Senser 29.07.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Tak na szybko, odlegołość około 10m. Srednica fi 150.Jaki jest optymalny spadek dla tej długości i tej średnicy??Chcę obliczyć głębokość szamba a z drugiej strony pogodzić to z poziomem w przyszłości zniwelowanego terenu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klucznik 29.07.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 tak na szybko to jaśnie Pan mógłby uzyc funkcji SZUKAJ.sam młodych poucza a nie umie skorzystać. http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=769829&highlight=#769829 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 29.07.2005 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 sam młodych poucza a nie umie skorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.07.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 1,5% czyli 15 cm na 10 m.b.PozdroMWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 29.07.2005 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 1,5% czyli 15 cm na 10 m.b. Pozdro MW J Dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2005 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 ja mam 2 cm na metrze wazne jest zeby nie zamarzlo jak stanie w rurze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 29.07.2005 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 ja mam 2 cm na metrze wazne jest zeby nie zamarzlo jak stanie w rurze Oj, podobno szambo raczej nie zamarza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 szambo nie ale tresc w rurze, róznie moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 29.07.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Zdaje się, że przepisowo jest 2% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 29.07.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 http://www.instalsystem.pl/document,,id,20002.html ..... a tak wogóle to metr ma 100 cm, a procentów też jest sto. Więc 1 cm na jednym metrze to spadek będzie wynosił 1 %. I tak dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.07.2005 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 A czy podobne spadki należy stosować w kanalizacji deszczowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 rafałeka gdzie chcesz deszczówke odprowadzac ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.07.2005 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Na razie do kanalizacji deszczowej, a jak będzie kasiorka to kupię szambo plastikowe i przekieruję do niego. Będzie woda do podlewania, a dopiero przelew zrobię do kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2005 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 masz specjalna kanalizacje deszczowa kolo swojej działki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.07.2005 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 masz specjalna kanalizacje deszczowa kolo swojej działki? Mam, a czy to takie dziwne i niemożliwe? Osobno zwykła i osobno deszczowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2005 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 u nas we wsi nie ma zadnej zal serce sciska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 29.07.2005 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 szambo nie ale tresc w rurze, róznie moze byc Treść też nie zamarźnie... Ze względu na skład i temperature... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.07.2005 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 ...jesli chodzi o spadki w kanalizacji deszczowej to jest inaczej i zależy od fi rury...PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.07.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 ...jesli chodzi o spadki w kanalizacji deszczowej to jest inaczej i zależy od fi rury... Pozdro J 110 łapie dwie rynny i przechodzi w 160, tu łąpie dalsze 2 i leci w kanalizę. u nas we wsi nie ma zadnej zal serce sciska A to są ostatnie podrygi minionej epoki. Szykowali teren pod osiedle i wyszły in tylko te kanalizacje (ściekowa kończy się oczyszczalnią biologiczną, a deszczowa wielkim basenem). Po całym terenie pełno jest studzienek (tam gdzie kiedyś planowano drogi). Z dróg w większości nie ma śladu, ze studzienek pokradziono dekle... A teraz się mówi, że kiedyś (za poprzedniego ustroju) to wszystko było do bani. Teraz to nikt się nawet nie zainteresuje... Dobrze że to co zakopali pozostało... i jest się gdzie podłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania