Willie 23.07.2005 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 Jedna pani od okien (CDM) twierdzi że zastosowanie wewnętrznej tzw bezpiecznej szyby (czyli wzmocniona dodatkową folią) powoduje że k wzrosnie z 1,1 do 1,6 bo nie mozna wtedy zastosowac wewnątrz szyby thermofloat. Z kolei drugi pan (Urzedowski) twierdzi że bedzie OK nalezy tylko utrzymać odkległośc wewnętrzna miedzy szybami czyli troche bedzie okno grubsze.Any idea? Komu tu uwierzyć?Takie szyby sa mi potrzebne w salonie bo dzieci brykają... dzieki za uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwp 23.07.2005 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 niestety pani ma racje nie jest to możliwe do uzyskania bez szkła niskoemisyjnego ale pomyśl o tym w inny sposób dzieci za rok dwa podrosną i nie będą ci już potrzebne te szyby to po co przepłacać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 24.07.2005 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Praktycznie nie ma żadnych przeszkód w wykonaniu szyby zespolonej z szybą bezpieczną od wewnątrz pomieszczenia o k=1,1.Warunek tylko taki by szyba bezpieczna była wykonana z użyciem szyby thermofloat.P2 z thermofloatem - 16a- 4float Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 24.07.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Bezpieczna szyba to P4 (gruba) - tam chyba nie ma folii. Najmadrzejszy pomysl jaki slyszalem od okiennego fachowca to taki: Nalezy odwrocic kolejnosc szyb: dac od wewnatrz gruba szybe, a na zewnatrz cienka, akurat odwrotnie niz w typowym P4. Sens jest taki, ze ewentualny zlodziej narobi halasu, rozwalajac cienka zewnetrzna szybe. Pod spodem natknie sie na wlasciwe P4 i nie bedzie juz ryzykowal rozbijania, bo trzeba sie solidnie nameczyc cegla, zeby to rozwalic. Jest szansa, ze da spokoj. U ciebie akurat ta koncepcja pokrywa sie z aktywnoscia dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mn1s1ek 25.07.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Bezpieczna szyba to P4 (gruba) - tam chyba nie ma folii. Wkradł tu się błąd: P4 to szyba ANTYWŁAMANIOWA a nie bezpieczna i zbudowana jest z dwóch szyb i łączącej je folii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 25.07.2005 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Jeżeli dokładnie wczytamy się w zapytanie Willie to zauwazymy że chodzi o szybę bezpieczną nie antywłamaniową wstawioną od wewnątrz pomieszczenia ze względu na bezpieczenstwo dzieci a nie zabezpieczenie antywłamaniowe i czy w takim wypadku można uzyskać U=1,1.Już nieraz o tym było ale powtórzę:Szyby bezpieczne to np O2, P1, P2Powyżej to już szyby antywłamaniowe -P3, P4 itdSzyby bezpieczne, antywłamaniowe zbudowane są z dwóch szyb sklejonych ze soba folią lub specjalną żywicą.Np szyba 02 będzie składała się z dwóch szyb 3mm grubości sklejonych jedną warstwą foli oznaczenie takiej szyby to 33.1I nalogicznie szyba P4 oznaczenie 44.4.W poruszonym przez Willie problemie chodzi o to by wstawiając szybę klejoną (bezpieczną) od wewnątrz pomieszczenia zachować współczynnik szyby zespolonej 1,1.Aby to uzyskać szyba termofloat musi być od wewnątrz pomieszczenia, a więc szyba bezpieczna musi być sklejona z szybą termofloat i jest to do wykonania. Koszt takiej szyby powinien być taki sam lub odrobinę większy niż typowej szyby zespolonej P2-16a-4termofloat. Jedyną przeszkodą może być to, że nie każdy producent szyb zespolonych będzie mógł taką szybę wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 25.07.2005 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Dzięki! Gościu - dokładnie wyłapałeś o co mi chodzi. Popnieważ mam duże przeszklenia w salonie potrzebuję "pożenić" 3 rzeczy: 1) P4 od zewnątrz (jako antywłamaniowa ale też jako szyba bezpieczna w sensie zabaw dziecięcych na zewnątrz domu) 2) Szyba tzw bezpieczna czyli wzmocniona folią ale nie P4 od wewnątrz - to pod kątem dzieci przede wszystkim 3) utrzymać wspólczynnik przenikania ciepła Czyli muszę po prostu szczegółowo sprawdzić z każdym potencjalnym dostawcą co ma na mysli twierdząc że "da radę". Jak zwykle zresztą przy budowaniu każdy rozumie troszkę inaczej to o co pytam i to co sam opowiada ....... Dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania