Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.


Recommended Posts

witam :)

wątek nazywa się wszystko o elektryce więc proszę o info - czy są gniazda podwójne do montażu w ramkach np. potrójnych? schodziłem wczoraj castoramę, ale nie widziałem nic takiego

Do castoramy to sie wybierz po piwo ;)

Po osprzęt do hurtowni elektrycznej. Zanim sie wybierzesz to poczytaj http://www.elda.com.pl/

http://www.hager.pl/index.php?scr=1024&id=263.43

http://www.kontakt-simon.com.pl/

http://www.ospel.com.pl/

http://www.polam.naklo.pl/katalog.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

witam :)

Czy ZE moze nie chciec (móc) zgodzic się na przylacze ziemne? Elektryk mówi, że ZE nie chce brac na siebie kosztów wykonania projektu i jak sobie takowe sam zrobię to wtedy się zgodzi na ziemne. Czy to na pewno prawda?

Jeżeli jest przyłącz napowietrzny istniejący to koszt przebudowy w całości ponosi wnioskodawca.

Podobnie może być w przypadku podpisania umowy przyłączeniowej na przyłącz napowietrzny przed jego wykonaniem.

Natomiast na początku czyli etapie warunków przyłączenia nie może odmówić wnioskodawcy. Tak jest w moim ZE.

Radzę sprawdzić w taryfie lokalnego ZE.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam:)

Nie zmienia to jednak faktu, że poprzez kuchenki z zasilaniem elektrycznym(oświetlenie piekarnika, piekarnik elektryczny) piecyki łazienkowe następują sztuczne i niekontrolowane połączenia instalacji.

Po przyłączeniu wszystkich metalowych instalacji do GSU uzyskujemy efekt wyrównania potencjałów oraz metalowymi przyłączami uziemiamy zacisk/przewód PEN w starych instalacjach elektrycznych oraz przewód PE w nowych.

Z nowymi mniejszy problem, natomiast ze starymi nie poddawanymi okresowym kontrolom pojawia się zagrożenie niezauważonego upalenia się przewodu PEN co stanowi zagrożenie dla życia i mienia. Problemy zaczynają się również w chwili kiedy dostawcy mediów zaczynają wymieniać swoje przyłącza i sieci na PE czy PVC.

 

Reasumując,

GSU,

dobrze uziemiona (nie przyłączami)

połączenia wyrównawcze główne

połączenia wyrównawcze lokalne

okresowe badania i kontrole instalacji elektrycznych.

 

Witam, nie do końca rozumiem problem połączeń wyrównawczych . Elektryk chce mi połączyć przewodem /drutem LY6 kwadrat , nastepujące elementy: stalową wanne , 4 baterie znajdujące sie w różnych pomieszcz., prysznic i piec ; wszystko szeregowo ze sobą połączone ( i nigdzie dalej nie podłączone) aby usyskać efekt wyrównania potencjałów . Czy takie połączenie jest prawidłowe i czy to właśnie ma być podłączone dalej do GSU ( czy to GSU znajduje się w rozdzielni?).

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam :)

Polecam lekturę http://www.miedz.org.pl/pcpm-publikacje-instalacje-elektryczne.html

a w niej artykuł

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych.

Andrzej Boczkowski

strona 10

 

 

Podstawy projektowania instalacji elektycznych.

prof. zw. dr hab. inż. Henryk Markiewicz

 

 

i wiele innych z tej strony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Witam!

Przeskoczyłem z wątku o odgromach i mam pytanie: czy samo zabezpieczenie bezpiecznikami przeciw wyładowaniom nie wystarczy?

Prawdę powiedziawszy nie wim co masz na myśli pisząc te słowa.

Czy chodzi Ci o bezpieczniki,

wyłączniki instalacyjne nadmiarowe,

czy o urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej?

Sprecyzuj a coś wymyślimy ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

NIe chciałem precyzować, żeby odpowiedź nie była ograniczona tylko do jednego sposobu ochrony instalacji i domu od wyładowań burzowych. Ale żebyś mógł odpowiedzieć, wg. Ciebie jaki jest najlepszy sposób ochrony instalacji i urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi. :lol: W folderach jest ich mnóstwo. Niektóre są dość drogie, inne tańsze. Czy instalacja odgromowa jest najlepsza? Co byś zamontował w nowo wybudowanym domu? Oczywiście przepięciówki i tp. też. :lol:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witaj :)

NIe chciałem precyzować, żeby odpowiedź nie była ograniczona tylko do jednego sposobu ochrony instalacji i domu od wyładowań burzowych. Ale żebyś mógł odpowiedzieć, wg. Ciebie jaki jest najlepszy sposób ochrony instalacji i urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi. :lol: W folderach jest ich mnóstwo. Niektóre są dość drogie, inne tańsze. Czy instalacja odgromowa jest najlepsza? Co byś zamontował w nowo wybudowanym domu? Oczywiście przepięciówki i tp. też. :lol:

1. Odgromówka wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką.

2. Przepięciówka kl. B oraz C, ewentualnie D dla urządzeń.

3. Koordynacja instalacji.

4. Połączenia wyrównawcze.

5. Poprawnie wykonane uziomy.

 

Co do aktywnych systemów ochrony to mam mieszane uczucia. Zresztą poczytaj http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?t=7694

 

I na koniec jeszcze jedna sprawa. Piorun to zjawisko niezbadane i nieprzewidywalne. Uderza tam gdzie chce. Wyładowanie w budynek czy w jego sąsiedztwie pomimo wszystkich wyżej opisanych zabezpieczeń może spowodować poważne szkody. Moim zdaniem należy budynek ubezpieczyć od wyładowań atmosferycznych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki jacek.

czym bardziej zagłębiam się w temat, to tym mniej wiem :-? Wychodzi na to że, nikt do końca nie zbadał tego zjawiska. Te wszystkie urządzenia są jak szukanie otwartej brzytwy po omacku. Zamiast zabezpieczać, to jeszcze przyciągają pioruna. Może się w końcu kiedyś okazać że wprowadzą zakaż uziemiania, bo... po wyładowaniu to prąd popłynie nie tylko w dół ziemi, ale wszędzie we wszelkie żelaztwo wokół domu i w domu, jeśli są połączone. O!!...zgrozo!! :o :-? :roll: czy to nie szkoda kasy na te wszystkie bajery :evil: :evil: to już lepiej faktycznie ubezpieczyć. :-? :wink: Albo odwrucić sytuację i zamiast żelastwa postawić dom z materiałów nieprzewodzących prąd. A co z rurami gazowymi i wodnymi? są stosowane również z tworzyw sztucznych. A jedynie zabezpieczyć instalacje elektryczne i wszystko co jest na prąd. A jaka jest statystyka?, może nie ma żadnej ? bo jakby opublikować to wyszłoby że nie ma żadnej różnicy tzn. ci co mają odgromy itp. i ci co ich nie mają obrywają od natury podobnie. :-? :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam!

chciałbym zapytać o remont instalacji w budynku. moja wspólnota mieszkaniowa chce wymienić instalację el. ( piony) w czteropiętrowym budynku, 37 lokali, która ma jakieś 40 lat. Są podejrzenia, że przez 40 lat wszelakie normy dotyczące takiej instalacji sie zmieniły :-?

czy musimy robić przed wymianą jakiś projekt?

czy sama wymiana musi być gdzieś zgłoszona ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

mam problem, jak zresztą wszyscy którzy tu piszą i proszę o radę!

Otóż na wiosnę zamierzamy się budować na działce, która ma status działki rolnej, więc będzie to zabudowa siedliskowa, gmina oczywiście nie ma MPZP, właśnie otrzymaliśmy warunki przyłączenia i umowę, szczerze mówiąc to nic z tego nie rozumiem :o

Z wcześniejszych rozmów z ZE wynikało, że oni postawią nam skrzynkę jakieś 150 m od naszej działki, a my musimy wziąść sobie na swój koszt firmę z uprawniwniami z listy którą oni dadzą i ta firma położy nam kabel do naszej działki, a ZE mamy zapłacić w dw óch ratach opłatę przyłączeniową w sumie 1844,64, dotyczy to warunków przyłączenia domu , aha zaliczono nas do V grupy przyłączeniowej, moc przyłącz. to 12 kw, i teraz moje pytanie

1/ ile może kosztować nas położenie tego kabla w grę wchodzi około 200 m

2/ czy faktycznie to my musimy ponieść koszt budowy tego przyłącza?

aha budowa tego przyłącza miałaby przebiegać przez pole sąsiadujące z naszą działką i musieliśmy otrzymać pisemną zgodę właściciela na przekopanie pola i puszczenie tam kabla, a rola ZE ogrsniczyłaby się do postawienia skrzynki w granicy tej działki sąsiada ale od strony drogi czyli nie na jego gruncie, proszę o jakieś wskazówki co robić?, podpisać tą umowę?, bo chyba tak naprawdę to nie mamy innego wyjścia tylko trochę boję się kosztów których nawet w przybliżeniu ZE nie chciał podać, odsyłając do firmy z którą podpiszemy umowę na budowę przyłącza :evil: ,pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć! :p

no dobra to po kolei:

1/ złożony wniosek o warunki przyłączenia placu budowyOdpowiedź:

VI grupa przyłączeniowa, połączenie kablowe

Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia: " przy istniejącym złączu kablowo-pomiarowym (jakieś 250 m od mojej działki) zamontować szafkę pomiarową i zasilić ją z w/w złącza"

Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego:

"miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa przy istniejącym złączu kablowo-pomiarowym",

Inne ustalenia: Projekt budowlany: schemat instalacji elektrycznych należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym"

i tyle w warunkach, nigdzie tu nie ma napisane wprost że to ja muszę na swój koszt pociągnąć te 250 m kabla, albo dalej nic z tego nie rozumiem :oops: , natomiast w umowie o przyłączenie jest par 3 gdzie piszą, że : " Podmiot zobowiązuje się do realizacji własnym kosztem i staraniem warunków przyłączenia określonych w par. 1" (tu chyba jest pies pogrzebany?, prawda :evil: ) i dla całkowitej jasności ten par 1: " Strony ustalają, że miejscem rozgraniczenia własności urządzeń między przyłączanym Podmiotem, a Koncernem są zaciski prądowe łączące wybudowaną linię/przyłącze z istniejącą linią/siecią Koncernu"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witaj:)

Co prawda nie napisałaś, eś jaki to zakład ale.....

Wcześniej była mowa o V grupie czyli zasilaniu docelowym. Obecnie jest mowa o VI gr czyli zasilaniu placu budowy.

W przypadku VI gr faktycznie pomiar montuje się na/przy urządzeniu ZE do którego nastąpi przyłączenie.

ZE wykonuje przyłączenie do granicy eksploatacji a w przypadku VI gr praktycznie nic nie buduje. Od granicy eksploatacji (łącznie z zestawem pomiarowym) budowa urządzeń leży po stronie odbiorcy.

 

Zastanawia mnie jeszcze wysokość opłaty. W moim ZE jest to 10% wyliczonej opłaty dla gr. V.

 

I jeszcze jedno, w moim ZE istnieje coś takiego jak zasilanie placu budowy domu z budową urządzeń jak dla zasilania docelowego. Wtedy ZE pobiera opłatę jak dla gr. V. Ale w rym przypadku nie wyobrażam sobie abyście mieli licznik oddalony od działki o 150m!!!!!!!!! Co prawda nie widzę tego na sytuacji ale trochę to dziwne.

 

I już na koniec, przyłączenie podmiotu zlokalizowanego do 200m od miejsca przyłączenia kalkulowane jest ryczałtowo czyli stawka x ilość kW mocy przyłączeniowej + VAT. Powyżej 200m dolicza się około 35 zł za każdy metr ponad 200.

 

Poczytaj to i pytaj dalej :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jeszcze nie wszystko niestety.., a więc dalej

aha budowa na Mazurach- spółka Energa

2/ złożony wniosek o warunki przyłączenia docelowego, czyli domu

i odpowiedź ZE:

" Z istniejącego złącza kabl.-pom. wybudować przyłącze kablowe ze złączem kablowo-pom. zlokalizowanym przy granicy działek nr...".(postawią to złącze na granicy drogi gminnej z działką sąsiada po stronie drogi, do mnie to jakieś 130 m, po to też musiałam dostarczyć im oświadczenie sąsiada, że on zgadza się na przekopanie jego działki, w celu położenia kabla) i dalej: " Projektowany budynek mieszkalny zasilić przyłączem kablowym zalicznikowym po wybudowaniu przez ZEO złącza kabl-pom."

i z istotnych rzeczy to jeszcze:

okres realizacji przyłaczenia ustala się wstępnine na 9 m-cy od daty uiszczenia pierwszej części opłaty i tu jak najbardziej ok tylko dalej piszą o tym że "za niedotrzymanie terminu przyłączenia ( który ostatecznie ustalony zostanie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza) strona odpowiedzialna za zwłokę płaci karę umowną w wys. 0,2 % opł. przył. jednak nie więcej niż 6 %" - tzn że jak ja się do tej pory nie wyrobię z budową na tyle żeby podłączyć w chałupie prąd to płacę dodatkową karę - niezłe to..

 

REASUMUJĄC:

1/ w/g mnie nie opłaca mi się w tej sytuacji podpisywać umowy o prąd budowlany, bo muszę pociągnąć kabla 250 m, nie licząc kosztów opłaty abon. za taki prąd i oczywiście stawkę za konkretne zużycie, b. poważnie rozważam zakup agregatu i poradzenie sobie w ten sposób w czasie budowy

 

2/ czy faktycznie muszę ponieść koszt budowy linii??

 

proszę o jakieś wskazówki , mam nadzieję że da się coś z tego zrozumieć, z góry przepraszam za tak dłuuuugie posty, ale ja w tych sprawach jestem kompletnym laikiem i dlatego wolałam cytować ważne punkty, z góry wieeelkieee dzięki :p , pzdr, małgosia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Będę wdzięczny za odpowiedź na pytanie:

- jakie może być roczne zapotrzebowanie na energię domu o pow. netto 110 m.kw, użytkowej 87 m.kw, kubaturze 274 m.szesc., ściany z BK 24 cm + 10 cm styropian, poddasze 20 cm wełny. W projekcie podano zapotrzebowanie na ciepło do celów grzewczych 6,00 kW. Myślę o CO z kotłem elektrycznym i korzystaniu z tańszej taryfy. Kuchenka - gaz, CWU - prąd.

Jeśli coś mogę uściślić - chętnie.

Pozdrowienia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam:)

Pytanie zasadnicze do czego to jest potrzebne?? Czy mówimy o mocy czy o energi (moc w czasie)?

Czy masz na myśli określenie mocy przyłączeniowej do wniosku o warunki? Czy roczne zapotrzebowanie na energię do wpisania do wniosku?

Podaj więcej szczegółów to napiszemy coś na ten temat.

W tzw. międzyczasie luknij na http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=62370&highlight=

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...