marvinetal 13.12.2023 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Nie będzie poprawnie. Jakakolwiek przerwa żyły N z jakiejkolwiek przyczyny zaskutkuje spaleniem/zniszczeniem odbiorników 1-fazowych zasilanych z tego przewodu. Są na to jakieś przepisy? Jeden z fachowców chciał mi podłączyć 3 urządzenia jednym przewodem trójfazowym a jak zażądałem trzech oddzielnych przewodów to się obraził twierdząc ze" tak się nie robi". Chcesz doprowadzić nowe obwody do rozdzielnicy, więc muszą być 3 żyłowe. Natomiast do rozdzielnicy dochodzą 2 żyły L i N lub PEN. Musisz wiedzieć jaki jest układ sieci zasilającej, bo od tego zależy co można zrobić z przewodem ochronnym PE. Jeżeli jest układ sieci TN-C, to masz żyłę L i PEN. Wówczas wykonujesz w rozdzielnicy rozdział PEN na N i PE, czyli łączysz nowe obwody 3 żyłowe z L, N, PE. Natomiast, gdy jest układ sieci TT, a do rozdzielnicy dochodzą 2 żyły, czyli L i N, to nie wolno podłączać przewodu ochronnego pod N w rozdzielnicy, oraz nie wolno wykonywać tzw. zerowania w gniazdach, ponieważ może być to niebezpieczne że względu na ochronę przeciwporażeniową. Nie mając tej wiedzy skontaktuj się z elektrykiem, który ogarnie temat. U mnie w takiej sytuacji elektryk zrobił puszkę w kuchni i PE "podłączył" do rury zimnej wody a do rozdzielni idą tylko L i N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.12.2023 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Są na to jakieś przepisy?Jest zdrowy rozsądek i doświadczenie elektryka w tym względzie U mnie w takiej sytuacji elektryk zrobił puszkę w kuchni i PE "podłączył" do rury zimnej wody a do rozdzielni idą tylko L i N. Naprawdę? A przyłącze wodne do budynku pewnie plastikowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 13.12.2023 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 (edytowane) Instalacja wodna jest na szczęście tak stara jak elektryczna wiec czysta stal Co ciekawe rezystancja wyszła niesamowicie niska. Edytowane 13 Grudnia 2023 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 14.12.2023 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 Dał papier? Teraz tylko zgłosić jego instalację... Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 184. [uziomy instalacji elektrycznej] (..) 2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 14.12.2023 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 To gdzie umieściłeś gniazdo do zasilania piekarnika? Każda kuchnia jest inna, u mnie jest np. za szafką obok piekarnika, dostępne po wysunięciu szuflady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania