seven 10.07.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Stare instalacje pracują w systemie TN-C czyli dwie zyły, L - fazowa oraz N. W takim systemie przewód N zapina się na styk ochronny gniazda a potem na styk roboczy. Ja mam właśnie taka instalację. To w jakim celu elektryk zakładając nowe gniazdka położył kabel 3-zyłowy ?Ten trzeci chyba nie będzie uzywany. Czyli rozumiem, że przewód fazowy bezpośrednio do styku roboczego ? a neutralny poprzez styk ochronny (bolec) do styku roboczego (tam gdzie wchodzi jeden z bolców wtyczki). Czy dobrze to rozumiem ? Jak wspominałem wcześniej na miejscu przyszłego gniazdka wiszą trzy przewody ( czarny -zaizolowany czyli fazowy, oraz żółty i niebieski) Jak teraz poznać którego uzyć jako neutralnego) czy trzeba zaglądać do puszki, czy szukać elektryka ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zalmar 10.07.2005 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 im dalej w las ........ Ogólnie przyjęte są instalacje 3-żyłowe, ale instalacja oświetleniowa jakoś mi nie pasuje na 3 żyły.Włącznik oświetlenia ma dwa styki...Czy do włącznika oświtlania w pomieszczeniu i dalej do lampy prowadzić należy poza przewodem fazowym przewód ochronny PE (żółto-zielony) czy też neutralny N (niebieski) czy może jakoś oba razem ? Myślę sobie, że w zasadzie to od początku obwodu oświtleniowego powinno się prowadzić tylko dwie żyły... ale ... pewien nie jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.07.2005 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 im dalej w las ........ Ogólnie przyjęte są instalacje 3-żyłowe, ale instalacja oświetleniowa jakoś mi nie pasuje na 3 żyły. A jak chcesz zrealizować oświetlenie z kilkoma niezależnie zapalanymi żarówkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 10.07.2005 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Stare instalacje pracują w systemie TN-C czyli dwie zyły, L - fazowa oraz N. W takim systemie przewód N zapina się na styk ochronny gniazda a potem na styk roboczy. Ja mam właśnie taka instalację. To w jakim celu elektryk zakładając nowe gniazdka położył kabel 3-zyłowy ?Ten trzeci chyba nie będzie uzywany. Czyli rozumiem, że przewód fazowy bezpośrednio do styku roboczego ? a neutralny poprzez styk ochronny (bolec) do styku roboczego (tam gdzie wchodzi jeden z bolców wtyczki). Czy dobrze to rozumiem ? Jak wspominałem wcześniej na miejscu przyszłego gniazdka wiszą trzy przewody ( czarny -zaizolowany czyli fazowy, oraz żółty i niebieski) Jak teraz poznać którego uzyć jako neutralnego) czy trzeba zaglądać do puszki, czy szukać elektryka ? Pozdrawiam Zastrzeżone jest że żółtozielony przewód służy wyłącznie do ochrony, nie wolno go uzywać jako przewodu roboczego. Przyjete jest, że niebieski to przewód zerowy N (niekiedy jest też uzywany jako przewód fazowy) Inne barwy np czarny, czerwony stosuje się jako fazowe. W instalacji oswietleniowej powinien byc przewód zielonożółty głównie do podłączenia go do obudowy lampy i należy go ułożyć nawet gdy aktualna lampa nie ma zacisku ochronnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 10.07.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 witam:) im dalej w las ........ Ogólnie przyjęte są instalacje 3-żyłowe, ale instalacja oświetleniowa jakoś mi nie pasuje na 3 żyły. Włącznik oświetlenia ma dwa styki... Czy do włącznika oświtlania w pomieszczeniu i dalej do lampy prowadzić należy poza przewodem fazowym przewód ochronny PE (żółto-zielony) czy też neutralny N (niebieski) czy może jakoś oba razem ? Myślę sobie, że w zasadzie to od początku obwodu oświtleniowego powinno się prowadzić tylko dwie żyły... ale ... pewien nie jestem... Z tego co napisałeś rozumię, że modernizujesz fragment instalacji. Elektryk zrobił to poprawnie układając z tablicy trzy żyły. Na nowej instalacji podepnie je (trzy) do gniazda natomiast na tablicy zepnie razem N i PE podłączając je do zacisku N. Na przyszłość masz kawałek poprawnie wykonanej instalacji. Mało tego na tej nowej masz już możliwość zabudowy wyłącznika RCD bo jak się domyślam modernizacja obejmuje łazienkę i pewnie kuchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zalmar 10.07.2005 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 no nie całkiem, buduje domek... nówka sztuka nie śmigany i w zasadzie nosze sie z zamiarem wykonania instalacji elektrycznej samemu, potem zaprosze znajomego elektryka dopełnimy formalności i kolejny etap bede mial wykonany samodzielnie. w zwiazku z powyzszym pytam, pytam, pytam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 10.07.2005 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Witam buduje domek... nówka sztuka nie śmigany i w zasadzie nosze sie z zamiarem wykonania instalacji elektrycznej samemu, potem zaprosze znajomego elektryka dopełnimy formalności i kolejny etap bede mial wykonany samodzielnie. w zwiazku z powyzszym pytam, pytam, pytam... To może zaproś elektryka na budowę, żeby powiedział Ci co, jak i gdzie ma być, bo na forum to może być ciężko tak od A do Z przerobić instalację elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.07.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 masz tutaj przykladowy rys. instalacji na jednej fazie http://www.republika.pl/invx/inst.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zalmar 10.07.2005 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 oooooooooooo to mi chodziło.... dziekuje bardzo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 10.07.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 witam:) buduje domek... nówka sztuka nie śmigany Budując dom wykonujesz nowa instalację. Nie ma innego pojęcia jak TN-S czyli instalacja 3 i 5-cio przewodowa. Wszystkie obwody z przewodem PE, wszystkie prawie z N i oczywiście wszystkie z L. W złączu kablowym przeważnie należy dokonać na zacisku PEN rozdziału przewodów na N i PE. Od tego miejsca nie wolno ponownie ich łączyć. Do tego główna szyna uziemiająca, połączenia wyrównawcze główne i lokalne, częste uziemienie przewodu PE. Do tego wyłączniki RCD, strefy ochronne dla urządzeń elektrycznych w łazience i po sprawie. Prawda, że proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.07.2005 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 http://www.republika.pl/invx/drawing1_166.jpg a tutaj masz rozdzielone 3 fazy na RCD i punkt polaczenia N z PE, powinien byc uziemiony, co moze nie jest na poprzednim rys. zaznaczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zalmar 10.07.2005 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 witam:) buduje domek... nówka sztuka nie śmigany Budując dom wykonujesz nowa instalację. Nie ma innego pojęcia jak TN-S czyli instalacja 3 i 5-cio przewodowa. Wszystkie obwody z przewodem PE, wszystkie prawie z N i oczywiście wszystkie z L. W złączu kablowym przeważnie należy dokonać na zacisku PEN rozdziału przewodów na N i PE. Od tego miejsca nie wolno ponownie ich łączyć. Do tego główna szyna uziemiająca, połączenia wyrównawcze główne i lokalne, częste uziemienie przewodu PE. Do tego wyłączniki RCD, strefy ochronne dla urządzeń elektrycznych w łazience i po sprawie. Prawda, że proste no toś mi entuzjazm troszke zdołował.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.07.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 @zalmar to to samo co na rysunkach naprawde proste to jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 10.07.2005 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 witam:) masz tutaj przykladowy rys. instalacji na jednej fazie ło matko a cóż to dziwactwo?? RCD na 3 mA Z jednego zabezpieczenia oświetlenie i gniazda?? gniazda 1f 16A zabezpieczone 20A ?? wątpliwym również jest zabezpieczenie 16A dla obwodu gniazd 1f wykonanych przekrojem 1,5 mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 10.07.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Witam to to samo co na rysunkach naprawde proste to jest A czy Kolega invx nie ma czasami problemu z RCD? Tak przy okazji pytam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.07.2005 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 jedna roznicowka jest 25 druga 40 a jak ktos chce moze sobie wstawic po dodatkowym esie na osiwetlenie P.S. jak gdyby juz nie, to byly tylko przejsciowe wachania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-731756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 19.07.2005 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Apropo's dziurek: faza w lewej A bolec u góry, czy na dole? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-742404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 19.07.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Witam Apropo's dziurek: faza w lewej A bolec u góry, czy na dole? Bolec zawsze do góry . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-742510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 19.07.2005 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Jeśli ktoś planuje sieć komputerową w domu to warto by wszystkie gniazda do zasilania komputeró były na jednej fazie. A jakie to ma znaczenie? Tak mówią wszyscy teoretycznie. U nas w Zakładzie Energetycznym kompy idą z jednej inne urządzenia w tym monitory z drugiej fazy. I co sie dzieje. Nic. I tak kilka lat nic ciekawego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36631-kolory-faz/page/2/#findComment-742917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania