Sprawdź nastawę przedmuchów - jest to wywoływanie nadmuchu co jakis czas "przerwa" (np 15min) na jakiś czas "nadmuch" (np 10sek) po to aby w kotle nie wygasło.Jeśli te wartości są ustawione na 0 lub na zbyt krótki czas nadmuchu to sie po prostu zadławi bez dostępu powietrza.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź nastawę przedmuchów - jest to wywoływanie nadmuchu co jakis czas "przerwa" (np 15min) na jakiś czas "nadmuch" (np 10sek) po to aby w kotle nie wygasło.Jeśli te wartości są ustawione na 0 lub na zbyt krótki czas nadmuchu to sie po prostu zadławi bez dostępu powietrza.

a pozostale parametry jakie stosujecie?,

czy jest to zalezne od kubatury domu i jego ocieplenia

(u mnie jest 140m2 i dom dobrze ocieplony)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj, ja mialem ten sam problem z ustawieniem tez mi zgaslo teraz mam co 9 minut przdmuch 15 s i podanie wegla 10 s no i chula nawet tylko cwu pozostale ustawienia cykl pracy to mam 32 s podanie wegla 14 i 10s dmuchawa mam dlatego tak bo mam sterownik w ktorym nie mozna ustawiac obrotow dmuchawy gdy dmuchawa staje zaczynam nowy cykl pracy ale to zalezy o sterownika.

 

Angrafran

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na lato przerwy pomiędzy rozpaleniami podtrzymującymi należy ustawić na 25 minyt, a czas rozpalania zmienić na chyba 15 sekund. Po powrocie do domu dokładnie sprawdzę i jutro dam ci konkretną odpowiedź.

W kwestii dymu z podajnika - po to ma uszczelkę, ażeby był zamknięty i do prawidłowej pracy tego właśnie potrzebuje. A poza tym należy uszcelnić połączenie rury podajnika z tym kołnieżem w piecu - tak musi być, a w instrukcji tego nie dao się wyczytać.

Z przegrzewaniem wody, a co za tym iddzie wygaszaniem sie pieca też miałem problem w lecie, ale jeden telefon do serwisanta, przestawienie parametrów tak jak napisałem i całe lato chodzi OK.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dym z podajnika to normalka przy dłuuugim podtrzymaniu.

Po prostu pojawia się wsteczny ciąg w kominie przy niekorzystnych wiatrach.

 

Są dwa rozwiązania:

1. przyzwyczaić się i nie otwierać kiedy nie potrzeba,

2. poprawić ciąg przez założenie nasadki obrotowej na komin.

 

To drugie jeszcze nie testowałem, bo dopiero się do tego przymierzam 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 years później...
  • 3 years później...
ciagle ustawiam i ustawiam , podobno mam wegiel koksowniczy co musi miec dmuchawe ok. 80-100procent mocy. Mam takie cos jak opuznienie nadmuchu na 12sek bodajże , czas podawania 3sek. i pauza miedzy podawaniem 77sek. histereza - 3st. i teraz mam na samą wode, ale zamiast popiołu mam albo sam wegiel ( nie spalony) albo niespalony do konca. Wegiel z kopalni piekary julian
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...