Hej ! A ja będe miał kocioł z otwartą komorą ale mój instalator odradził mi spuszczania do kanalizacji i ma byc naczynie. Uzasadniał to tym, że skropliny są na tyle agresywne, że niszczą uszczelki w instalacji kanalizacyjnej i co jest powodem póżniejszych wycieków i zapaszków. :roll:

Na zakończenie tygodnia ciężkiej pracy instalator ten wypije 1/2 litra wódy to siusiu robi do naczynia bo uszczelki w kanalizacji rozpuści :lol:

 

lonly

Spokojnie bez stresu i obaw można do kanalizacji. Też odprowadzam do kanalizacji, a z kotłów kondensacyjnych w porównaniu do zwykłych to się jeje nawet do 20 litrów na dobę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...ale mój instalator...

 

INstalatorzy często opowiadają różne historie... to takie ich hobby. Mój jest bajerant nieziemski i niby sie do niego przyzwyczaiłem i nie mógł mnie niczym zaskoczyć aż do momentu pierwszego rozpalenia. W piecu się pali że ho ho, a on nagle mówi: "ale żeby kupić dziurawy kocioł..." najpierw mnie zmroziło, potem myślę - wciska mi kit, potem patrze a w popielniku jest wilgotno... patrzę a tam woca ciągle skapuje mimo, że w kotle się pali... dopiero po chwili przypomniałem sobie, że nowy kocioł się "wypaca". Ale minę miałem pewnie niezłą, bo facet śmiał się zadowolony z dowcipu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 years później...

Zbiornik kondensatu to jeden z najważniejszych elementów komina!!! Instalator nie ma racji.

Wszystkie informacje odnośnie odskraplacza można znaleźć na stronie Firmy MODEROWANO

Zbiornik kondensatu to niezbędny element systemu kominowego, na którym opiera się cała konstrukcja wewnętrzna przewodu spalinowego. W tym miejscu zbiera się wilgoć powstała na skutek zjawiska kondensacji lub opadów atmosferycznych. Daje stabilność przewodu oraz odprowadza nadmiar wilgoci z komina. Musi to być element stabilny, odznaczać się bardzo dobrymi parametrami konstrukcyjnymi, nienasiąkliwością i odpornością na agresję chemiczną.

 

zbiornik kondensatu.jpg

Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej ! A ja będe miał kocioł z otwartą komorą ale mój instalator odradził mi spuszczania do kanalizacji i ma byc naczynie. Uzasadniał to tym, że skropliny są na tyle agresywne, że niszczą uszczelki w instalacji kanalizacyjnej i co jest powodem póżniejszych wycieków i zapaszków. Stwierdził, że już się z tym spotkał w praktyce. Wierzyć ? Bo mam jeszcze szansę wpuścić do kanalizacji :roll:

 

Masz kiepskiego instalatora, że doradził Ci kocioł otwarty!!!

 

Skropliny można wprowadzić do kanalizy, neutralizują je różne detergenty, które także tam trafiają.

Nie pamiętam od jakiej mocy należy stosować neutralizator skroplin, ale nie dotyczy to na pewno urządzeń małej mocy w domach jednorodzinnych.

Kondensat wsuwa uszczelki - szczególnie w kominach jak same kominy także.

Należy unikać aby wpływał do kotła i tak rozwiązywać sprawę montażu komina aby z odcinka pionowego - komin od razu lądował do zbiornika na kondensat a później do kanalizy - z ominięciem poziomego odcinka kocioł / komin. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Montaż odskraplacza w przypadku kotłów kondensacyjnych to nic innego jak naciąganie klienta lub brak wiedzy.

Zmienić fahofca.

 

dlaczego nie?

 

ja uważam, że wprowadzanie skroplin do kotła to błąd

Skropliny nie wpływają na poprawę efektywności kotła a wpływając do niego przez łącznik kominowy wyrządzają więcej skód niż zalet

Skroplin trzeba się jak najszybciej pozbyć najlepiej bez wprowadzania ich do odcinków poziomych, wówczas nic nie gryzie stali i uszczelek i później nic nie ciecze.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dlaczego nie?

 

ja uważam, że wprowadzanie skroplin do kotła to błąd

Skropliny nie wpływają na poprawę efektywności kotła a wpływając do niego przez łącznik kominowy wyrządzają więcej skód niż zalet

Skroplin trzeba się jak najszybciej pozbyć najlepiej bez wprowadzania ich do odcinków poziomych, wówczas nic nie gryzie stali i uszczelek i później nic nie ciecze.

Pozdrawiam.

 

Poproszę o

- instrukcję dowolnego producenta kotła kondensacyjnego zalecającego stosowania odskraplacza,

- o podanie ile skroplin powstaje bezpośrednio w kotle kondensacyjnym, a ile w przewodzie spalinowym,

- uzasadnienie i określenie spadku sprawności kotła kondensacyjnego przez przepływające przez niego skropliny z przewodu kominowego, oczywiście po wskazaniu ich ilości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poproszę o

- instrukcję dowolnego producenta kotła kondensacyjnego zalecającego stosowania odskraplacza,

- o podanie ile skroplin powstaje bezpośrednio w kotle kondensacyjnym, a ile w przewodzie spalinowym,

- uzasadnienie i określenie spadku sprawności kotła kondensacyjnego przez przepływające przez niego skropliny z przewodu kominowego, oczywiście po wskazaniu ich ilości.

 

odpowiedź nr 1 - nie wiem

odpowiedź nr 2 - nie wiem

odpowiedź nr 3 - nie wiem

 

Wiem tylko, że:

jak spuścimy kondensat w dół zanim trafi do czopucha kotła to nie wymieniamy uszczelek na łączniku, nic nam nie przecieka i wszystko jest OK. Wiem także, że kondensat spływający z komina i przepływający przez kocioł nie podnosi w żaden sposób sprawności kotła a teoretycznie przepłukuje tylko układ, którym płynie. Ponadto - kondensat jako kwaśna mieszanina chemiczna niekorzystnie wpływa na stal nawet kwasoodporną jak stoi w odcinkach poziomych, czy szczelinach i nie odparowuje. Ja osobiście jak instaluję takie kominy zakładam trójnik zamiast kolana i nie pozwalam aby wpływał do odcinków poziomych i kotła. Uważam to za racjonalne i zgodne ze sztuką.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odpowiedź nr 1 - nie wiem

odpowiedź nr 2 - nie wiem

odpowiedź nr 3 - nie wiem

Więc???

Wydzielający się kondensat nie ma wpływu na sprawność kotła.

Zalecany spadek dla łączników poziomych > 1%, wiec nic w nim nie stoi. Uszczelki wykonane są jako kwasoodporne, nawet jeśli w wyniku błędów w montażu coś się do nich dostanie. Prócz przewodów spalinowych ze stali stosuje się również przewody z PPe.

Żaden producent kotła kondensacyjnego nie zaleca montowania odskraplacza - jest zbędny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc???

Wydzielający się kondensat nie ma wpływu na sprawność kotła.

Zalecany spadek dla łączników poziomych > 1%, wiec nic w nim nie stoi. Uszczelki wykonane są jako kwasoodporne, nawet jeśli w wyniku błędów w montażu coś się do nich dostanie. Prócz przewodów spalinowych ze stali stosuje się również przewody z PPe.

Żaden producent kotła kondensacyjnego nie zaleca montowania odskraplacza - jest zbędny.

 

nie ma wpływu kondensat na sprawność kotła - cały czas o tym piszę

1% to mało - kondensat siedzi nadal

osobiście wymieniałem na gwarancji przeciekające kominy, w których zeżarło po roku niemieckie uszczelki

teraz nie wymieniam - bo kondensat spuszczam w dół

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisałem wyraźnie spadek większy niż 1%.

99,9 % kondensatu powstaje w kotle, a nie w przewodzie spalinowym. Patrz zjawisko kondesacji oraz temperatura spalin w kotle kondensacyjnym

Powtórzę ponownie - żaden producent kotłów kondensacyjnych nie zaleca stosowania odskraplacza.

Więcej. Pokaż proszę firmowy /producenta kotła/ zestaw kominowy do kotła kondensacyjnego z odskraplaczem.

Odskraplacz musisz stosować przy kotłach turbo gdzie nie występuje zjawisko kondensacji lub przy nieprawidłowo wykonanej instalacji kominowej. Przykład drugi.

Oczywiście jeśli udaje się namówić klienta to już sprawa pomiędzy wami.

http://instalacjebudowlane.pl/obrazki/310810kominflex1.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...