izela 21.07.2005 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Między szambem, a najdalszym odpływem kanalizacyjnym mam około 30m. Czy przy tak (moim zdaniem) długim połączeniu należy stosować rewizje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37364-d%C5%82uga-kanalizacja-pozioma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 21.07.2005 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Między szambem, a najdalszym odpływem kanalizacyjnym mam około 30m. sa to wymagania wg PN-92/B-01707, mozliwe ze ta norma juz jest nieaktualna. ale nawet jesli, wymagania te nie zmieniaja sie jakos mocno 4.5. Studzienki rewizyjne i czyszczaki 4.5.1. Studzienki rewizyjne zewnętrzne należy umieszczać: a) na podłączeniu kanalizacyjnym, możliwie najbliżej granicy nieruchomości, b) przy zmianie kierunku, średnicy lub spadku oraz na połączeniu przewodów odpływowych, c) na odcinkach prostych przewodów odpływowych, w zależności od średnicy: - co 35 m dla d = 0,15 m, - co 50 m dla d > 0,15 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37364-d%C5%82uga-kanalizacja-pozioma/#findComment-747053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania