Gość 10.02.2003 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 witam ponownie- chetnie obejrzalbym to cacko, niestety mieszkam tymczasowo w niemczech.co do moich teoretycznych rozwazan- zabralem sie za obliczeniamoglbys mi podac wymiary tego GWC- wysokosc szerokosc i dlugosc- wtedy mowilibysmy o tym samym-chcialbym dodac, ze jesli z obliczen wyjdzie ze proces regeneracji jest nie do przeskoczenia( czyli ze na przyklad potrzeba 20- krotnie wiecej czasu na regeneracje niz na prace to bedzie to oznaczalo, ze realna sprawnosc tego urzadzenia spada do kilku procent- czyli raczej skorka nie warta wyprawkico do dokladnosci moich obliczen to bedzie to okolo +-20%czyli jesli wylicze ze zloze moze realnie oddac np 1kWh(podkreslam kWh a nie kW- czyli mowimy o energii a nie mocy)- to moge sie mylic o jakies w granicach (0,8-1,2 kWh- ale zupelnie wykluczona bedzie wydajnosc np 3kwh) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2003 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 oczywisci mam na mysli srednia dobowa ilosc przekazanej energii, przy prace ciaglej urzadzenia, lub dowolnej konfiguracji okresow pracy i regeneracji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2003 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 w sumie zrobie lepiej najpierw symulacje regeneracji, bo jesli z tego wyniknie ze zloze moze pobrac z gleby np tylko 1 kWh na dobe i 10m3 zloza to nie ma sensu sie w to dluzej bawic pozdrawiam i obiecuje ze podziele sie wynikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 10.02.2003 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Można przyjąć następujące parametry:GWC – w zależności od miejscowych warunków.Moc cieplna przejmowana przez grunt od strumienia powietrza: z 1 m3 złoża = 1kW np. w szczycie letnim obniżenie temp powietrza z 30C do 20CW zasadzie wymiary GWC nie są potrzebne. Wystarczy że policzysz moc z 1m3 żwiru. Ja twierdzę że jest to 1kW w szczytach letnich i trochę więcej zimowych.Witek [ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-03-21 15:55 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 10.02.2003 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Nie wiem co na to teoria. Natomiast w jednym z ostatnich numrów Muratora lub Materiałów Budowlanych są wyniki z opomiarowanego działającego gwc z rekuperatorem. To dział i mnie to bardziej przekonuje niż cała teoria. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2003 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 no i tu znowu mamy problem:juz pisalem ze kWh nie jest jednostka mocy- tylko energii!!!- sprawdzpodejrzewam, ze masz jednak n mysli ilosc energii( srednia dobowa)wtedy moc srednia wydana bedzie 1000/24= 42W !!!- chyba mowiles ze masz wentylator 80 Wat- ok to grubosc zaloze 1ma jaka szerokosc i dlugosc?- to bym potrzebowal do symulacji pracy do symulacji regeneracji wystarczy jak napiszesz ile m3 sypiesz dla tej wydajnosci powiedzmy 360m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 10.02.2003 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Popełniłem błąd na tym forum. Czy ja za każdy razem jak wejdzie ktoś nowy będę się musiał z tego tłumaczyć i będę musiał przepraszać? Przy pierwszym wejściu a nawet w pierwszym zdaniu na forum ustaliłeś kto tu jest mądry a kto głupi. Ja się zaliczam do tych głupich – i nie jestem odpowiednim partnerem do Twoich rozważań teoretycznych.Rozważania teoretyczne były robione wiele lat temu przez naukowców, mam stosowne opracowania na ten temat. Szkoda mi czasu na drążenie tego tematu kiedy jest on już dawno znany – zanudzimy tu Wszystkich na śmierć.Witek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2003 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 masz racje, chyba zanudzamkogo interesuja obliczenia i ta cala nudna gadka?po co liczyc, jesli mozna posluchac "bezinteresownych" opinii? wlasciwie niepotrzebnie zabieram glos policzylbym to dla siebie ale uznalem ze zainteresowanie jest na tyle duze i co wazniejsze nie pojawily sie zadne wyniki z pracy takiego urzadzenia ( mam na mysli pomiary ciagle co najmniej kilkudniowe- to ze powietrrz po przejsciu przez zloze sie ogrzewa to nie jest zadna rewelacja, ale problem w tym zeby ta energia zloza mogla sie szybko odnowic), ze postanowilem jednak podzielic sie swoimi opiniami wiesz, ja nie neguje calego pomyslu idea jest piekna i jesli mi wyjdzie ze jest to realne sam sobie takie cudo zainstaluje szkoda ze wszystko odbierasz tak osobisciewiec pewnie nie mam co liczyc, ez mi podasz kubature dla wydajnosci 360 m3 powietrza na godzine?i nie powiesz jakie to usprawnienia udalo Ci sie opatentowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 10.02.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Leon policz i koniecznie upublicznij . Do tej pory o gwc wypowiadali fachowo prawie wyłącznie Witek i Januszek i wyraźnie brakowało bezstronnego fachowego arbitra. Innym pozostawało praktycznie się tylko przysłuchiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2003 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 GWC jest nowością w sensie zastosowania, a nie znajomości technologii, przeponowe czy żwirowe. I nie znam nikogo i nigdy w życiu nie widziałam tego urządzenia u kogokolwiek.Prawdopodobnie w Polsce istnieje takich urządzeń kilka, może kilkadzisiąt.Tym bardziej każdy głos fachowy, a nawet pół-fachowy jest bardzo cenny.Ktoś na Forum ( prawdopodobnie Maco - poprawcie mnie jeśli się mylę ), napisał, iż to co robimy na tych stronach to "zmniejszanie obszaru niepewności". Jeśli chcemy wybudować GWC to zróbmy to popełniając jak najmniej błędów, które na tym etapie znajomości problemu z pewnością będą, a GWC jest nadal doświadczeniem ze względu na małą ilość danych praktycznych. Nawet Pan taniaklima, posiada wytyczne a nie projekt. Chwała, że ktokolwiek poświęcił mnóstwo czasu na zebranie i opracowanie tych danych.Prawie na pewno zbudujemy GWC - które nie wiemy, a kolejne wyliczenia, osoby, która zna temat są bardzo pożądane.Liczę na Ciebie Leon, jako cenny głos w dyskusji. Karina P.S.Wszystkim na Forum życzę znalezienia dużo cennych informacji i jak najmniej objawionych wypowiedzi, szczególnie tych anonimowych. Oby ten wątek nie zamienił się w dyskusję anonimów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 10.02.2003 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 przepraszam, wylogowało mnie.Autoryzuję powyższą wypowiedź - to ja, a nie Anonim. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 10.02.2003 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Leon, koniecznie zrób symulację i napisz o swoich wnioskach ! Myślę, że jest sporo zainteresowania tematem i dawka teorii nam na pewno pomoże ! Karina, nie przypominam sobie takiej wypowiedzi ale ładnie napisane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 10.02.2003 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Leon - tak, tak - koniecznie nie odstępuj od obiecanych obliczeń.Liczę na nie i ja. Za miesiąc (albo na koniec zimy) mam w harmonogramie budowę GWC. Wytyczne taniejklimy już zaadoptowałem do moich wymagań kierując się raczejj intuicją i zdrowym rozsądkiem - chętnie upewnię się, że mnie nie zwodzą.Dzięki z góry ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 11.02.2003 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 RomanP, te pomiary to na pewno nie w Muraotrze... Czy możesz sprawdzić i powiedzieć dokładnie w jakim piśmie i w którym numerze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz40 11.02.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Witajcie!! Zakupiłem od taniejklimi ten projekt GWC. Jest to raczej projekt dla majsterkowicza niz projekt budowlany. Duzo w nim niewiadomych. POkazałem to mojemy projektantowi od wnetylacji, żeby wziął po uwagę taki gruntowy wymiennik. Potwierdził ze Gruntowy wymiennik to dobra rzecz (ponoc we Wrocławiu prof. Besler zajmował sie tym przez kilkanascie lat)ale z tej dokumentacji nic nie wynika poza dołem ze zwirem i majsterkowym spsobem rozporadzenia rur. Chociąz moze w primitywnych rozwiazaniach tkwi ich zaleta - powiedział.Na pewno bedę się zwracał do Witka z prosbą o wyaśniejnie paru szczegółów w trakcie budowania GWC. Teraz mam jednka inna sprawę we Wrcoławiu (gdzie mieszakm) rozmawiałem z dystybutorem central Mistrall. Potwierdził,że jest juz mozliwośc zamówienia central wentylacyjnych z mocniejszym wntylatorem ssącym, pokonującym opór złoża. jesli tak to odpada proble wentylatora w złozu. Nie wiem tylklo czy to jest oryginalne zastosowania producenta czy przeróbka dystrybutora (jest tez projektantem instalacji). Pozdrawiam grzesiek P.S. DO LEONA- tez prosze o naukowe wyliczenia. Jestem lekarzem ale kończyłem mat-fiz i wierzę w nauki ścisłe. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 11.02.2003 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 grzegorz40, a rozmawialiście z "mistralem" o kosztach i rabatach (Bartek z Wrocławia ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 11.02.2003 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 a czy ktoś z was myślał o ty aby samemu zrobic taki rekuperatormyślę że zmieśćiłby się w 1000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 11.02.2003 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 owszem januszek,potrzebne są :1. wymiennik, trzeba dobrać odpowiedni do wydajności,2. wymiennik powinien być wymieniany na wkłąd letni - rury,3. 2x wentylatory - wskazane BARDZO DOBRE np. 2x60 ( 80 )W,4. miejsce na filtry z włókniny na wlotach,5. ocieplenie rekuperatora np. płyty - wełna 5 cm,6. fachowiec, który to polutuje,7. sterownik najlepiej transformatorowy, ale na dobrą sprawę, to zwykły tyrystorowy ściemniacz ścienny powinien wystarczyć,I coś jeszcze, bo faktycznie kosztuje to ok. 1000 zła u dostawcy 2500-3500 zł !Więc co to jest, to jeszcze ??? Karina [ Ta wiadomość była edytowana przez: KarinaZ dnia 2003-02-11 21:10 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 11.02.2003 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 To przepis na krzyżowy. A czy jest przepis na przeciwprądowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 12.02.2003 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 odpowiedź znajdziesz w ranking rekuperatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania