jacekj 08.03.2008 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 witam Czsy fuch się skończyły. Zresztą chyba nie wiesz o czym piszesz. Kto na fuchę wymieni Ci przyłącz napowietrzny na kablowy?? Powagi kolego albo nie zabieraj głosu w sprawch o których nie masz pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 09.03.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Mam krótkie pytanie bo właśnie dostałem protokól z badań instalacji w moim mieszkaniu. Napisali mi przy gniazdkach w pokoju (które mam bez bolca), że ochrona nieskuteczna i w zaleceniach wymianę na z bolcem. Czy to jest poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.03.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 A z którego roku ta instalacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 09.03.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.03.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 To dobrze napisali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 09.03.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 czyli wg. najnowszych przepisów (niestety nie śledzę) wszystkie gniazdka muszą mieć bolce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.03.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Nie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.03.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Ale u Ciebie w domu zapewne tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 09.03.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 To mam wymieniac czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 09.03.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Ale u Ciebie w domu zapewne tak. Możesz podpowiedzieć dlaczego u mnie tak? Chciałbym zrozumiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.03.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Po pierwsze, to układ. W 99% jest to TN-S lub TT. A to wymaga 3 lub 5 żył, z których jedna to PE. I gdzieś to trzeba podłączyć. Po drugie, to zastosowane środki ochrony przed porażeniem. Ten bolec w gniazdku i ta żyła PE to najwazniejsza część w tym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 09.03.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Po pierwsze, to układ. W 99% jest to TN-S lub TT. A to wymaga 3 lub 5 żył, z których jedna to PE. I gdzieś to trzeba podłączyć. Po drugie, to zastosowane środki ochrony przed porażeniem. Ten bolec w gniazdku i ta żyła PE to najwazniejsza część w tym przypadku. OK kumam. Dzięki A gdzie w takim razie nie trzeba bolca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 09.03.2008 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 witam A gdzie w takim razie nie trzeba bolca? Nie ma takiego miejsca. Wszędzie trzeba stosować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.03.2008 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Raczej stanowiska, lub miejsca w przemyśle. Tam gdzie np. jest stanowisko izolowane, lub urządzenia zasilane są z transformatorów separujących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.03.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 witam A gdzie w takim razie nie trzeba bolca? Nie ma takiego miejsca. Wszędzie trzeba stosować. Dla Jacka PN-IEC 60364-4-41:413.3.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 09.03.2008 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 witam Dla Jacka PN-IEC 60364-4-41:413.3.2;) tak, tak masz Grzesiu rację ale jesteśmy teraz na forum Muratora i piszą tutaj ludziska od domków a nie od innych przypadków, Jako praktyk nie spotkałeś się chyba w domku z instalacją na izolowanym stanowisku Czyż jestem w błędzie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.03.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Dokładnie Jacku. Wszak moje 5 ostatnich postów wziętych do kupy ( niestety nie da sie tu ich edytować) tak stanowią. W normalnym domu nie widziałem. U elektryka sie zdarza . A że pytanie padło i chęć poznania niewiadomego, to pozwoliłem sobie odpowiedzieć jak stanowi prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.03.2008 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 witam Dla Jacka PN-IEC 60364-4-41:413.3.2;) tak, tak masz Grzesiu rację ale jesteśmy teraz na forum Muratora i piszą tutaj ludziska od domków a nie od innych przypadków, Jako praktyk nie spotkałeś się chyba w domku z instalacją na izolowanym stanowisku Czyż jestem w błędzie?? ja mam takie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 09.03.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 ja mam takie. To się pochwal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.03.2008 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 ja mam takie. To się pochwal. no własnie się chwalę. kiedyś, jak naprawiałem sprzęt, to sobie takie urzadziłem zasilane przez trafo 220/220. I tak już zostało, chociaż ostatnio uzywane niezmiernie mało, powiedziałbym, że wcale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania