Do Tom11111:

 

Moje ustawienia:

U0=60 st.

U1=15 s.

U2=50 s.

U3=20

U4=45

Dmuchawę odłoniętą mam na jakieś 2 cm. Wcześniej miałem 1 cm ale trochę powoli dochodził do zadanej temperatury. Robi mi się trochę spieków, ale nie przeszkadza mi to za bardzo- to wina ekogroszku w zeszłym roku przy takich ustawieniach nie miałem wcale spieków.

Tak jak pisałem pozmieniałem parametry serwisowe C 2 i C 5 i D2

 

Radek

 

Dzieki za podpowiedzi.

Mam inny piec niz Ty wiec bylbym wdzieczny za wyjasnienie co oznaczaja konkretne U i parametry C i D. dzieki.

A w ogole to wyaje mi siue to trudne zeby przy 60st na piecu i podawanie/spalanie 15/50 spalal Ci tylko 20kg/dzien - niemneij jednak Gratulacje. Z niecierpliwoscia czekam na U3 i U4 bo nie mam pojecia co to moze byc.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/64/#findComment-2919041
Udostępnij na innych stronach

Jeśli masz inny piec to nie sugerowałabym się tymi ustawieniami,wiem z własnego doświadczenia..każdy piec,ba nawet ten sam ale w innym budynku będzie miał inne parametry nastawienia
Dodaj jeszcze, że ten sam piec w tym samym budynku ale z innym węglem może mieć inne ustawienia.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/64/#findComment-2919761
Udostępnij na innych stronach

Witam. Czytając , jakie macie problemy z waszymi piecami (problemy z ustawieniami , zużyciem opału, czyszczeniem kotła, ceną opału itp.), zadam Wam pytanie.

Mając jeszcze raz możliwość wyboru sposobu ogrzewania co byś wybrał?

1. Kocioł z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek?

2. Kocioł z podajnikiem szufladowym na miał?

3. Kocioł bez zasobnika na wszystko? (węgiel, groszek, miał, drewno...)

4. Kocioł kondensacyjny na gaz?

Pozdrawiam.

 

 

 

Z doswiadczenia wiem ze podajnik na eco wcale nie jest taki bezobslugowy, a cena na pewno nie zacheca do ekologii. Na dzisiaj najlepszy jest chyba piec na wszystko tzw. smieciarz. Bo z tego co slyszalem to kompanie weglowe maja zamiar w nastepnym roku zmniejszyc wydobycie i podniesc ceny opalu, aby wyrownac straty poniesione przez mniejszy eksport. (powinno chyba byc na odwrot, ale niestety zyjemy w POLSCE) Drewno nie jest i nie bedzie takie drogie jak wegiel lub mial.Najlepiej jest kupic piec eco z oddzielna komora spalania do drewna. Dobrym rozwiazaniem na dzisiaj jest tez piec na drewno ZGAZOWUJACE.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/64/#findComment-2921953
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie, ceny węgla są nieprzewidywalne, ale obsługa pieca retortowego jest nieporównywalna do obsługi pieca na "wszystko". Jestem w trakcie wykańczania domu, który stale ogrzewam a w domu jestem po południu a są dni gdy nie mam możliwości zajrzeć tam w ogóle. Przy kotle na wszytsko byłoby to niemożliwe. Jeśli chodzi o porównanie ceny ekogroszku do węgla orzech czy drewna, proszę wziąść pod uwagę, że kotły retortowe spalają stosunkowo mniej paliwa niż kotły na wszystko, bo spalają w zależności od zapotrzebowania a nie tyle ile jest zasypane. Poza tym stała, niemal perfekcyjna kontrola temperatury. Na koniec pozostaje dodać słowo - bezobługowość - nie biorąc pod uwagę konieczności czyszczenia i dosypywania paliwa. A jeśli komuś to przeszkadza to niech przerzuci się na olej lub gaz.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/64/#findComment-2922820
Udostępnij na innych stronach

Na dzisiaj najlepszy jest chyba piec na wszystko tzw. smieciarz.

 

wiec zycze aby Twoj sasiad mial wlasnie taki kociolek, tak jak napisales/as palil wszystkim wlacznie ze smieciami a wiatr wiat zawsze w Twoja strone ...

 

przemawia?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/64/#findComment-2922847
Udostępnij na innych stronach

Witam

Mam piec Kielar Eco2 z podajnikiem. Czas podawania 10 sek, przerwy 55sek. Dmuchawa ustawiona na 2 w 5 stopniowej skali.

 

Mam pytanie - ostatnio za namową znajomych zacząłem "przyduszać" z czopucha wylot do komina tak,żeby całe ciepło nie uciekało w komin. Przed tym eksperymentem miałem bardzo nagrzany komin - tylko wtedy też miałem 100 % włączonej dmuchawy. Spalanie jest nie najgorsze - ok.25 kg na dzien - przy temp. w domu od 20 do 23 stopni - mam termostaty i różnie grzeje.

 

Problem mam jednak z tym ,że przy takich ustawieniach piec się "zatyka" co 4-5 dni iwymaga gruntonego czyszczenia - ilość sadzy która się osadziiła jest bardzo duża. Czy jest na to rada?.

 

Poza tym w tym piecyku jest możliwość spalania innych materiałów. Gdy się tego nie robi to są tam ustawione cegły szamotowe. Czy wg Was ma to sens ? co prawda trzymaja ciepło, ale żeby je nagrzać też potrzeba energii.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/64/#findComment-2924328
Udostępnij na innych stronach

zmniejszałam powietrze,bo mi nagadaliście :p że kominem ucieka hahaha
No i teraz masz go za mało. I Ci się nie dopala.

A jak to wczoraj jeszcze doczytałem. Mało powietrza przy spalaniu to powstawanie tlenku węgla w zamian dwutlęku. I zaczadzenie gotowe :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/64/#findComment-2924721
Udostępnij na innych stronach

 

A jak to wczoraj jeszcze doczytałem. Mało powietrza przy spalaniu to powstawanie tlenku węgla w zamian dwutlęku. I zaczadzenie gotowe :D

 

 

ło mamciu a moja "królowa nocy"?Zaczadzi się w tej piwniczce?Mam pytanie czy rura z pieca do komina powinna być...ciepła czy gorąca?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/64/#findComment-2924754
Udostępnij na innych stronach

No to mogę pochwalić i stwierdzić opłacalność regulatora pokojowego.

Przed - 120 kg zasobnik na trzy dni. Po podłączeniu - 120 kg na 5-6 dni.

Zaznaczam że w godz. 7-15 nie ma nikogo w domu , więc nie ma potrzeby grzać do np. 23 st. C.

Również mam spieki, ale jeśli piec ma przerwy w pracy łatwo je skruszyć. Wcześniej zwalając spieki wyrywało kawałki żaru - czyli wniosek jest taki, żeby ustawić piec tak aby po dojściu do zadanej temp., kilka minut podtrzymywał piec w granicach histerezy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/64/#findComment-2925714
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...