Kulin 04.01.2008 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 a czy sterownik geco ma funkcję że np. przy bardzo wysokiej temperaturze pieca włączają się pompki obiegowe w celu nie dopuszczenia do przegrzania pieca ?? Jakie macie ustawione temperatury na piecu, chodzi mi o piece żeliwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 04.01.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Pompy obiegowe w tym przypadku MUSZĄ być załączone, aby odebrać ciepło z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 05.01.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Geguś, wiem że muszą być załączone, pytam czy sterownik GECO je załączy, gdy np. piec osiągnie granicznie wysoką temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 05.01.2008 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 ... 70 stopni ? to u mnie czopuch był zawsze tak gorący , że stać koło niego nie można było , musiałem zaizolować wełną, bo można się było przypiec...... No to znaczy, że dobrze grzejesz komin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 05.01.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Czy do pieca na groszek nalezy (podobnie jak do kominka) podciagnać rurę z powietrzem od podłogi, czy nalezy zrobić czerpnie na scianie (jesli tak to na jakiej wysokości) czy nie ma to znaczenia gdzie będzie. Bo chyba nalezy zrobić nawiew do kotłowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 05.01.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Czy do pieca na groszek nalezy (podobnie jak do kominka) podciagnać rurę z powietrzem od podłogi, czy nalezy zrobić czerpnie na scianie (jesli tak to na jakiej wysokości) czy nie ma to znaczenia gdzie będzie. Bo chyba nalezy zrobić nawiew do kotłowni ? Nawiew w kotłowni musi być - mój kominiarz to sprawdzał. Nie robiłbym rury w okolicę pieca. Zimne powietrze powoduje wykraplanie wilgoci i korozję ślimaka (temat opisywany nawet w jakiejś prasie fachowej) prowadzącą w końcu do jego uszkodzenia. Dobrze, jeżeli to powietrze trochę się nagrzeje w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 05.01.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 jak jeszcze nie mieszkałem w domku, to zimie lekko grzałem piecem, tak aby było ok. 15 stopni w domu, pewnego razu przyjechałerm, otwieram drzwi i... pełno dymu, jednym z otworów wentylacyjnych dym sobie wracał do domku, na wiosnę 2007 zrobiłem otwór w ścianie o średnicy 125 mm i teraz wszystko jest OK. Teraz widzę ile powietrza potrzebuje piec, wystarczy ręke przyłożyc do otworu - działa jak wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 07.01.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 a u mnie był ostatnio kominiarz i kazał mi wymienić nawiew z rury fi 100 jaka mam teraz na znacznie większą kratkę 14x24 cm. Udowodnił mi że fi 100 to za mało, bo jak na wyłączonym piecu przyłożył do wentylacji taki wiatraczek do sprawdzania ciągu to wszystko było ok , ale jak włączyłem piec to wiatraczek zwolnił i niemal całkowicie sie zatrzymał , czyli nadmuch powoduje powstanie podciśnienia , nawiew powiniem mieć minimum 250 cm 2 przekroju. Jutro zabieram się za powiększanie otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 07.01.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 U siebie mam zrobionego icka (żeglarze kumają ) i widzę czy jest ciąg w kratce wentylacyjnej. Icek jest z taśmy teflonowej bo akurat to mi wpadło w łapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielek 07.01.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Witam Posiadam od niedawna piec Zębca 20kW ze sterownikiem perfekta na poczatek czesto mam awarie sprzegla :/ zmienilem opal na drobniejszy, facet tweirdzi ze zrywania nie bedzie na 100% a jednak bylo. Czy u Was jak montowali piec, poziomowali go? czy postawili tak byle stal ? byc moze zly poziom i slimak o cos czxasami zawadzi ? Przy awarii sprzegla te oryginalne preciki zastapilem zawleczkami, ale mam zamiar zmienic na elektrody 3,2, sa podobno idealne :> po 2) czy przy ustawieniu kotla na 100% mocy przy budynku 140m2 ocieplonym 15cm styro ale jeszcze z mostkami bez siatki itp nie jest przesada? czy poprzez zmniejszenie np na 60% osiagne mniejsze spalanie ? co do ustawien sterownika nie wiele tam jest do ustawiania Ilosc powietrza ustawia sie sama, przy tym czas podawania i przerwy tez :> Dmuchawe mam ok 50%, czas podawania 4sec czas przerwy 20sec domek jeszcze nie zamieszkany, gole posadzki i tynki po gladzi i zabielaniu. podloga na gruncie ocieplona 10cm styro dodam jeszcze ze jesli zmniejszylem moc pieca to nie dochodzil mi do temp zadanej (63stopnieC) tylko wahal sie ok 50C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr-cs 07.01.2008 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 hej, widzę ,że macie problemy ze sterowaniem. A ja przymierzam się do eko groszku i mam problem z miejscem. Pół biedy z kotłem. Przy przsunięciu drzwi do przedpokoju zachowuję z boku i tyłu kotła 50 cm i z przodu ok. 110 cm, ale nikt nie pisze gdzie przechowuje zapasy paliwa. Jle trzeba pow. podłogi na zapas węgla do wiosny? A może kupujecie na bieżąco - raz na 1 lub 2 miesiące. Słyszałem też opinie, że podajnik potrafi nieżle hałasować. Czy drzwi metalowe dokotłowni o odporności 0,5 godz. są na tyle dźwiękoszczelne, że hałas nie przeszkadza obok w pokoju? A może tylko niektóre kotły hałasują? pozdrawiam czuwających Forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 08.01.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Danielek czy dobrze dobrałeś piec do powierzchni domu? Ja takim samym piecem ogrzewam pierwszy sezon dom o pow. użytkowej 200m2 U mnie obecnie czasy na ekogorszku wynoszą ok. 70s przerwa - 4s praca. 20s przerwy miewałam na pelletach. Temperaturę ustawioną mamy na 45st. W domu na dole 20st a na górze więcej. Są spore straty ciepła bo drzwi sąnieszczelne, garaż niedomykany, okna pootwierane zeby się wietrzyło itp. Ogrzewam też strych (2 kaloryfery) ocieplony tylko 15cm wełny (poddasze ma 20cm wełny a dom 15 cm styropianu). Kliny też się zrywały. Tak ze 3 razy zerwało. Narazie wszystko ok. Piec był poziomowany ale przy równej wylewce wystarczyło go postawić i wszystko było ok. Stoi na podłodze, bez zadnych kombinacji z podkładaniem pustaków, cegieł itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 08.01.2008 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 hej, widzę ,że macie problemy ze sterowaniem. A ja przymierzam się do eko groszku i mam problem z miejscem. Pół biedy z kotłem. Przy przsunięciu drzwi do przedpokoju zachowuję z boku i tyłu kotła 50 cm i z przodu ok. 110 cm, ale nikt nie pisze gdzie przechowuje zapasy paliwa. Jle trzeba pow. podłogi na zapas węgla do wiosny? A może kupujecie na bieżąco - raz na 1 lub 2 miesiące. Słyszałem też opinie, że podajnik potrafi nieżle hałasować. Czy drzwi metalowe dokotłowni o odporności 0,5 godz. są na tyle dźwiękoszczelne, że hałas nie przeszkadza obok w pokoju? A może tylko niektóre kotły hałasują? pozdrawiam czuwających Forumowiczów Węgiel kupuję w ilosciach ok. tony. Trzymam w garażu obok kotłowni. W workach to czysta sprawa. Co do hałasu to słychać ślimak jak podaje. Drzwi niewiele tu wytłumią. W moim przypadku bardziej słyszałam przez ścianę (choć nie określiłabym to jako hałas). Nocą, jak jest cicho w domu, wtedy słychać. Ja akurat wyjście z kotłowni mam do wiatrołapu i dopiero do domu więc mam jakby podwójne drzwi i śluze Zastanawiam się czy to, że słychać to faktycznie wada My nasłuchujemy w nocy czy pracuje bo pilnujemy żeby nie pozrywał klinów i stanął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 08.01.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 hej, widzę ,że macie problemy ze sterowaniem. A ja przymierzam się do eko groszku i mam problem z miejscem. Pół biedy z kotłem. Przy przsunięciu drzwi do przedpokoju zachowuję z boku i tyłu kotła 50 cm i z przodu ok. 110 cm, ale nikt nie pisze gdzie przechowuje zapasy paliwa. Jle trzeba pow. podłogi na zapas węgla do wiosny? A może kupujecie na bieżąco - raz na 1 lub 2 miesiące. Słyszałem też opinie, że podajnik potrafi nieżle hałasować. Czy drzwi metalowe dokotłowni o odporności 0,5 godz. są na tyle dźwiękoszczelne, że hałas nie przeszkadza obok w pokoju? A może tylko niektóre kotły hałasują? pozdrawiam czuwających Forumowiczów Jak chcesz cichszy to wybierz tłokowy i postaw na gumie. Na około 5 ton musisz mieć miejsce, nie jest to objętościowo duża ilość. Węgiel kupuje sie latem gdy jest suchy. Wtedy lest lekki a poza tym można go od razu pakować w worki i składować praktycznie wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tjusinski 08.01.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 mayland napisał: ......... Temperaturę ustawioną mamy na 45st. W domu na dole 20st a na górze więcej. Masz ustawioną za niską temperaturę na piecu powinna być min. 60 st. a najlepiej 65 st. Jest to niezdrowe dla kotła (korozja ze względu na skraplanie). Nie stanie się to odrazu ale znacznie skrucisz żywotność kociołka. Jeśli masz za gorąco w domu zastosuj regulator pokojowy lub głowice termostatyczne na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielek 08.01.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Danielek czy dobrze dobrałeś piec do powierzchni domu? Ja takim samym piecem ogrzewam pierwszy sezon dom o pow. użytkowej 200m2 U mnie obecnie czasy na ekogorszku wynoszą ok. 70s przerwa - 4s praca. 20s przerwy miewałam na pelletach. Temperaturę ustawioną mamy na 45st. W domu na dole 20st a na górze więcej. Są spore straty ciepła bo drzwi sąnieszczelne, garaż niedomykany, okna pootwierane zeby się wietrzyło itp. Ogrzewam też strych (2 kaloryfery) ocieplony tylko 15cm wełny (poddasze ma 20cm wełny a dom 15 cm styropianu). Kliny też się zrywały. Tak ze 3 razy zerwało. Narazie wszystko ok. Piec był poziomowany ale przy równej wylewce wystarczyło go postawić i wszystko było ok. Stoi na podłodze, bez zadnych kombinacji z podkładaniem pustaków, cegieł itp. odnosnie mocy pieca zamowilem troche wiekszy ze wzgledu na to ze moc pieca mozna zmniejszyc a w maly niestety zwiekszyc sie nie da. Dom parterowy mam 140 m2, aleee mam zalany strop i tam bedzie strych (pralnia, silownia, suszarnia...) w przyszlosci planuje to ogrzewac wiec bede mial ok 200m2 do ogrzania co do ustawien, dzisiaj zmienilem podawaniem 7sec a przerwa byla ok 70sec wczesniej mialem podawanie 4sec a przerwa przewaznie wynosila 20sec Zobacze jak na tym sutawieniu bedzie palil Co do klinow, zmienilem kliny na drut spawalniczy 3,25 i juz nie zerwalo zmienilem tez opal, jest drobniejszy, mniej halasuje, oraz calkowicie sie spala. Popiol mam taki pylek koloru szarego :> jak jest jakias "brylka" popiolu mozna ją rozgnieść palcem, wiec chyba dobry opal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielek 08.01.