Slawwwek 07.10.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Witam Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem domu o pow 160m2 i kotła na eko-groszek Ling 25kW.Piec przez instalatora został ustawiony na 70 st woda CO i 60 st CWU.W centrum domu znajduje się sterownik Euro2000, który załącza pompę. Nie mam w tej chwili żadnych termostatów. I teraz moje uwagi po miesiącu pracy kotła.Te 70 st to chyba trochę za dużo. Obniżyłem temp. na 60 st. I chyba to jest OK. Denerwuje mnie natomiast efekt bomby cieplnej przy załączeniu pieca przez sterownik. Dom nagrzany aż za mocno a za godzinę chłodno się gdzieniegdzie robi. Łazienka z ogrzewaniem podłogowym praktycznie jest niedogrzana. Podłogówka nie zdąży ogrzać wylewki. Zastanawiam się czy nie wyrzucić sterownika pokojowego, w końcu piec i tak “chodzi” cały czas. Pozakładam wszędzie termostaty i dzięki nim i cały czas pracującej pompce każde pomieszczenie będzie indywidualnie dogrzewane w miarę potrzeb. Wiem, że jak przyjdzie zima to piec będzie pracował częściej i może będzie to wyglądać inaczej. Ale jestem ciekaw waszej opinii. Jak to wygląda u osób,które mają kocioł z podajnikiem. Zastanawia mnie też fakt, że na brzegu paleniska pozostaje dużo jakby niedopalonego węgla lub “żużla”. Instalator mówił, że powinien tam być praktycznie wydmuchiwany popiół i nic więcej. ??? Nie wiem co o tym sądzić. Starałem się regulować spalanie zwiększając i zmniejszając dopływ powietrza, ale niewiele to daje. I jeszcze jedna sprawa z kotłem. Jakie macie poszczególne ustawienia. Bo np. w instrukcji nie jest opisany parametr u4 , który u mnie wynosi 05. Poza tym wejście w tryb serwisowy poprzez jednoczesne wciśniecie 3 przycisków sterownika GECO doprowadza mnie do szału. Udaje się jedna próba na 100. I ile u was kosztuje eko-groszek. Bo ja płaciłem ostatnio 440zł za tonę :/ Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc pozdrawiam -- SławekTuchola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 07.10.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 To, że zostaje niedopalony węgiel to wynik zbyt długiego czasu podawania węgla przez podajnik - parametr U1 ) Aby dom się nie wychładzał należy zmniejszyć różnicę temperatur dzień/ noc. Też nie mam narazie termostatów na grzejnikach i też mnie to trochę denerwuje. Odnośnie podłogówki to nagrzewa się dłużej, ale w pomieszczeniach w nią wyposażonych mam cieplej. Aby piec nie chodził cały czas należy zmienić parametru U3 i U4 podczas podtrzymania - u siebie mam załączanie pieca w podtrzymaniu na 10s co 8 min. Aby wejść w serwis najpierw należy wyłączyć piec czerwonym przyciskiem i potem od prawej nacisnąć po kolei 3 przyciski i chwilę przytrzymać - żaden problem. Mam do tego specjalną instrukcję dla serwisantów i opis pozostałych parametrów. Po ich regulacji piec zachowuje się bardziej poprawnie. U mnie groszek luzem 360zł/T w workach 380zł/T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawwwek 07.10.2005 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Hey a co to jest u4 bo w instrukcji nie jest opisany ( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 07.10.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 u4 - czas opuźnienia wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu instrukcję puściłem na maila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aesacus 07.10.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 załóż termostaty i czekaj jak Ci piec rozsadzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 07.10.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 załóż termostaty i czekaj jak Ci piec rozsadzi możesz rozszerzyć swą wypowiedź bo nie bardzo rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aesacus 07.10.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 W kotłach na paliwo stałe nie wolno stosować termostatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 07.10.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 nigdy o tym nie słyszałem, ale może masz jakiś argument który by za tym przemawiał?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aesacus 07.10.2005 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 1.co sie stanie w pierwszej kolejności w wypadku zwiekszenia temperatury na piecu, odetnie Ci obieg wody z kotła.2. Brak mozliwości szybkiego wygaszenia kotła na paliwa stałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 07.10.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 1.zawory termostatyczne założone na grzejniki nigdy nie zamykają całkowicie przepływu - taką mają budowę.W instalacji mam ponadto obiegi podłogowe, których nie da się zakręcić bez ingerencji w rozdzielacz.Ponadto prawidłowo zaprojektowana instalacja w kotłowni powinna przejąć część ciepła w CWU. 2.to, że kotła na paliwo stałe się szybko nie wychłodzi to wiadomo od zawsze i nie ma to związku z termostatami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimik 08.10.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 DO XAVI prześlij mi też tą instrukcje z góry dzięki,a co do instalacji to umnie instalator założył zawór mieszający trójdrożny a nie cztero czy to może tak być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimik 08.10.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 Zapomniałem dodać że też mam zawory termostatyczne i jeszcze mi pieca nie rozwaliło, centralne to grzejniki a cwu to zasobnik 150 litrów instalacja 2 pompy (1 do co,2do cwu ) i ten zawór trójdrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 08.10.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 jeżeli zawór trójdrogowy podnosi temperaturę powrotu, to prawidłowo, ten sam efekt można uzyskać przy pomocy zaworu trójdrgowego i czterodrogowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 10.10.2005 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 jeżeli zawór trójdrogowy podnosi temperaturę powrotu, to prawidłowo, ten sam efekt można uzyskać przy pomocy zaworu trójdrgowego i czterodrogowego Też mam 3-drogowy. Główna jego funkcja to właśnie podmieszanie wody powrotnej. Ale ja na tym zaworze ustawiam jeszcze ile ma iść ciepła na grzejniki. Chodzi mi jeszcze po głowie założenie termostatu w zbiorniku CWU ale tak, aby sterował siłownikiem na zaworze 3-drogowym. Wówczas przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę cała moc poszła by na CWU. Teraz mam sterownik euroster w pokoju i jeśli długo jest ciepło to piec przechodzi w Blokadę, a temperatura na nim potrafi spaść poniżej 40 stopni. Siłownik na zaworze powinien rozwiązać ten problem. Wadą tego rozwiązania jest cena siłownika do zaworu Danfos - ok 450zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 10.10.2005 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Teraz mam sterownik euroster w pokoju i jeśli długo jest ciepło to piec przechodzi w Blokadę, a temperatura na nim potrafi spaść poniżej 40 stopni. U mnie instalator od pieca podłączając sterownik zrobił go tak, że on steruje nie piecem, tylko pompą do CO. Przypuszczam, że sterowanie piecem ma sens przy używaniu go tylko do CO. Jeżeli ten sam piec ma podgrzewać także CWU to niestety obawiam się że w stanie blokady nie będzie tego robił... Zresztą po kilku dniach sam zażądałem drobnej korekty - mianowicie pompa podłogówki nie jest sterowana sterownikiem pokojowym tylko własnym termostatem. Bez tej zmiany miałem taki efekt, że jak napaliłem w kominku to mi się robiła zimna podłoga w łazience (sterownik mam tak daleko od kominka jak to się dało zrobić, ale między kominkiem a sterownikiem nie ma żadnych drzwi. Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawwwek 10.10.2005 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 U mnie instalator od pieca podłączając sterownik zrobił go tak, że on steruje nie piecem, tylko pompą do CO. U mnie jest to samo Przypuszczam, że sterowanie piecem ma sens przy używaniu go tylko do CO. Jeżeli ten sam piec ma podgrzewać także CWU to niestety obawiam się że w stanie blokady nie będzie tego robił... Zresztą po kilku dniach sam zażądałem drobnej korekty - mianowicie pompa podłogówki nie jest sterowana sterownikiem pokojowym tylko własnym termostatem. I dokładnie o tym samym myślę, zastanawiam się jak to rozwiązać. Mam już 2 pompy, i chyba przyjdzie założyć trzecią do samej podłogówki Bez tej zmiany miałem taki efekt, że jak napaliłem w kominku to mi się robiła zimna podłoga w łazience Nie mam kominka, ale jak już wszędzie było cieeepło to łazienka dopiero się odmraża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 10.10.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Teraz wyłączyłem pompę CO z zasilania. Piec chodzi w trybie normalnym. Temp na nim to 54 stopnie. Woda w CWU gorąca, ale dodatkowo na piętrze podłoga łazienki ciepła i w korytarzu też czuć ciepełko - widocznie woda krąży grawitacyjnie. W domu 22-23 stopnie. Świetnie się to sprawdza w takim okresie przejściowym jak teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania