Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 2,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

witam wszystkich forumowiczów

dziś dostałem warunki przyłączenia prądu do mojej działki.

nadmienie że od słupa z prądem do mojej działki w lini prostej (wzdłuż ulicy) jest 55 m. zaliczono mnie do V grupy przyłączeniowej. koszt wykonania przyłącza to 2150 zł. termin wykonania przyłącza to 27.12.2007r. jest to dla mnie bardzo odległy twrmin ponieważ chciałem ruszyć z budową wiosną 2006 spytałem w ZEWT co muszę zrobić żeby dostać ten prąd wcześniej. okazało się że wykonać projekt przyłączenia. wykonanie takiego projektu zaproponował mi jeden z pracowników ZEWT i powiedział że potrwa to ok. 3 m-ce. następnie otrzymam decyzję z ZEWT że wybudują mi przyłącze w 6 m-cy a nie w 2 lata. razem minie około 9 m-cy. to jednak również bardzo odległy termin. czy jest jakaś inna możliwość na przyspieszenie tego stanu rzeczy? czy jest szansa ruszyć z budową wiosną 2006 r korzystając np z prądu sąsiada? czy 3000 zł za wykonanie takiego projektu to przypadkiem nie jest trochę za dużo.

narazie jeszcze nie podpisałem umowy ZEWT bo nie wiem co teraz robić.

proszę o pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam :)

To jest rozbój w biały dzień. Nadaje się to pod paragraf!!!! Ci naciągacze powinni zając się należytym wykonywaniem swoich obowiązków wynikających ze stosunku pracy a nie projektować prawdopodobnie w godzinach pracy.

 

Możesz wystąpić o warunki dla VI grupy czyli prowizorka na plac budowy ale musisz wtedy pociągnąć zasilanie prowizoryczne od słupa gdzie będzie prawdopodobnie licznik.

 

Termin przy dobrej woli można skrócić do około czterech miesięcy.

 

3000 za projekt to tylko w warszawie jest to możliwe. W moim ZE wykonawca ma na projekt około 1700 zł.

 

Jeżeli sąsiad sprzyja to jak najbardziej można.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy 3000 zł za wykonanie takiego projektu to przypadkiem nie jest trochę za dużo.

:o

normalnie szok. Ja tak samo robię jak Ty, z tym że wzięłem uprawnioną osobę z polecenia osoby, która mi adaptuje projekt. Gość wycenił swoją pracę na 500 PLN.

Poza tym, ZE zwróci mi 10% kwoty, którą zapłacę za przyłączenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

potrzebuję pomocy. Zamierzam założyć halogeny lub jakieś inne oświetlenie na podbitce. Niestety w sklepach wszystkie halogeny są przeznaczone do montowania wewnątrz. Znalazłam coś na zewnątrz ale cena jest zastraszająca. Mam wątpliwości czy jak zamontuję halogeny te które są dostępne to czy się sprawdzą. Co polecacie ???
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie do JackaJ

Wątek ten już się pojawiał wcześniej ale nie było konkretnej odpowiedzi. Chodzi o to,że są ZE które montują skrzynkę pomiarową w ramach realizacji przyłącza i są takie co tego nie robią.

Pytanie - jakie przepisy to regulują i czy można taki ZE namówić (przekonać). Ja mam problem z EnergiaPro Wrocław. Mam zamiar wystąpić z pismem i poszukuję argumentów. Do czasu rozpoczęcia inwestycji mam jeszcze trochę czasu i nie chcę im odpuścić.

Dodam, że zgodnie z warunkami mam przyłącze napowietrzne do granicy działki gdzie ma być słup, potem zejście do ziemi, skrzynka i do domu w ziemi. Ze skrzynki pomiarowej ma być zasilany również plac budowy. Jeden z pracowników ZE sa radził żeby spróbować powalczyć ale sam z oczywistych powodów nic nie może zrobić.

:D :D :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam :)

Po pierwsze Prawo Energetyczne

po drugie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

po trzecie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci

po czwarte wreszcie taryfa lokalnego ZE zatwierdzona w URE.

 

Wiem, że różnie z tym bywa w naszym kraju. Diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach. Sprawdź co masz napisane w warunkach. Jezeli jest mowa o złączu kablowopomiarowym to wszystko montuje energetyka.

Jezeli jest mowa o złączu kablowym oraz złączu/zestawie pomiarowym to energetyka montuje złącze kablowe. Pomiar lezy po stronie odbiorcy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

potrzebuję pomocy. Zamierzam założyć halogeny lub jakieś inne oświetlenie na podbitce. Niestety w sklepach wszystkie halogeny są przeznaczone do montowania wewnątrz. Znalazłam coś na zewnątrz ale cena jest zastraszająca. Mam wątpliwości czy jak zamontuję halogeny te które są dostępne to czy się sprawdzą. Co polecacie ???

 

jacekj a moje pytanie????? :oops: :oops: :oops:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam :)

 

 

Wiem, że różnie z tym bywa w naszym kraju. Diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach. Sprawdź co masz napisane w warunkach. Jezeli jest mowa o złączu kablowopomiarowym to wszystko montuje energetyka.

Jezeli jest mowa o złączu kablowym oraz złączu/zestawie pomiarowym to energetyka montuje złącze kablowe. Pomiar lezy po stronie odbiorcy.

 

Mały cytat z moich warunków:

Celem zasilenia obiektu należy ze słupa X wybudować przyłącze napowietrzne do projektowanego słupa, który nleży ustawić w granicy posesji. Na nowym słupie zabudować złącze kablowe. Z projektowanego ZK wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą do szafki pomiarowej oraz wykonać instalację wewnętrzną w przedmiotowym obiekcie. Plac budowy zasilić przewodem przeponowym z projektowanej szafki pomiarowej. Rozliczeniowy pomiar en. el. należy przewidzieć na napięciu niskim z usytuowaniem go w szafce pomiarowo-rozdzielczej przy złączu kablowym.

 

I tyle cytat. Jeśli dobrze rozumiem warunki i twoje informacje to chyba nie mam szans żeby im coś wyrwać. W związku z tym mam kolejne pytania. O co tak naprawdę idzie gra, ile to jest warte? A drugie pytanie jak to możliwe aby była taka dowolność w interpretacji.

Spróbuję poszukać tych dokumentów, o których wspominałeś.

:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

potrzebuję pomocy. Zamierzam założyć halogeny lub jakieś inne oświetlenie na podbitce. Niestety w sklepach wszystkie halogeny są przeznaczone do montowania wewnątrz. Znalazłam coś na zewnątrz ale cena jest zastraszająca. Mam wątpliwości czy jak zamontuję halogeny te które są dostępne to czy się sprawdzą. Co polecacie ???

Niestety muszę Cię zmartwić. Muszą to byc oprawy przeznaczone do montażu na zewnątrz posiadające odpowiednie IP, inaczej popularnie zwane hermetycznymi. Oprawy takie są droższe z uwagi na swoją budowę odporną na wilgoć i czynniki zewnętrzne. Coś za coś.

I jeszcze jedno, instalacja, oprawy w drewnianej podbitce muszą być bardzo starannie wykonane z uwagi na uwarunkowania pożarowe.

Przykro mi, że nie napisałem po Twojej myśli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mały cytat z moich warunków:

Celem zasilenia obiektu należy ze słupa X wybudować przyłącze napowietrzne do projektowanego słupa, który nleży ustawić w granicy posesji. Na nowym słupie zabudować złącze kablowe. Z projektowanego ZK wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą do szafki pomiarowej oraz wykonać instalację wewnętrzną w przedmiotowym obiekcie. Plac budowy zasilić przewodem przeponowym z projektowanej szafki pomiarowej. Rozliczeniowy pomiar en. el. należy przewidzieć na napięciu niskim z usytuowaniem go w szafce pomiarowo-rozdzielczej przy złączu kablowym.

 

I tyle cytat. Jeśli dobrze rozumiem warunki i twoje informacje to chyba nie mam szans żeby im coś wyrwać. W związku z tym mam kolejne pytania. O co tak naprawdę idzie gra, ile to jest warte? A drugie pytanie jak to możliwe aby była taka dowolność w interpretacji.

Spróbuję poszukać tych dokumentów, o których wspominałeś.

:D

Wychodzi na to, że energetyka swoje dzieło zakończy na złączu kablowym. Reszta należy do Ciebie.

Pomiar kosztuje około 300 - 400 zł. Zależy to od jego wyposażenia a to z kolei zalezy od lokalnych ZE.

 

Każdy ZE ma zatwierdzoną przez URE taryfę wg której postępuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Małe info. Na podstawie sugestii JackaJ i tu głęboki ukłon :D :D :D, pogrzebałem i znalazłem w taryfie opłat dla Energia Pro punkt 9.4 mówiący o tym ,że dla grup IV i V stawka opłat za przyłączenie obejmuje zakup i montaż złącza kablowego i szafek złączowo- pomiarowych. Sprawdziłem również, że na 2005 tego nie było. Koszty zaś wzrosły z 123 na 127.3 za kW przy przyłączu kablowym. Wysłałem już mail do ZE i czekam na odpowiedź. Ciekawe jaką? Dodam, że miałem zmianę warunków w 2006 ze względu na zmianę miejsca skąd wychodzi mój przyłącz, ale oczywiście w aneksie jest mowa tylko o zmianie miejsca przyłącza i nic więcej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam:)

To ja mam drugie pytanie. Muszę pociągnąc na strychu trochę kabla wypuszczając na zewnątrz pod podbitkę (doświetlenie zewnętrzne) . Dach skośny. Jakie są zasady kładzenia kabli po krokwiach? Czy powinno śię kłąść bliżej deskowania czy bliżej spodu krokwi? Wiem że musi być w peszlu. Czy to może być zwykły peszel kupiony w hurtowni elektrycznej czy jakiś specjalny?

Przewody kabelkowe jak wyżej, 750V z żyłą PE układane w rurce niepalnej (nie w peszlu jeżeli masz na mysli rurkę karbowaną do instalacji pod tynkiem). Obwód zabezpieczony RCD 30mA.

Te rurki przy instalacjach na drewnie zalecaja przepisy, czy uzywa sie ich zwyczajowo tak na wszelki przypadek. Chcialbym widziec przepis, ktory to dokladnie mowi. Nie wiem czy nie myle polskich przepisow z jakimis zagranicznymi ale przy zabezpieczeniu do 16A i odpowiednim przekroju przewodu mozna przewod w izolacji na 750V klasc bezposrednio na drewnie bez rurek. Jest to w pewnym sensie logiczne bo pozar zostanie predzej wywolany przez niepewny styk w wylaczniku lub puszce a nie przez przewod. Wg mnie jest to raczej niemozliwe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie dotyczące ograniczników przepięć klasy B+C. Rozbieżność ich cen jest znaczna (nawet w samej grupie produktów dla budynków mieszkalnych), dlatego też chciałbym ustalić który z nich tak na prawdę winien być zainstalowany.

Instalacja zawiera rozdzielnicę główną i dwie rozdzielnie elektryczne (osobno parter i poddasze). W ramach rozdzielni głównej i tej na parterze wystąpią obwody siłowe. W tych rozdzielniach przewidziane są zabezpieczenia typu B+C. Nie ulega wątpliwości iż musi być na rozdzielni głównej, elektryk przekonał mnie iż na drugiej również. Lecz jaki typ: TN-S 2 bieg.; TN-C 3 bieg.; TN-S 4 bieg.; TN-S/TT 3+1bieg.?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedne i drugie. Ograniczniki klasy B nie zabezpieczą Ci urządzeń przed przepięciami, gdyż napięcie sprowadzone przez nie po wyładowaniu (sa to iskierniki) jest za duże aby przeżyły takie odbiorniki jak np. lodówka.

Z kolei stosowanie zabezpieczeń klasy C samodzielnie spowoduje równiez brak właściwej ochrony, gdyż bez zabezpieczeń klasy B te z klasy C same są za słabe aby ograniczyć napięcie w chronionym obwodzie do wartości bezpiecznej przy dużej energii przepięcia.

Czasem się udaje przy słabych przepięciach, ale generalnie projektując ochronę przeciwprzepięciową trzeba ją tak zaprojektować aby była skuteczna i stanowiła zagrożenia.

Dodam, że w przypadku delikatnych urządzeń elektronicznych (kocioł, komputer, alarm itp trzeba dodatkowo zainstalowac ochronę klasy D.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedne i drugie.

 

Krzysztof, dzięki za odpowiedź. Możliwe iż nie wyraziłem się precyzyjnie. Doskonale sobie zdaję sprawę z konieczności instalacji zabezpieczeń typu B i C (a propos D będę miał też dwa obwody zabezpieczone jednym takim bezpiecznikiem). Zamierzam zastosować zintegrowane zabezpieczenie B+C (katalog Moeller'a Ochrona_przeciwprzepięciowa_2006 str.9 plus informacje techniczne na str.52). Istotne jest to iż będę miał dwa takie zintegrowane bezpieczniki B+C. Istnieje pewna ich gama (w poprzednim poscie wylistowałem modele dla budynków mieszkalnych z katalogu Moeller'a a ceny są od 200 do 600 zł netto...). Chciałbym się upewnić jaki model tak na prawdę i gdzie muszę zastosować. Wspomniane modele mają jakieś "biegi" (wybacz jestem laikiem i nie wiem za co odpowiadają, gdyż z tego co się zorientowałem instaluje się je zawsze w podobny sposób i w ramach podobnych instalacji) które różnicują wspomniane modele zabezpieczeń, ale czy rzeczywiście w istotny sposób?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powracając do własnego zapytania dotyczącego zabezpieczeń typu B+C. Wspomniane ich typy, czy też modele (TN-S 2 bieg.; TN-C 3 bieg.; TN-S 4 bieg.; TN-S/TT 3+1bieg) określają - zgodnie z tym co doczytałem w dokumentacji:

 

1) Wartość szczytową odprowadzanego prądu udarowego. Dla jednego biegu wynosi to 12,5kA, maksymalna wartość dla czterech biegów to 50kA. Oczywiście we wszystkich wypadkach (niezależnie od ilości biegów) redukcja przepięć następuje do poziomu poniżej 1,5kV.

 

2) Wskazują dla jakiej instalacji (4 czy 5-cio żyłowej) bezpiecznik się nadaje. Przy czym preferencje są aby dla sieci 4-ro żyłowej stosować ograniczniki 3 biegowe a dla 5-cio żyłowej 4-ro biegowe...

 

I to by było tyle... Nadal jestem laikiem i nie wiem czy 12,5kA to wystarczające zabezpieczenie czy koniecznie lepiej mieć na 50kA?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...