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 hej, widzę ,że macie problemy ze sterowaniem. A ja przymierzam się do eko groszku i mam problem z miejscem. Pół biedy z kotłem. Przy przsunięciu drzwi do przedpokoju zachowuję z boku i tyłu kotła 50 cm i z przodu ok. 110 cm, ale nikt nie pisze gdzie przechowuje zapasy paliwa. Jle trzeba pow. podłogi na zapas węgla do wiosny? A może kupujecie na bieżąco - raz na 1 lub 2 miesiące. Słyszałem też opinie, że podajnik potrafi nieżle hałasować. Czy drzwi metalowe dokotłowni o odporności 0,5 godz. są na tyle dźwiękoszczelne, że hałas nie przeszkadza obok w pokoju? A może tylko niektóre kotły hałasują? pozdrawiam czuwających Forumowiczów nie wiem czy mozna to nazwac problemem, palic sie pali tylko kazdy chce jak naj mniej spalic a jak najlepiej ogrzac dom w starych piecach sie nie zwracalo uwagi, szly 3 sipy mialu i sie komin na pietrze goracy robil :> odnosnie halasu to z podawaniem slimakowym halasuje, jednak ten slimak ciagnie wegiel poprzez metalowa rure. Czasami slychac jak chrupnie wikeszy kawalek wegla. Chyba postawie piec na jakis gumach, wydaje mi sie ze najwiekszy "halas" idzie poprzez podloge i przechodzi na sciane, ale nie jest to jakis uciazliwy halas chodzilem ostatnio w nocy i nasluchiwalem teraz bez drzwi, podlogi i sciany surowe cos slychac ale jak bedzie dom umeblowany napewno bedzie ciszej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 08.01.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Mayland Ile Tobie piec pali na tych ustawieniach ? I jaka macie histereze?Ostatnio pomyslalam , ze im wieksza hstereza to tym rzadziej sie piec zalacza do pracy ,a jak mala jest to i tak temperatura sie obniza kiedy zaczyna pracowac , wiec po co ma obnizac pracujac , jesli moze sama spasc i wtedy dopiero sie wlaczy .Widzialam ,ze macie usawiona na ok 2stopnie , ja zrobilam u siebie 8 teraz.Jak uwazacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 08.01.2008 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Widzialam ,ze macie usawiona na ok 2stopnie , ja zrobilam u siebie 8 teraz. Jak uwazacie ? 2-3 stopnie jest ok - 8 nie sprawdzi sie - różnica 16 C kocioł przejdzie w tryb podtrzymania po +8C od zadanej np 60 zadana kocioł przechodzi przy 68 - dotego bezwładnośc jakieś 5-9C podobnie jak bedzie sie wychładzał włączy sie przy 52 C a woda w kotle bedzie juz o wiele chłodniejsza (bezwładność) potem kocioł będzie długo nagrzewal ponownie wodę - najlepiej utrzymać mniej więcej stałą temp na kotle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 08.01.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Widzialam ,ze macie usawiona na ok 2stopnie , ja zrobilam u siebie 8 teraz. Jak uwazacie ? 2-3 stopnie jest ok - 8 nie sprawdzi sie - różnica 16 C kocioł przejdzie w tryb podtrzymania po +8C od zadanej np 60 zadana kocioł przechodzi przy 68 - dotego bezwładnośc jakieś 5-9C podobnie jak bedzie sie wychładzał włączy sie przy 52 C a woda w kotle bedzie juz o wiele chłodniejsza (bezwładność) potem kocioł będzie długo nagrzewal ponownie wodę - najlepiej utrzymać mniej więcej stałą temp na kotle Dokładnie tak. Ja miałem ustawioną histerę na 5 stopni po dodaniu paliwa temp. spadała jeszcze o 1,5 stopnia. Czyli kocioł musiał 6,5 stopnia wypracować, dmuchała pracowała wtedy z 10-12 minut i jak już osiągnął temp zadaną to cały groszek był tak wypalony że zaraz zaczynała spadac temp. Po wielu próbach doszedłem że najlepsza hista to jednak 1 stopień. Wtedy długo, żaży się groszek na podtrzymaniu i nie ma takich wahnięć temperatury w kotle. Dodam, że mam podajnik tłokowy, ale chyba w ślimaku bedzie podobnie działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania