Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Strop Teriva - czy moge zastosować SILKE jako sciany wew.


Recommended Posts

Powiedziano mi, że na stropie teriva połozonym na Ytongu 36,5 nie mogę zastosować SILKI jako materiału na sciany wewnetrzne, gdyż jest ona za ciężka.

Czy ktoś z was potrafi to obliczać, lub zastosował SILKĘ na terivie ??

 

Chciałbym tak:

Piwnica wylewana betonem, wewnatrz jakies bloczki fundamentowe.

Parter - strop teriva,

Sciany wew parteru - SILKA 24 i 12,

Sciany zew YTONG 36,5,

Strop poddasza - teriva,

Sciany wew poddasza - SILKA 12,

 

Wiem, że ktoś z forumowiczów budował z YTONGA 36,5 a jako sciany wewnętrzne ma SILKĘ ale nie wiem jaki ma strop.

 

Proszę o pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesz co, kto ci zapodał taki pomysł? (chodzi mi o grubość ścian) :o

 

Ściany wewnętrzne z 24 cm silki? Pierwsze słyszę, przecież zewnętrzne stawia się nawet z 15, chociaz bardziej popularna jest 18 (czasem 24) A w środku wiadomo - cieńsze. Na parterze to możesz sobie takie stawiać, jeśli się uprzesz, ale na poddaszu odpada. A w ogóle, skoro planujesz silkę w środku, dlaczego nie robisz całego domu z silikatów? I bezpieczniej, i bardziej wytrzymałe to jest, i jeszcze wiele innych zalet...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

SILKA 24 bedzie wewnatrz w scianach nosnych, oczywiscie w dzialowych pojdzie 12 - tak jak jest w projekcie.

Na YTONG z zewnatrz zdecydowalem sie bo koniecznie chce miec sciane 1W.

A ogolnie to SILCE nie moge nic zarzucic :) - jedynie wagę (ale cos kosztem czegos).

Przepraszam bo sie rozpedzilem - na poddaszu nie bedzie SILKI 24 , sama 12-tka - bład poprawiłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

SILKA 24 bedzie wewnatrz w scianach nosnych, oczywiscie w dzialowych pojdzie 12 - tak jak jest w projekcie.

Na YTONG z zewnatrz zdecydowalem sie bo koniecznie chce miec sciane 1W.

A ogolnie to SILCE nie moge nic zarzucic :) - jedynie wagę (ale cos kosztem czegos).

Przepraszam bo sie rozpedzilem - na poddaszu nie bedzie SILKI 24 , sama 12-tka - bład poprawiłem.

 

Dla mnie to trochę przekombinowane. Ja robię odwrotnie - ściany zewnętrzne i nośne z Silki 18 cm, a działowe z betonu komórkowego 12 i 8 cm. Ściany zewnętrzne będą ocieplone styropianem min. 15 cm.

 

A tak na marginesie - uważam, że ściany 1W to fikcja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

SILKA 24 bedzie wewnatrz w scianach nosnych, oczywiscie w dzialowych pojdzie 12 - tak jak jest w projekcie.

Na YTONG z zewnatrz zdecydowalem sie bo koniecznie chce miec sciane 1W.

A ogolnie to SILCE nie moge nic zarzucic :) - jedynie wagę (ale cos kosztem czegos).

Przepraszam bo sie rozpedzilem - na poddaszu nie bedzie SILKI 24 , sama 12-tka - bład poprawiłem.

 

Dla mnie to trochę przekombinowane. Ja robię odwrotnie - ściany zewnętrzne i nośne z Silki 18 cm, a działowe z betonu komórkowego 12 i 8 cm. Ściany zewnętrzne będą ocieplone styropianem min. 15 cm.

 

A tak na marginesie - uważam, że ściany 1W to fikcja.

 

 

No właśnie, jestem tego samego zdania, ostatnio był tu jakis wątek o mostkach termicznych w Ytongu (ściana 1W), ja bym sie po ptostu bała, że mi coś sp...rzą murarze (bo sama idea ściany 1W to może i nie jest taki zły pomysł, chociaz jak dla mnie zbyt kruchy materiał) i bedą mostki term.

 

Dalej nie łapię, po co upierać się przy 24 na parterze w ścianach nośnych. Ile pięter masz zamiar mieć? Przy jednym (poddaszu ) wystarczy 18, bedziesz mieć więcej cm po podłodze :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Misiaczki Wy moje kochane - ja nie prosiłem o to żebyscie mnie odciągneli od decyzji sciany 1W, ale o mozliwosci polozenia na Terivie dosc ciezkiej SILKI ;)

Zasadnicze pytanie brzmi: Strop Teriva miałeś w projekcie projektowany pod jakie ściany na poddaszu?

 

Jeśli teriva była projektowana w ten sposób że na poddaszu miałes mieć ścianki działowe z betonu komórkowego,

to moim skromnym zdaniem nie możesz tego zamienić na silkę

(zwłaszcza jesli ścianki działowe poddasza są równoległe do belek stropowych).

 

Wojty (mający terivę i ścianki poddasza z SILKI 8 od razu w projekcie)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najgorsze jest to ze doprojektowuje piwnice do budynku i strop nad piwnicą tez chcialem dac teriva :/

Nic pewnie nie stoi na przeszkodzie na dawaniu stropu teriva pod silikaty, tylko musi on byc policzony przez konstruktora,

i moze Ci wyjść ze bedzie to nieopłacalne :(

 

Np. jak ja mam ściankę poddasza równoległą do belki to w takim przypadku trzeba dać

dwie takie belki albo inaczej zazbroić (w sytuacjach ekstremalnym mozesz mieć nawet trzy belki obok siebie

- poszukaj na google na stronach producentów stropów teriva są czasem informacje

o zasadach układania/projektowania takich stropów). Ty chcesz to zamienić na SILKE 12

(no ta bene nie wiem czemu az tak szeroką) a więc jeszcze cięższą niż moja....

Jak dajesz kilka belek obok siebie to zwiękasza się koszt poprzez cenę dodatkowych belek

oraz wylanego nad nimi betonu.

Mi podano info że jak chyba nacisk (czy też waga, sam nie wiem) sciany poddasza jest wieksza

niż ileś xxx kg/m2 to trzeba właśnie dawać dodatkową belkę (tu już niech się jakiś budowlaniec wypowie)

 

Innym problemem moze byc to że sciany zewn. masz z BK a poddasze chcesz obciązać silką12,

ale tutaj nie wiem czy to możliwe/zalecane itp więc się nie wypowiadam czy ma to jakieś skutki negatywne...

 

Wojty

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wreszcie mogę się wypowiedzieć na temat zalet i wad Ytonga, bo już mieszkam. Mam ściany zew. z ytonga a wew z silki, a strop monolityczny i jest super.W najgorsze upały nawet nie musziałem otwierać okien bo taki przyjemny był chłód, a jak było zimno za oknami to ściany z silki oddawały nagromadzone ciepło.Niestety na piętrze mam ścianki działowe z bk 12, ale tylko dlatego że silki wtedy nie było a goniły mnie terminy, tak wszędzie by była silka. :lol:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...