Czy mozna prozmawiac z kimś, kto użytkowuje taki wyminnik ciepła. Rozmawiałem z projektantem wentylacji. On twierdzi ze podgrzewanie powietrzxa O.K. ale chłodzenie..... Dla chłodzenia wyliczana jest tzw. moc chłodnicza. Czyli musi być tyle i tyle KW. To znaczy okreslona ilośc m3 powietrza o temepraturze np. 5 stopni. Z gruntownika nie jesteśmy wstanie uzyskać 20 % tej mocy chłodniczej. Nawiew 20 stopni O.K. ale według niego to nic nie da poniewaz budynek bedzie oddawał więcej ciepła niz to powietrze bedzie chłodzic. Twierdi , że to jest matematyka i naciagnąć ani oszukac się nie da. Kto ma racje. Jest chłodno w lecie czy nie. Kto uzytkowuje taki wymiennik (mze adres albo telefon). Wybaczcie ale na razie tylko Witek (nie do końca bezinteresowny) ma doswiadczenia z tym wymiennikiem.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu chyba trzeba przeprowadzić podobne obliczenia jak dla ogrzewania. Suma źródeł ciepła po jednej stronie i chłodzenie GWC po drugiej.

Myślę, że przy otwartych zasłonach, przy dużych oknach i drzwiach przeszklonych od południa w domu wydzieli się tyle ciepła, że porządny klimatyzator będzie miał co robić.

A z drugiej strony jak się zasłoni rano okiennice albo okna będą osłonięte drzewami czy krzewami od bezpośredniego działania słońca to wtedy moc grzewcza będzie porównywalna z mocą chłodzeniową GWC i w domu będzie chłodno.

Zapytaj swojego projektanta jak obliczył zapotrzebawnie na moc chłodzenia i z grubsza od jakich czynników ta moc zależy (sam jestem ciekaw tego :smile: )

Taniaklima podaje, że w upalne dni moc GWC może dochodzić do 2kW na m3 złoża. Wiedząc jakie jest zapotrzebowanie na moc chłodzenia możesz dobrać wielkość złoża.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć Witku myślę że trafiłeś troche nie tu uważam że jesteś jeszcze jednym sprzedawcą kolumny Zygmunta. Patent na to sprzed 30 lat nie został odnowiony i od 10 lat jest to free należał on do Politechniki Wrocław i 10 lat temu na studiach był omawiany czy są na forum absolwenci może mnie poprą Bogdan

a tak swoją drogą promocja 60,- * ilość kupujących

po promocji każdy *240,- ooo...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozmawiałem z kimś kto ma GWC ale nie taki jak tu nam proponują.

Ztego co mi mówił wynika ,że wykopał kanał na głębokość 1m, nasypał tam żwiru, przykrył betonową kształtką U, doprowadził kanał do garażu, zamontował wentylator i już, działa.Mam zamiar wybrać się do niego( jak mnie zaprosi oczywiście) i sprawdzić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość taniaklima.pl

Jot23:

Grubo sie mylisz popatrz na nasze www przycisk SCHEMAT GWC

ZIMA Wymiennik zagrzewa powietrze od t2 do tgw. Od tgw do tnoz zagrzewa rekuperator.

LATEM Wymiennik chlodzi powietrze tg do tp Na naszych www przycisk "Charakterystyka pracy GWC"

Co ten szczur, (dlaczego zaraz szczur - Twoje intencje sa nie czyste) mialby tam robic, tam jest tylko zwir i nic wiecej? Byly robione badania SANEPID'u - wyzej sa adresy na www Instalatora, tam sa artykuly na ten temat albo na naszych www

przycisk "Oswiadczenie EXBUD-SKANSKA".

Korkowania nie ma - bo zloze regeneruje sie z otaczjacego gruntu np w nocy, kiedy wentylatory nie pracuja.

Max moc cieplna, GWC moze wynosic w ekstremalnych temp 2kW z 1m3 zwiru. Np obnizenie temp z 30C do 20C przy tej efektywnosci moc GWC wynosi, 1kW/m3 zwiru

Nikt nie robil badan na baniaku-cysternie a na GWC owszem - patrz literatura, na naszych www lub na str www Instalatora

Ciekawe, jaka firme reprezentujesz - moze robicie klimatyzacje tradycyjne - rozumie Twoj niepokoj?

 

Januszek:

Handlowcom z firmy Alnor zadalem pytanie dotyczace przepustnic (fi160-200) sterowanych elektrycznie i czekam na odpowiedz. Ceny od 416 do 685 zl +22% VAT. Na razie Oni nie moga mi odpowiedziec, dlaczego miedzy dwoma modelami jest taka roznica cen? Odpowiedza - dam znac jak sterowac tymi przepustnicami.

 

Pitbull:

Do kominka rura fi 150-160 i 20-25m rury jest ok a nawet z naddatkiem. Przyjmuje ze czesc tego powietrza bedzie spalana a mala czesc do zasilania ogrzewania w recylkulacji powietrza dla malego budynku.

 

Maco: Dziekuje

 

Anonimowy:

Wyzej podalem moce cieplne dla 1m3 zwiru - czy to wystarczy temu Projektantowi? Dla projektantow mamy wytyczne do projektowania GWC gdzie sa miedzy innymi wykresy wg Molliera - czyli jak zachowuje sie powietrze po przejsciu przez GWC czyli: roznice temp przed i za, wilgotność względna przed i za, wilgotność bezwzględna przed i za, różnica entalpii. Oni jednak musza wyrazic chec zeby takie materialy otrzymac bezplatnie.

Pamietajmy ze roznica temp w budynku i na zewnatrz powinna wynosic ok 5C. Nawiew 20C do budynku i utrzymanie 25C jest proste trzeba tylko okreslic ilosc wymian powietrza na godzine. Mam oswiadczenie uzytkownika ktory eksploatuje GWC od 13 lat: na naszych www przycisk "Oswiadczenie EXBUD-SKANSKA". Czy to wystarczy zeby Cie i Twojego Projektanta przekonac?

Okresowo zapraszamy na prezentacje GWC w Kielcach SKANSKA-EXBUD lub w Myslowicach woj Slaskie (dom jednorodzinny)

 

Maco:

Te 2 kW to jest rekord 10stycznia 85r byla temp -24C wymiennik zagrzal powietrze do temp 0C.

W poprzednim dniu 9 stycznia 85r byla temp -25 wymiennik zagrzal powietrze do temp +1 (w tym dniu ta moc byla jeszcze wieksza)

Wielkosc zloza i czas eksploatacji jest B.wazny. Dla motelu, hotelu i czesciowo domow jednorodzinnych (zalezy od czasu eksploatacji - czy budynek jest eksploatowany calodobowo tylko w soboty-niedziele czy caly tydzien). Dla domu jednorodzinnego moze zaistniec potrzeba zrobienia 2 GWC jeden pracuje drugi "odpoczywa". Nie mozna budowac jednego duzego ktory bedzie pracowal cala dobe. Trzeba wybudowac dwa, ale dopasowane do wielkosci i charakteru eksploatacji budynku, z mozliwoscia, 12 godz. regeneracji zloza.

 

Januszek - Nie mam zamiaru sie poddawac! Przepraszam ze czekasz ale moge odpowiadac tylko w godz porannych

 

Anonimowy - Bogdan

Oczywiście ze Masz racje GWC był wielokrotnie "patentowany" - jest to wszystko wymienione na naszych www str przycisk "Literatura GWC". W stosunku do ostatniego patentu wprowadzilismy szereg zmian innowacji i te zmiany innowacje zglosilismy do Urzedu Patentowego RP.

Witek

 

[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-02-04 15:55 ]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość taniaklima.pl

Ostatni raz witam

Otrzymalem informacje z Muratora ze naruszylem regulamin listy

Maja racje

Jak ktos podejmie ten temat to sprobuje odpowiedziec-moze mnie nie wytna?

Pozdrawiam wszystkich bylo mi milo

Muratora przepraszam

Witek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

fakt regulamin to regulamin

uczestnik FORUM zamieszcza reklamy będą inne materiały o lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym

miałem tylko nadzieję że jeszcze dojdziemy do innych problemów nie takich jak brak sterownika ale mozliwość zbudowania wymiennika w ziemi z wysokim poziomem wód gruntowych.

Może wyedytuj swoje wypowiedzi i zmień te treści które naruszają regulamin bez podawania linków do swojej strony, bo wątek jest wary kontynuowania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość taniaklima.pl

Z ostatniej chwili: MURATOR odpowiedzial ze dyskusji nie zamknie - mam tylko przestrzegac regulaminu - co mniniejszym czynie

OK probujemy

Wysoki stan wod gruntowych

Zglosil sie do mnie goral ktory mowi ze pod cienkim humusem ma skale i juz (to samo dotyczy Wysokogruntowcow). GWC można wykonać na gruncie rodzimym - ale po zdjęciu humusu.

Witek

 

[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-01-16 17:32 ]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość taniaklima.pl

Witam

Rysunki na str www posiadaja teraz odnosniki.

Mam prosbe czy znacie telefony do zwirowni na terenie calego kraju - podzwonie zapytam o ceny

Na priva Inwestorzy pytaja mnie o ceny i miejsce zakupu zwiru.

Podobno w W-wie kosztuje 40zl/tona.

Podaje telefony do zwirowni blisko Raciborza (15-20zl/tona):

Zwirownie:

UTEX (032)4194275, 032 4194062,

CERAMONT (032) 4517471, 032 4517444

 

GROMIEC 032 6273141 - drogi żwir z Wisły

Prosić u nich j/w o telefony przewoźników (ceny za wynajecie wanny 27-28T +/- 2zl/km)

 

Oni mogą kupic w żwirowni żwir na dane odbiorcy i dostarczyć w wskazane miejsce -tak bylo u mnie.

Pozdrawiam

Witek

[email protected]

tel. (032) 201 61 68

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak się zbieram do dalszej dyskusji ale popracować też trzeba.

Wymiennik oczywiście tak, dobra rzecz myślę że warto go zrobić, faktycznie w instalatorze są również przekroje a wskazówki Witka są na tyle wyczerpujące że zrobienie takiego wymiennika nie będzie żadnym problemem. Ale za wymiennikiem jest cała reszta i tutaj jest dużo gozej. Wymiennik musi być regenerowany czyli przez jakiś czas nie powinien pracować, co przy wentalacji mechanicznej oznacza konieczność prowadzenia inną czerpnią, tą inną czerpnią również powinno prowadzić się powietrze o takiej temp. np:powyżej 10 a mniej niż 22

i tutaj pojawia się problem, oczywiscie przepustnice są ale już nie tak tanie, do sterowania tymi przepustnicami warto by zastosować sterownik, ale takowego na rynku nie znalazłem a wykonanie samemu takiego to dla niekrórych bariera nie do przeskoczenia a niewiele zyskujemy z samego wymiennika bez takiego sterownika, natomiast nie wyobrażam sobie ze chodzę co godzinę (zwłaszcza w nocy) sprawdzam temp na polu, i na wymienniku, i przekręcam przepustnicami.

i tutaj jest prośba do wszystkich czy ktoś widział taki sterownik lub ma doświadczenie w wykonywaniu takowego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość taniaklima.pl

SPOSOBY WYKORZYSTANIA:

1. Dwa niezależne GWC. Jeden zasila zimą kominek w powietrze do spalania i ogrzewania a latem w powietrze klimatyzowane. Drugi GWC zasila rekuperator zimą w wstępnie zagrzane powietrze. Latem klimatyzuje pomiesz-czenia po wymianie wkładu rekuperatora na letni.

2. Na okres zimowy można polecić wykonanie instalacji z zasilaniem w powietrze z rekuperatora lub recylkulację powietrza w budynku. Powietrze to można wprowadzić w obieg w przewód pomiędzy GWC a wentylatorem Rys5. Z zastrzeżeniem że można recylkulować zagrzane powietrze ale tylko suche, czyste i bez zapachów.

3. Jeden wentylator może obsługiwać dwa niezależne złoża za pośrednictwem odpowiednich przysłon, których automatyka lub obsługa decydują za pośrednictwem którego złoża ma być zasilany układ wentylacyjny budynku.

a) Nad tym teraz pracuje:

Firma alnor - przepustnice DTBL str 106 ich katalogu.

Firma compit maja termostaty roznicowe do kolektorow slonecznych. Dzwonilem powiedzieli ze zakres pomiaru miesci sie w granicach -20C do +40C max do 180C

Obie firmy maja swoje www

Termostat roznicowy bedzie analizowal roznice temp powietrza zewnetrznego i z GWC. Ma przelaczac na bardziej korzystne zrodlo.

b) Jezeli zloze bedzie pracowac 16 godz. dziennie to 8 godz. wystarczy na regeneracje GWC.

4. Można wykorzystać wentylator ssący z rekuperatora, jednak sprzedawca lub Projektant-inż. wentylacji powinien wyrazić opinię czy w wybranym modelu rekuperatora pokonanie oporów złoża GWC, długości przewodów do wymiennika w znaczący sposób obniży wydajność części ssącej rekuperatora. Opór złoża GWC wynosi około 120 Pa. Może wystarczy tylko skoordynować-wyregulować część ssącą do wydechowej lub trzeba będzie za-stosować rekuperator o większej wydajności dla pokonania oporu złoża i przeprowadzić regulację części ssącej i tłoczącej?

 

Pozdrawiam

Witold Piecha: [email protected]

tel. (032) 201 61 61

 

[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-01-16 17:44 ]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

teraz chwila prawdy

czy mamy więc tanią klimę w lecie i dużo ciepła w zimie, niestety nie jest tak różowo, włąsnie cały czas jak ten wątek trwa sprawdzałem temperaturę z GWC ponieważ takowy posiadam co prawda przeponowy ale jest i temp wynosi 8 st C prawie zawsze jak na zewnątrz jest 14 i jak jest 5 (może mam jakąś inną ziemię)

Wynika z tego że należy przełączać na GWC z innej czerpni dopiero poniżej 8 stC na zewnątrz.

latem zaś temp w domku dobrze ocieplonym z odpowiednio ustawionymi (zacienienie) oknami nie przekroczyła 24 stS i nie jest to dużo zwłaszcza że na zewnątrz było 32,

nie powinno się zmniejszać temp wewnątrz aby nie wystąpił szok termiczny, czyli GWC powinien się dopiero włączyć kiedy temp wewnątrz wzrośnie powyżej 24 a wyłączać wtedy kiedy różnica temp między zewnątrz a wewnętrz wyniesie 8 st

teraz widać jaki algorytm powinien być dla sterownika nie mówiąc o jego programowaniu i czasowym sterowaniu. nie ma takich sterowników

a teraz o kosztach mówisz że GWC to około 1000 zł to trochę za mało, to są same materiały ale jeszcze ich transport u mnie np: jeden kurs 150 zł a trzeba i żwir i tłuczeń(kamienie) jeszcze rury , drenaz , nawadnianie, izolacja

myślę że 2000 zł to trzeba dać za jeden a teraz słyszę że dobrze by było żeby były dwa to drugie 2000 zł

teraz rury to też nie mały koszt te w ziemi najlepiej kanalizacyjne dalsze wydatki

jesteśmy już w domu a tu trzeba dać przepustnice min dwie a jak ktoś ma rekuperator to 3 cena 500 za stukę dalsze 1500zł

i teraz jak to wszystko

dodamy razem to wyjdzie jakieś 5-6 tyś

bez tego sterownika który jest nieodzowny.

czy dalej uważasz że jest to tania klima.

 

 

 

[ Ta wiadomość była edytowana przez: januszek dnia 2002-11-30 09:29 ]

 

[ Ta wiadomość była edytowana przez: januszek dnia 2002-11-30 09:30 ]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Januszek, a czy dom o którym piszesz jest zamieszkały ?

 

Ja myślę, że jeden GWC na początek powinien wystarczyć. Jak się okaże w gorące lato, że on nie wyrabia to zawsze można zrobić drugi.

 

Sterownik. Na wątku o alarmach ( http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=2538&forum=34 )pisano o sterowniku uniwersalnym PLC, który może sterować zarówno alarmem jaki światłem i innymi rzeczami w domu. Podobno też bardzo łatwo się go programuje (tak jak pilot TV) :smile:

 

Bez sterownika sprawa się rzeczywiście komplikuje bo trzeba ręcznie przełączać pewnie kilka razy w roku...

 

Oddzielny GWC do kominka nie ma dla mnie uzasadnienia ekonomicznego. A dwa GWC z automatyką napewno zapewnią lepszy komfort w lecie ale tak jak piszesz koszt wydaje się roznąć nieproporcjonalnie do spodziewanych zysków (czy komfortu).

 

 

[ Ta wiadomość była edytowana przez: Maco dnia 2002-11-30 09:53 ]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dom nie jest zamieszkały chociaż pewne elementy instalacji już funkcjonują (np: utrzymuję w zimie dodatnią temp tak aby można było w nim pracować)

Tu nie chodzi o to że taki wymiennik nie wystarczy tylko o to ile trzeba zainwestować a jakie mamy z tej inwestycji zyski

tak jak mówię w miesiącach takich jak teraz to GWC nie powinien pracować, w lecie też jest to wątpliwe z powodów które wcześniej opisałem

ten sterownik nie przełączałby kilka razy w roku tylko częściej

wyobraż sobie letnią sierpniową noc ty śpisz a temp nad ranem spada poniżej 20, czy widzisz sens jego schładzania bo ja nie

nie będę konkretnie mówił przy jakiej temp winien się włączyć bo to zależy od wielu czynników, dlatego sterownik powinien być programowalny.

A cena sterownika 3000zł jest dla mnie zaporowa.

jak dodam cenę sterownika + GWC i przewody i przepustnice,to chyba lepiej kupić klimatyzator.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...