PRO 29.08.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Mam pytanie jaki sposób połozenia instalacji co mam wybrać czy rozdzielaczowy czy tez taki rozgałęźny czyli jedna rura główna i od niej odejścia na poszczaególne grzejniki.Dom parterowy, instalacja tradycyjna tylko grzejniki płytowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.08.2005 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 W sumie obie wersje są dobre i mają swoje wady i zalety. Przy sysemie rozdzielaczowym (preferuję) wychodzi więcej rury ale wszystkie połączenia są pod kontrolą. Ponadto trzeba znaleźć miejsce na rozdzielacz, ale to już nie problem w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 30.08.2005 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Witaj, Zobacz jaki system wyjdzie Ci taniej i jaka będzie ta różnica w cenie. W rozdzielaczowym dodatkowe koszty to same rozdzielacze (w Twoim przypadku to jeden rozdzielacz) plus więcej rury natomiast w trójnikowym dodatkowe koszty to więcej kształtek. Jeżeli różnica nie będzie duża to proponuję system rozdzielaczowy - większe bezpieczeństwo instalacji (niewiele łączeń pod tynkiem), mniej kłopotów z regulacją takiego układu, w przypadku wycieku w jednej nitce można ją tymczasowo wyłączyć z instalacji dwoma zaworami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania