multigad 07.07.2005 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Zimą będzie ciągnął cieplejsze powietrze i spali się mniej opału, a latem będzie leciało chłodne powietrze. Czy tak można zrobić? Mimi, twój sposób myślenia wcale nie jest taki niedorzeczny, takie systemy się robi, tylko nie z GWC, tylko aluminiową lub kamionkową rurą, zakopaną w ziemi poniżej poziomu zamarzania, i wyprowadzoną do góry, np. na ogrodzie na wys. ok.60cm, a zdrugiej strony pod kominek. Jeśli do tego dołożysz DGP z wymuszonym obiegiem (turbina) i możliwością uruchomienia w lecie przy wygaszonym kominku, uzyskujesz system naturalnej klimatyzacji. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-727119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.07.2005 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 A jak w zimie włączysz turbine od DGP to masz IGLO . Kilka lat temu robiliśmy taki układ gdzie powietrze z czerpni szło w obudowe komina i po podgrzaniu uzupełniało cisnienie w pomieszczeniu. Tylko jest jedno "ale" .. wkład był C.O. i z czerni szło tyle powietrza co normalnie + ubytek na spalanie w kominku. Do DGP zdecydowanie odradzam . Jeśli natomiast dasz zamykane podłączenie to w okresie letnim gdy o paleniu w kominku nie ma mowy można zrobić klime przez DGP. Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-727136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 03.09.2005 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2005 http://www.meteo.waw.pl/history/ "Wiatr odnowy wiał, darowano resztę kar, ................." Nie przejmowałbym się tak bardzo kierunkiem wiatru, jak można zobaczyć na powyższej stronce to wcale wiatr nie wieje cały czas z zachodu przynajmniej w okolicach Wa-wy. Np. w styczniu 2005 przeważały z zachodu, ale już w lutym nie. [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-802789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturgie 24.09.2005 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 wbrew pozorom usytuowanie rury doporowadzającej powietrze wcale nie jest proste a jej miejsce na elewacji może mieć wpływ na warunki w palenisku. Musimy sprawdzic różę wiatrów w miejscu gdzie stoi budynek. Niemożna umieścic rury od strony gdzie ciągle wieje wiatr wdmuchujący dlatego że będzie gwizdać. Niemożna umięscić rury od strony gdzie jest wiatr wydmuchujący ( owiewa dom i działa jak pompka wysysa powietrze z rury zamiast doprowadzac!!!!! czego efektem bedzie brak powietrza w kominku a w gorszym wypadku wydmuch spalin przsez rurę!!!). Tak więc proszę niesugerować się wyglądem elewacji tylko kierunkiem wiania wiatru. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-832281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 24.09.2005 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 U mnie wszystkie kratki nawiewne do kanałów wentylacyjnych umieszczone są od strony południowej (kotłownia, salon z kominkiem, garaż).Po pierwsze od tej strony mam ogród i nie zachodzi niebezpieczeństwo intensywnego napływu kurzu ulicznego czy spalin.Po drugie strona południowa jest cieplejsza od pozostałych, ma to głównie znaczenie zimą.Zaobserwowalem np, że wiosną od strony południowej pokrywa śnieżna zdecydowanie wcześniej ustępuje niż od strony północnej.Podczas gdy od strony północnej ziemia jest jeszcze wyraźnie zamarznięta od południowej już mokre błoto.Widoczne kratki wentylacyjne od strony ogrodu na elewacji nie są przynajmniej dla mnie jakimś elementem szpecącym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-832307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 25.09.2005 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 Moim zdaniem, nie należy wogóle demonizować sprawy doprowadzenia powietrza z zewnątrz wprost do kominka.Chodzi o to aby nie powstała sytuacja, że na skutek szczelnych okien kominek wywołuje podciśnienie we wnętrzu domu, a w dalszej kolejności grozi czad.Gdyby zamiast rury napowietrzającej do kominka zainstalować nawiewnik podokienny, to świeże powietrze rozchodziło by się pokoju, a zużyte zasilało by kominek. Monkament polega na strugach zimnego powietrza z nawiewnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-832981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek M 30.09.2005 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Witam z tym powietrzem to nie jest taka zwykła sprawa i trzeba do tego podejść fachowo aby w przyszłości nie żałować. Podaje link z tematem. http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61567,2567329.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-840133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 30.09.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Nie lekceważcie siły przyrody. arturgie ma rację przy usytuowaniu wlotu na zwietrznej stronie budynku w skrajnych przypadkach nie da sie nawet rozpalic ognia w kominku. Zjawisko to opisuje równanie Bernouliego. Różnica ciśnień potrafi poderwać dach budynku, a co dopiero wytworzyc minimalne podciśnienie. ma to szczegulne znaczenie przy kominkach, do których powietrze do spalania dostarczane jest wyłącznie z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-840456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 18.10.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Nie lekceważcie siły przyrody. arturgie ma rację przy usytuowaniu wlotu na zwietrznej stronie budynku w skrajnych przypadkach nie da sie nawet rozpalic ognia w kominku. Zjawisko to opisuje równanie Bernouliego. Różnica ciśnień potrafi poderwać dach budynku, a co dopiero wytworzyc minimalne podciśnienie. ma to szczegulne znaczenie przy kominkach, do których powietrze do spalania dostarczane jest wyłącznie z zewnątrz. A jeżeli wlot będę miał od zachodu, a wiatr będzie wiał od wschodu to będzie to skrajny przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-860166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.10.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Zdecydowanie od zachodu. Mało tego, na rurze powinna być zainstalowana przepustnica (regulacja w podłodze), która umożliwia nam zamknięcie dopływu zimnego powietrza w zimne dni, zwłaszcza gdy nie palimy w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-860355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.10.2005 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Jak wykonać taką przepustnicę, aby można było ją naprawić/wymienić w razie potrzeby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-860510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 18.10.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Jak wykonać taką przepustnicę, aby można było ją naprawić/wymienić w razie potrzeby ? Mam taką przepustnicę, zainstalowaną pod wkładem. W razie czego, mogę się do niej dostać przez kratki wlotu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-860542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.10.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Na wlocie i wylocie możesz zamontować sobie anemostaty z silokonowymi uszczelkami, by były szczelne jeśli obawiasz się awarii przepustnicy. Ale nie uśmiechałoby mi się wybiegać na dwór w mroźny wieczór, bo za chwilę będziem palić w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-860671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala.M 19.10.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 Wiem, że najlepiej jest zrobić doprowadzenie powietrza do kominka od strony zachodniej,(od tej strony wieją najczęściej wiatry , i one wciskają powietrze do wlotu). Ale - najważniejsze jest to, by do pokoju w którym pali się kominek, dochodziło ciągle świeże powietrze z dworu. W związku z tym, można po prostu wybić otwór w ścianie i założyć do niego tzw. kratke wentylacyjną z zamknięciem, lub pod oknem założyć nawiewniki. To doprawdy wystarcza! Ja akurat mam "otwór" "fi" 50 z kratka wentylacyjną. I zdaje to egzamin, a mieszkam juz ponad 7 lat !Ala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-861999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 23.10.2005 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 To ,że wlot jest od wschodu, a wiatr wieje od zachodu nie musi oznaczać, że ciąg zostanie zakłócony, wiatr rządzi się swoimi prawami, omijając jakąś przeszkodę, może powstać zawirowanie, które to będzie wtłaczać powietrze do czerpni powietrza umieszczonej od wschodu.A wiatr nie wieje ciągle od zachodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-866766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 23.10.2005 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 A ja tak z innej beczki. Zastanawiałem się czy nie podłączyć(jak już będę wybudowany)wlotu powietrza do kominka z GWC. Zimą będzie ciągnął cieplejsze powietrze i spali się mniej opału, a latem będzie leciało chłodne powietrze. Czy tak można zrobić? To może zimą (a nawet letnie chłodne noce) ciepłe powietrze do kominka ciągnij stosowną elastyczną rurą wprost spod swojej kołdry? Tylko nie zapomnij o projekcie konstruktora z uprawnieniami (koniecznie ds rur elastycznych...) No i niech przedstawi Tobie kalkulację bilansu energetycznego. W końcu nie może być tak, że płacisz duże jakby nie było pieniądze za projekt a poziom zużycia opału nie ulega zmianie. A dlaczego z powietrze do spalania z GWC nie jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-866776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 23.10.2005 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 A ja tak z innej beczki. Zastanawiałem się czy nie podłączyć(jak już będę wybudowany)wlotu powietrza do kominka z GWC. Zimą będzie ciągnął cieplejsze powietrze i spali się mniej opału, a latem będzie leciało chłodne powietrze. Czy tak można zrobić? To może zimą (a nawet letnie chłodne noce) ciepłe powietrze do kominka ciągnij stosowną elastyczną rurą wprost spod swojej kołdry? Tylko nie zapomnij o projekcie konstruktora z uprawnieniami (koniecznie ds rur elastycznych...) No i niech przedstawi Tobie kalkulację bilansu energetycznego. W końcu nie może być tak, że płacisz duże jakby nie było pieniądze za projekt a poziom zużycia opału nie ulega zmianie. A dlaczego z powietrze do spalania z GWC nie jest OK? Jest tak samo dobre jak każdeinne zawierające odpowiednią ilość tlenu. Niestety opału spali sie tyle ile wrzucisz do kominka: nie mniej i nie wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-866781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 23.10.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 To może zimą (a nawet letnie chłodne noce) ciepłe powietrze do kominka ciągnij stosowną elastyczną rurą wprost spod swojej kołdry? No, to mogłoby być baardzo niebezpieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-867035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.10.2005 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 Sensowne było by doprowadzenie powietrza z poza domu (czystego, ale zimnego) pod kominek, tam gdzie zasysa DGP. Natomiast do spalania czerpane było by powietrze z pomieszczenia (ciepłe, ale "z pod kołdry"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/page/2/#findComment-867100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania