kulca 07.06.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 w ziemi raczej nikt nie będzie odgałęzień robił, wiadomo że chodzi o puszkę, skrzynkę lub podobne w którym można rozgałęzić zasilanierozgałęzienia można więc robić do woli, jednak poprawnym jest robić je dopiero za wyłącznikiem głównym zasilania domu, czyli rozgałęzienie robimy w pierwszej rozdzielnicy, do której przychodzi przewód zasilającyradząc przewody aluminiowe w obecnych czasach widać, że jesteś "dinozaurem" elektryki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4732098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.06.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 radząc przewody aluminiowe w obecnych czasach widać, że jesteś "dinozaurem" elektryki On je radzi na WLZ do ziemi, tu aluminium jest bardzo dobrym wyborem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4732165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 07.06.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 On je radzi na WLZ do ziemi, tu aluminium jest bardzo dobrym wyborem. J. jaki masz przewód u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4732180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.06.2011 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 U siebie mam YKY 10mm2, ale gdybym miał kłaść WLZ jeszcze raz, położyłbym YAKY 16mm2 Przewody aluminiowe są złem w instalacjach wewnątrzmieszkaniowych. Z wielu przyczyn ogólnie znanych, nie ma się co na ich temat kolejny raz rozwodzić.Ale w ziemi, z odpowiednio dobraną średnicą i końcami zarobionymi jak należy, przewód taki funkcjonalnie w niczym nie będzie odbiegał od miedzianego, a jest znacznie tańszy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4732209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 07.06.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 ja i siebie przewód kładłem po wymurowaniu przeciągając go przez odpowiednie peszle/rury osłonowe do rozdzielnijakbym miał YAKY 4x16mm2 to nie dał bym rady go przeprowadzić, miedź jest dużo elastyczniejsza, i dodatkowo mniejszej średnicy przewodyróżnica w cenie jest rzeczywiście prawie trzykrotna, jednak w moim przypadku aluminium nie dałbym rady położyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4732225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 11.06.2011 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 radząc przewody aluminiowe w obecnych czasach widać, że jesteś "dinozaurem" elektryki Nie rozśmieszaj ludzi. Mało kto jest tak na bieżąco z normami jak ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4738157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 11.06.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 Przewody aluminiowe są złem w instalacjach wewnątrzmieszkaniowych. Przewody aluminiowe są złem w starych instalacjach, a w nowych są niedopuszczalne we współczesnych instalacjach wewnątrzmieszkaniowych, gdyż stosowanie przewodów aluminiowych o przekrojach poniżej 16 mm kw. jest niedopuszczalne, o czym mówią przepisy, szanowny kulca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4738160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 11.06.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 ja i siebie przewód kładłem po wymurowaniu przeciągając go przez odpowiednie peszle/rury osłonowe do rozdzielni jakbym miał YAKY 4x16mm2 to nie dał bym rady go przeprowadzić, miedź jest dużo elastyczniejsza, i dodatkowo mniejszej średnicy przewody różnica w cenie jest rzeczywiście prawie trzykrotna, jednak w moim przypadku aluminium nie dałbym rady położyć Jeśli tak, to wg mnie ktoś błędnie zlokalizował rozdzielnicę. Takie coś wg WT z 2002 roku nie ma prawa zaistnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4738163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.06.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Nie rozśmieszaj ludzi. Mało kto jest tak na bieżąco z normami jak ja. Jeżeli tak to poproszę Cię o interpretację norm dla stref łazienkowych. W normie jest podane że strefa I kończy się 60cm na boki od obrysów wanny i 225cm pionowo nad wanną. Czy w przypadku kabiny prysznicowej jest tak samo tzn. że powyżej 225cm możemy montować nawet gniazdka wtykowe 230V? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4738786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paczka 12.06.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Bardzo dziękujemy wszystkim za cenne informacje i porady. Nie było naszym zamiarem sprowokowanie tak "elekryzującej " dyskusji, ale nie ma to jak burza mózgów ) Teraz spokojnie możemy rozpatrywać oferty wykonawców. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4739374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 12.06.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Jeżeli tak to poproszę Cię o interpretację norm dla stref łazienkowych. W normie jest podane że strefa I kończy się 60cm na boki od obrysów wanny i 225cm pionowo nad wanną. Czy w przypadku kabiny prysznicowej jest tak samo tzn. że powyżej 225cm możemy montować nawet gniazdka wtykowe 230V? http://instalacje.haler.pl/instalacja-elektryczna-w-lazience/ http://systemyogrzewania.pl/Projektowanie/Strefy-ochronne-obowi%C4%85zuj%C4%85ce-przy-monta%C5%BCu-urz%C4%85dze%C5%84-elektrycznych-w-%C5%82azienkach-19461.html itp., itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4739545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.06.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 http://instalacje.haler.pl/instalacja-elektryczna-w-lazience/ http://systemyogrzewania.pl/Projektowanie/Strefy-ochronne-obowi%C4%85zuj%C4%85ce-przy-monta%C5%BCu-urz%C4%85dze%C5%84-elektrycznych-w-%C5%82azienkach-19461.html itp., itp. Ale ja znam takie rysunki. Mnie dziwi że jest w tym wszystkim jakaś nie konsekwencja. Bo np. w odległości 60cm od brodzika nie można montować gniazdka ale na wysokości powyżej 225cm już można. To jaki to sens jeżeli np. deszczownie montuję się na wysokości od 220-235cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4739573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 12.06.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Mnie dziwi że jest w tym wszystkim jakaś nie konsekwencja. Bo np. w odległości 60cm od brodzika nie można montować gniazdka ale na wysokości powyżej 225cm już można. A gdzie tak jest napisane? To jaki to sens jeżeli np. deszczownie montuję się na wysokości od 220-235cm. Co ma piernik do wiatraka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4739728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.06.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 A gdzie tak jest napisane? A strefie 2 nie można montować gniazdka tak czy nie? A gdzie się kończy 2 strefa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4739803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.06.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Bo np. w odległości 60cm od brodzika nie można montować gniazdka ale na wysokości powyżej 225cm już można. To jaki to sens jeżeli np. deszczownie montuję się na wysokości od 220-235cm. Sens pierwszej strefy jest taki, że stojąc w brodziku/wannie nie masz prawa dosięgnąć ręką do urządzenia elektrycznego. Stąd te 60cm wzdłuż i 225cm wzwyż J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4739839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.06.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Sens pierwszej strefy jest taki, że stojąc w brodziku/wannie nie masz prawa dosięgnąć ręką do urządzenia elektrycznego. Stąd te 60cm wzdłuż i 225cm wzwyż J. I tu własnie nie widzę sensu bo mam 185cm wzrostu i spokojnie dosięgnę ręka powyżej 225cm i w kabinie prysznicowej i w wannie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4739841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 13.06.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 I tu własnie nie widzę sensu bo mam 185cm wzrostu i spokojnie dosięgnę ręka powyżej 225cm i w kabinie prysznicowej i w wannie A gdzie jest napisane, że niewolno montować gniazdek w strefie drugiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4740489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.06.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 A gdzie jest napisane, że niewolno montować gniazdek w strefie drugiej? A Ty montujesz gniazdka wtykowe 230V w strefie 2 ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4741536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 26.06.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 I tu własnie nie widzę sensu bo mam 185cm wzrostu i spokojnie dosięgnę ręka powyżej 225cm i w kabinie prysznicowej i w wannie My mówimy o kabinie z dachem! Z końca dachu zakreśl promień 60 cm i poza wnetrzem tego promienia, na wysokości 225 cm można montować gniazdko, jasne?!?!?! I nie pierdziel mi o deszczowniach na wysokości 235 cm, bo nawet jakby były na wysokości 5 metrów, to całe wnętrze od sitka do podłogi, jest strefa pierwsza! Paniatno? Zapoznaj się z tym, jak norma określa wyznaczanie stref, a nie z centymetrami, które są wskazówką jak liczyć strefę od czegoś. czyli okreslają odległość, ale od konkretnego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4757583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rome 10.07.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 (edytowane) Witam Wszystkich Po przejrzeniu całego wątku nie znalazłem ostatecznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Chodzi oczywiście o moc przyłączeniową, do takiego założenia: Dom około 220m2 Garaż na dwa auta + małe mieszkanie dla dwóch osób czyli około 40-45m2 Wiadomym jest że będziemy raczej korzystać z ogrzewania gazem ziemnym + kolektory. Chciałbym wystąpić o warunki przyłącza i chcemy zrobić to raz a dobrze aby później nie trzeba było występować o wzrost mocy itp. No i wiadomo urządzenia AGD jak w każdym domu + jakiś komputer Więc pytanie ile tych kw będzie nam trzeba? Pozdrawiam i dzięki za pomoc Roman Edytowane 10 Lipca 2011 przez Rome uzupełnienie wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/97/#findComment-4776706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania