L3g1on 29.09.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Wiem że było kilka razy czytałem już ale nie moge znaleść wmiare jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niestety na niektórych stronach jest to opisane w sposób dla mnie nie zrozumiały. Prosze o pomoc (czyli odpowiedz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 30.09.2005 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 5 metrów od najbardziej wysuniętego elementu budynku( do linii15kV). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L3g1on 30.09.2005 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 tylko 5m? uff to dobrze bo mnie ktoś nastraszył że i 16m może być dzięki (ale jesteś pewien że 5m?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 30.09.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 O ile dobrze pamiętam to 5 m w przypadku kabla w ziemi, a w przypadku napowietrznego chyba 15m, ale głowy nie dam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L3g1on 30.09.2005 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 i już mi musieliście zepsuć humor może ma ktoś sprawdzone info na ten temat?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 30.09.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 witam:)dla linii napowietrznej: pionowa przewodów od budynków: 5+U/150 (łatwo dostępna część budynku, łatwo zapalna część budynku), 3,5+U/150 (trudno dostępna część budynku, trudno zapalna część budynku) pozioma przy zbliżeniach: 1+(b/2)+(U/150) od każdej trudno dostępnej części budynku oraz od krawędzi dachu, 2+(b/2)+(U/150) od każdej łatwo dostępnej części budynku, U- napięcie w [kV]b- odległość między przewodami linii obliczona wg normy [m] Dla kabla odległość wynosi 0.5m. Oczywiście są to odległości najmniejsze i najczęściej spotykane. Nie mniej normy je precyzują ale to nie miejsce i czas na szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L3g1on 30.09.2005 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 czyli mniej więcej jak te wzory maja sie do typowej lini średniego napięcia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania