Moim zdaniem mógł próbować podtrzymać żar - po prostu minął zdefiniowany czas przerwy w trybie podtrzymania. Jeśli zmienisz ten parametr to powinno być ok.

 

Bobek_budowniczy na początku miał podobny przypadek z podawaniem i nadmuchem >80st.C

Trzeba go dopytać o co tam chodziło

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4821773
Udostępnij na innych stronach

Miałem podobnie na początku zabaw w trybie lato, zanim doszedłem do w miarę sensownych parametrów. Fabryczne ustawienia podtrzymania niestety są dość kiepskie - dają groszku przy małej przerwie. U mnie 46s podawania i 42 minuty przerwy. Latem piec chodzi tylko w podtrzymaniu, a i tak moc jest za duża i temperatura często przekraczała 80 stopni. Też miałem przypadek że temp. na piecu 80 a ten zaczyna podawanie. Pozmieniałem to i teraz jest lepiej, ale zdaje się że i tak mogę jeszcze zejść z podawaniem, bo żar tak szybko nie wygasa, a ma to zasadniczy wpływ na spalanie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4822770
Udostępnij na innych stronach

Czy ja wiem... Interpretacja może być różna, np.: istotniejszym warunkiem do spełnienia jest to, żeby piec nie wygasł niż utrzymanie właściwej temperatury. Więc skoro minął czas przerwy, to trzeba palić. Kwestia tylko prawidłowego określenia warunków.

Ale rozumiem że dla Ciebie korzystne jest interpretowanie jako błąd oprogramowania i nie ma co z tym polemizować... ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4822928
Udostępnij na innych stronach

Zobaczymy jak serwis to zinterpretuje.

 

Zerknij tutaj:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177725-Sterowanie-kot%C5%82em-za-pomoc%C4%85-internetu-lub-wifi&p=4700159&viewfull=1#post4700159

 

trochę dalej:

"uzupełnienie- po godz 22 nastąpił brak odbioru ciepła,temp na kotle osiągneła 71st (do zadnej 55) i co sie stało??? właczył sie podajnik i dmuchawa...dmuchawa nabiera obrotów... podajnik chodzi... baaaaach 2 raz mam rozwalony kocioł oj to jest bardzo niebezpieczne... "

 

 

Minertu pisał, że może to być winą pracy w trybie ręcznym. Bardzo ważne jest przełączenie na tryb automatyczny.....

Pogadaj z Bobkiem, dopytaj minertu albo zadzwoń do elektro-system, na 100%uzyskasz pomoc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4823130
Udostępnij na innych stronach

Wspominał ale chodziło mi o eCoala.Dodam,że mamy różne palniki ,ilość węgla podawana w tym samym czasie zapewne się różni a więc może go być za dużo co jest przyczyną przegrzewania się kotła.Niestety w trybie Lato trzeba się trochę pomęczyć z sterownikiem.

W eCoalu ani brulim tak dużych problemów nie ma ,co zresztą widać na moim sterowniku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4823325
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Witam.

Szukam fachowca ktory zajmuje sie montazem pieca na ekogroszek, drobnymi przerobkami jak rowniez fachowa porada w kwesti wyboru odpowiedniego pieca.

Z gory dziekuje za odp.

Pozdrawiam

 

Wszystko fajnie, tylko podaj jakieś większe miasto/miasteczko w pobliżu.

Wówczas ktoś Ci coś będzie mógł pomóc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4857023
Udostępnij na innych stronach

Miasto jakies 35 km od Krakowa.

Nikt Cię tutaj nie skarci jak napiszesz gdzie mieszkasz.A może się okazać,że fachman jest z południowej strony Krakowa a Ty mieszkasz z północnej i to już daje 70km.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4857575
Udostępnij na innych stronach

Nikt Cię tutaj nie skarci jak napiszesz gdzie mieszkasz.A może się okazać,że fachman jest z południowej strony Krakowa a Ty mieszkasz z północnej i to już daje 70km.

 

Miasto Wolbrom, ale widze ze cos ciezko z tymi fachowcami:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4857937
Udostępnij na innych stronach

Witam. Polecono nam kocioł na ekogroszek Heiztechnik Q EKO 15KW z automatyką HTtronic 500 i automatyką pogodową. Nie znam sie na tym kompletnie, a właśnie zabieramy się za c.o. i mam prośbę o radę:

1. polecacie go?

2. mam na coś zwrócić szczególną uwagę?

 

Pow. ogrzewana 170m2, dom częściowo podpiwniczony z porothermu ocieplony 20cm styropianu, okna 3-szybowe 6-komorowe. Na parterze (75m2) ma być ogrzewanie podłogowe, na pietrze i w piwnicy (95m2) grzejniki. Dodatkowo kominek z płaszczem wodnym. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4857959
Udostępnij na innych stronach

Facet, który ma nam robić instalację go polecał, że niby dobry. Ja się nie znam, dlatego liczę na Waszą pomoc. Warto się na niego decydować czy lepiej poszukać czegoś innego? Edytowane przez agalind
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/216/#findComment-4859470
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...