrafi tego obronić. PS Wierz mi, jestem praktykiem. PO 1: lekturkę to sobie schowaj do poduchy i czytaj na dobranoc. Liczy się to co działa w praktyce, a w praktyce to tak właśnie działa jak napisałem. PO 2. Wiem co czytam iwiem co piszę. PO3: Kolega zakładając post prosi o rady a nie o kierowanie do biblioteki i wyszukiwanie "twoich charakterystyk" i nie ma co się wyśmiewać, opisuje tak jak potrafi najlepiej, a że elektrykiem nie jest to pisze tak jak pisze. Idzie zrozumieć. Forum to nie wyśmiewisko. Chcesz się pośmiać i ubawić? Wejdź tu:http://www.fun.from.hell.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-707488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 21.06.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 witam:)Jako lekturę polecam Ci moją pierwszą odpowiedź w tym temacie. Napisałem na tyle jasno, że nawet laik powinien zrozumieć. Normy i przepisy obowiązują wszystkich. A poparte wiedzą techniczną pozwolą udzielić odpowiedzi w sposób jasny i wyczerpujący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-707607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 22.06.2005 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 witam Ja zainstalowałem sobie rozłącznik bezpiecznikowy z zabezpieczeniami typu D02. W ZK mam zabezpieczenia energetyki 25A typu C a w domu bezpieczniki D02 25A typu B. Jeżeli panowie przeglądali, a może nawet badali prądy przeciążeniowe to musieli zauważyć, że zadziałanie takiego bezpiecznika topikowego typu C może nastąpić nawet po kilkudziesięciu minutach (wszystko zależy do występującego prądu). Ponadto jeżeli dobrze pamiętam, bezpieczniki D02 mają znacznie dokładniejsze strefy zadziałania w porównaniu z bezpiecznikami typu BM Kolejną uwaga dotycz odbiorników. Myślę, że nie planuje pan zabezpieczania żadnego odbiornika za pomocą bezpiecznika głównego, a każde zabezpieczenie nadprądowe typu B,C czy D zadziała szybciej niż bezpiecznik topikowy. . Nie róbmy za bardzo galimatiasu gościowi. Z tego co sie orientuję to nie ma wkładek bezpiecznikowych D02 25A typu B, mogą być albo gG (zwłoczne) lub gF (szybkie). Dziwię się bardzo, że energetyka daje przed licznikiem zabezpieczenie typu S (mniemam po tym, że jest typu C). Najlepszym rozwiązaniem jest bezpiecznik topikowy w ZK i zabezpieczenia typu S w domu. Bezpiecznik jest przede wszystkim po to żeby wyłączyć zwarcie, a zabezpieczenia typu S po ty żeby zabezpieczyć się przed skutkami przeciążeń. Dziwne, że energetyka przy 12kW daje 20A, w Gdańsku przy 11kW dają 25A. Ponegocjuj trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-707895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 22.06.2005 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Z tego co sie orientuję to nie ma wkładek bezpiecznikowych D02 25A typu B, mogą być albo gG (zwłoczne) lub gF (szybkie). Dziwię się bardzo, że energetyka daje przed licznikiem zabezpieczenie typu S (mniemam po tym, że jest typu C). Być może masz rację, może u mnie w domu zabezpieczenia główne są 30A, i oczywiście są to bezpieczniki topikowe. Nie pamiętam bo nigdy nie zadziałały. Oznaczenie [C] podałem tylko dlatego, ponieważ jest dużo bardziej zrozumiałe dla większości niż oznaczenia gG lub gF. Zgadzam się, że podstawowym zabezpieczeniem odbiorników w domu, są zabezpieczenia typu S i to te należy tak dobrać, żeby zadziałały pierwsze w przypadku przeciążenia i zwarcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-707917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 22.06.2005 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 witam:) Jako lekturę polecam Ci moją pierwszą odpowiedź w tym temacie. Napisałem na tyle jasno, że nawet laik powinien zrozumieć. Normy i przepisy obowiązują wszystkich. A poparte wiedzą techniczną pozwolą udzielić odpowiedzi w sposób jasny i wyczerpujący. Tyż prawda Wszystko się zgadza. Bez obrazy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35551-bezpieczniki/#findComment-708819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania